Igor_K Чиллер CLIMAVENETA, авария насоса ? 22.5.2009, 14:50 sergey'd На чиллере есть клемма под насос (управляющий сигн... 25.5.2009, 9:37![]() Igor_K Цитата(narkom @ 25.5.2009, 16:51) 392006Т... 27.5.2009, 8:23 sergey'd Тут момент такой: если насос работает нормально, т... 25.5.2009, 14:08![]() Igor_K Цитата(sergey @ 25.5.2009, 14:08) 391929Я... 27.5.2009, 10:22 narkom посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopi... 27.5.2009, 8:57 Abysmo У этого терминала есть внутренний блок. Откройте ш... 27.5.2009, 11:14![]() Igor_K Цитата(Abysmo @ 27.5.2009, 11:14) 392830У... 28.5.2009, 15:51 Хъюго на всякий случай: стандартный заводской пароль на ... 29.5.2009, 10:49