> Газовый воздухонагреватель для прямоточной приточной установки. раб.темп. от -40*С
LordN
сообщение 3.4.2007, 7:02
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11020
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



где-то была тема - не могу найти.
может у кого-нить закладка сохранилась или что-нить новое появилось по этой теме? поделитесь информацией плз.

поправочка - нужен газовый воздухонагреватель (не прямого нагрева с отводом продуктов сгорания) для прямоточной приточной установки на рабочие температуры от -40*С

вот тут нашлось кое-что по теме, интересно, что-нить нового за это время появилось на российском рынке?

Сообщение отредактировал LordN - 3.4.2007, 8:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Losev
сообщение 1.6.2009, 10:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Nissan.
Спасибо за информацию. "Интимный" проект был, только этим можно объяснить что выбрали Wolf. Wolf большая уважаемая фирма (по водяным приточкам, котельным и т.п.), но по газовому нагреву как уже писал Wolf слабоват... Вообщем с ген.подрядчиком по этому проекту турками - BETA TEK CONSTRUCTION INSTALLATION CO начинал общаться в начале, а потом я выпал из жизни на полгода как менял рабочее место.. Поэтому не в курсе был что там поставили.
Один из резонов при выборе думаю был - главное что бы другое оборудование чем использовало - ENKA Construction & Industry Inc. в проектах Toyota, GM...
Weishaupt - типа бренд номер один по горелкам в России, но по цене почти типа мерседес среди авторынка.
По поводу эффективности газового нагрева повторяться не буду. Наверно в Nissan, Toyota, GM не дураки работают. думаю не стоит сомневаться что там умеют считать не только капитальные, но и эксплуатационные затраты.
У них это типовое решение для своих заводов, как у многих других.
По опыту, если брать новый объект с нуля и сравнивать газовые воздухонагреватели против котельной и потом водяных приточек - разница получается от 20 до 40 % только по капительным затратам с непрямым нагревом.
Если же будет прямой нагрева то будет ещё дешевле система. Согласовывать прямой нагрев конечно сложнее надо считать вредности в рабочей зоне точно, а не наобум. Наши проектировщики этого не любят, пардон. Но для производств где внутри выделяются какие-то технологичные вредности (сварка, литейное производство и т.п.) и нужны большие кратности воздухообмена (нагрев большого объёма приточного воздуха допустим с больших отрицательных температур) - это оптимальное решение и при эксплуатации. Высокая степень модуляции мощности, малая инерция, никаких тебе протечек и разморозок.
Зимой установки будут работать нормально, если правильно спроектирована система. Сложности могут быть наоборот в период оттепелей - может образовываться конденсат продуктов сгорания внутри теплообменника ( а это слабый кислотный раствор).
Как выхлоп будет попадать в воздухозабор интересно... Это может быть только в том случае если дымоход от горелок вывести прямо в зону забора. В общем случае температура отходящих газов при максимальной мощности горелок 200 - 230 С, при минимальной в районе 100 С, понятно, что такой воздух сразу поднимется вверх (а вообще продуктами сгорания правильно настроенной горелкой можно вообще дышать, нет превышений норм ПДК вообще).
Не вижу не каких проблем с использованием рекуператорам - как уж писал ставили такие системы.
По рекуператорам такой прикол, считали срок окупаемости рекуператоров при нашей нынешней дешевизне газа.
Получается в лучшем случае 8 -10 лет при сроке службы последнего 10 - 12 лет.
Вот когда у нас газ будет стоить не 4 евро цента за 1 м3, а 47 евро центов, как это Европе, вот тогда может будет иметь смысл использовать рекуператоры в российских условиях.
Единственный плюс рекуператоров - сейчас уменьшение общей мощности системы нагрева - когда есть ограничения по лимитам на газ.
Я уже не говорю про гемор с обледенением последних.. Ладно на входе температура до - 25, а после- любой будет обмерзать. Есть объекты в России, как писал, и с - 55 на входе..
Рекомендую изучить данную тему поподробней. Такие объекты ещё будут!!
У меня например знакомый монтажник у себя в цехе производства воздуховодов в 2005 году поставил воздухонагреватели (правда на дизеле, газа у них не было и пока нет). Так вот рядом с ними на расстоянии 50 метров стоит такое же производственное здание их партнёров (автосервис у них). У партнёра котёл на дизеле, а тратил на покупку дизельного топлива в 2 раза меньше. Это факт из жизни. Сейчас они расширяются. Построили новый корпус. Вопрос какое оборудование будет использоваться для них не стоял вообще...
Другой клиент в 2004 году поставил воздухонагреватели - большой склад высота помещений от 12 до 17 метров - общая тепловая мощность системы отопления 2 МВт (в первый сезон работали на дизеле - дальше газ). Вначале выбор делали по капитальным затратам чисто. Сравнивали котельную и воздушно-отопительные агрегаты, котельную и водяной тёплый пол, инфракрасное отопление на газе. В итоге по результатам эксплуатации такое же решение заложили на своём складе в Самаре в 2006 году и в Ростове-на-Дону в 2007 году..

Сообщение отредактировал Losev - 1.6.2009, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LordN   Газовый воздухонагреватель для прямоточной приточной установки. раб.темп. от -40*С   3.4.2007, 7:02
- - Kastet   Я вплоную занимался этим вопросом, около полугода ...   3.4.2007, 9:18
- - Litvinov   Вот и у меня кое что "завалялось" 540 к...   3.4.2007, 9:26
- - LordN   ЦитатаМогу переслать по почте небольшую подборку и...   3.4.2007, 9:28
- - Sanych   http://www.adrian.sk/produkty_rus.html   3.4.2007, 9:37
- - LordN   Саныч, это не то совсем, это типа тепловые пушки.....   3.4.2007, 9:43
- - Kastet   К LordN Отправил что смог.   3.4.2007, 10:18
- - LordN   ЦитатаОтправил что смог.получил, спасибо. попытаюс...   3.4.2007, 10:45
- - Kastet   К LordN Если чем-нибудь новеньким разживешься поде...   3.4.2007, 10:48
- - Sanych   To LordN теплые пушки - это, как понял, газовые во...   3.4.2007, 10:52
- - LordN   Цитататеплые пушки - это, как понял, газовые возду...   3.4.2007, 11:21
- - Kastet   К LordN По поводу кправления. Два паралельных пут...   3.4.2007, 11:41
- - Guest   To LordN, Лев, у нас есть опыт изготовления приточ...   3.4.2007, 12:09
- - LordN   Цитатанас есть опыт изготовления приточек с газ. н...   3.4.2007, 14:03
- - Василич   Тут есть   4.4.2007, 8:23
- - LordN   ЦитатаТут естьа в каком месте искать?   4.4.2007, 8:47
- - Kastet   To Lord Цитатаа в каком месте искать? Я нашел что ...   4.4.2007, 9:11
- - zeman   А что, на выставке ("Мир климата" что ли...   4.4.2007, 9:12
- - LordN   конкретно такое мне на глаза не попадалось, може н...   4.4.2007, 9:30
- - Василич   У Remak и на канальные установки Vento и на монобл...   4.4.2007, 9:39
- - Whip   Цитата(zeman @ Apr 4 2007, 10:12 )...... тоже...   4.4.2007, 11:13
- - Losev   Вот тоже для страждущих пара файлов с информацией ...   8.5.2009, 11:16
- - Странная Белка   Такие установки есть у Wolf. Я их ставлю на автомо...   8.5.2009, 15:38
- - Losev   To: Странная Белка 1. Чисто из интереса (я вообще ...   29.5.2009, 21:54
|- - Giedi Prime   Цитата(Losev @ 29.5.2009, 21:54) 394196У ...   29.5.2009, 22:53
- - Losev   Есть такая ( по видимому небольшая) фирма в Чехии ...   29.5.2009, 23:43
- - Giedi Prime   Просто на выставках они актовно принимали участие,...   30.5.2009, 15:20
- - Странная Белка   Цитата(Losev @ 29.5.2009, 22:54) 394196To...   1.6.2009, 8:51
- - Странная Белка   Отредактировать не получилось. Горелки там немецки...   1.6.2009, 9:23
|- - Vano   Цитата(Losev @ 1.6.2009, 11:45) 394648По ...   1.6.2009, 13:08
- - Losev   Хотел подправить опечатки и почему- удалилось пара...   1.6.2009, 11:10
- - Странная Белка   По поводу эффективности и расчетов. Одни выпендрил...   1.6.2009, 12:49
- - Losev   To: Странная Белка Не понял вашу мысль.. To: Vano ...   1.6.2009, 13:37
|- - Vano   Цитата(Losev @ 1.6.2009, 14:37) 394730To:...   2.6.2009, 17:55
- - Странная Белка   Цитата(Losev @ 1.6.2009, 14:37) 394730To:...   1.6.2009, 13:59
- - Losev   Не знаю как на Nissan. А на Toyota и GM - это точн...   1.6.2009, 15:23
- - Странная Белка   Кому Вы рассказываете! Сижу на стройплощадке Х...   1.6.2009, 15:40
- - Странная Белка   Цитата(Vano @ 2.6.2009, 18:55) 395311Хоро...   3.6.2009, 8:55
- - SV-96   Строителям, монтажникам и пускавикам не весело при...   3.6.2009, 9:31
- - Losev   To: Vano Вы подружелюбные пожалуйста и вежливее. А...   3.6.2009, 11:51
|- - Vano   Цитата(Losev @ 3.6.2009, 12:51) 395559To:...   3.6.2009, 21:38
|- - Vano   Цитата(Losev @ 3.6.2009, 12:51) 395559По ...   3.6.2009, 21:48
|- - Vano   Цитата(Losev @ 3.6.2009, 12:51) 395559Не ...   3.6.2009, 22:18
- - Losev   To: Vano Ну упрямства вам видимо не занимать.. Ещё...   3.6.2009, 21:57
- - vovganmgk   в Русклимате есть установки WEGER, можно отдельно...   4.6.2009, 9:41
- - Boris Blade   Где то у нас делают http://www.teplovey.ru/ может ...   4.6.2009, 10:01
- - Losev   To: Vano В СНиП 41-01-2003 есть не только приложен...   4.6.2009, 15:00
|- - Vano   Цитата(Losev @ 4.6.2009, 16:00) 396122To:...   4.6.2009, 19:00
|- - Vano   Цитата(Losev @ 4.6.2009, 16:00) 396122Над...   4.6.2009, 19:32
- - Losev   Заметил описку в конце. Котельная конечно на 6200 ...   4.6.2009, 18:29
- - Losev   To Vano. Да я не занимаюсь проектированием раздела...   4.6.2009, 19:39
|- - Vano   Цитата(Losev @ 4.6.2009, 20:39) 396241А т...   4.6.2009, 20:04
- - Losev   To Vano О "Понятно что к расчетам, Вы подходи...   4.6.2009, 19:56
|- - Vano   Цитата(Losev @ 4.6.2009, 20:56) 396251Ест...   4.6.2009, 20:07
- - Losev   To Vano О "Понятно что к расчетам, Вы подходи...   4.6.2009, 20:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 12:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных