> Осевые вентиляторы дымоудаления, Что вместо ВЕЗы?
agel
сообщение 20.7.2009, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



На форуме что-то ничего не нашел...
В инете тоже особо разнообразия не нашел...

Столкнулись с тем, что для нормальной работы осевых ДУ (ВОД) требуется по 4 диаметра прымого участка воздуховода на входе и выходе вентилятора...Но как правило таких шикарных условий нет.

Сталкивались ли Вы с проблемами вентиляторов ВОД?

Какие осевые(именно осевые) вентиляторы ДУ Вы используете?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
NOVIK_N
сообщение 20.7.2009, 23:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1507
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Если внимательно присмотреться к каталогу ВЕЗЫ, то никаких шикарных условий на выходе не требуется. В последнее время ВОДы снабжаются комбинированной приставкой "Спрямляющий аппарат-диффузор", которая за 15 % прибавку в цене на длине = 1 диаметру (для №10, который соответствует предлагаемой для рассмотрения рабочей точке) по декларации производителя преобразовывает 60 % динамического давления вентилятора в статику. Другим вариантом подбора может быть применение 2-х восьмерок вместо одной десятки. При примерно одинаковых ценовых затратах Вы можете получить выигрыш не только в осевом габарите, но и в установочной мощности - 22 кВт вместо 30 кВт.
Применяемая на ВОДах аэродинамическая схема не очень удачная - втулочное отношение 0,7 требует применение спрямляющего аппарата.
С этой точки зрения осевые вентиляторы TLT-Turbo со втулочным отношением 0,56 позволяют получить такое же преобразование динамики в статику при установке на выходе простого цилиндрического патрубка длиной 2,5 диаметра без всяких спрямляющего аппарата и диффузора.
К сожалению, по осевым вентиляторам высокого давления альтернативы ВЕЗЕ среди отечественных производителей в настоящий момент нет. Те кто сталкивается с постоянным применением отечественных вентиляторов на объектах знает, что слишком часто происходит резкое расхождение между декларируемыми аэродинамическими характеристиками и реальными. Это обстоятельство обусловленно тем, что отечественная добровольная сертификации вентиляторных производств не предусматривает проверку аэродинамических качеств вентиляторов (дурость несусветная) - проверяют только электробезопасность и шум.
Так вот за статику ВЕЗОвских осевиков без спрямляющего аппарата я готов поручиться. А за комвеновский вентилятор по схеме ЦАГИ К-06, о котором говорит уважаемый old patriot того же сделать не могу.
В заводском каталоге приводится идеальная цагиевская характеристика, но в заводской комплектации нет ни кока, ни входного конуса. Наверное есть и другие технологические отклнения.
В этом же семействе вентиляторов (почему то объединенным на КОМВЕНе общим обозначением ВО-13-284) помимо схемы К-06 используется схема ЦАГИ ОВ-121 с объемными кручеными лопатками, но для дымоудаления КОМВЕН применяет листовые лопатки, а в общеобменных вентиляторах объемные стеклопластиковые - а характеристика одна и та же. Неужели технологические упрощения не дают разницы?
Я бы посоветовал любопытствующим разыскать в атласе Брусиловского исходную характеристику ОВ-121 и сравнить с каталогами КОМВЕНа. Результаты могут удивить. Оказывается по декларируемым КОМВЕНом характеристикам их вентиляторы развивают в 1,5 раза большие давления, чем родной ЦАГИевский вентилятор, при одинаковых энергетических затратах.
С уважением, NOVIK_N.

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 20.7.2009, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- agel   Осевые вентиляторы дымоудаления   20.7.2009, 15:48
- - agel   К примеру: 45000 куб.м., напор 1200Па   20.7.2009, 16:18
- - old patriot   Альтернатива вентиляторам ВЕЗА - продукция завода ...   20.7.2009, 20:51
- - agel   Ну вот уже кое-что проясняется.... ->old patrio...   22.7.2009, 15:11
- - agel   АУ!!! на форуме нашел только теорию......   24.7.2009, 10:27
- - Konstantin T.   На дымоудаление не ставлю осевые, зачем? Ставлю кр...   24.7.2009, 14:02
- - Владимир 2010   Коллеги . Нужно идентифицировать (стоит именно так...   3.3.2021, 10:04
|- - Таратыркин   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04) К...   3.3.2021, 12:19
|- - ИОВ   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04) К...   3.3.2021, 14:20
- - keaton   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 11:04) К...   3.3.2021, 11:26
- - Владимир 2010   Задача сделать исполнительную документацию . А что...   3.3.2021, 15:28
|- - NOVIK_N   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28) Н...   3.3.2021, 16:26
|- - ИОВ   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28) Н...   3.3.2021, 16:38
|- - ИОВ   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28) Т...   3.3.2021, 17:04
- - Владимир 2010   а могло ли вообще быть организованно ДУ из лестнич...   3.3.2021, 16:36
|- - NOVIK_N   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 16:36) а...   3.3.2021, 18:11
- - Владимир 2010   спасибо за идеи - сгоняю туда на днях замеры сдела...   3.3.2021, 18:36
- - Владимир 2010   Коллеги. А подскажите 50 лет назад какие приводы к...   4.3.2021, 18:51
- - NOVIK_N   Цитата(Владимир 2010 @ 4.3.2021, 18:51) 5...   5.3.2021, 16:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных