Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28)

Но пожарник говорит , что это именно ДУ и так в 70е годы и делали.
Отчаянно смелый Ваш знакомец. Смутно представляет тему советских времен, но учит вентиляционщика, где у вентилятора впускной патрубок, а где выпускной.
Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04)

ставили на системы дымоудаления обычные осевые вентиляторы и не парились?
Осевой вентилятор без выгораживания из потока электродвигателя или использования для привода огнестойкого двигателя в принципе не работоспособен при вытяжке дыма во время пожара. Запрет на применение обычных осевых вентиляторов для удаления дыма введен п. 1.10 "Рекомендаций по расчету вентиляционных устройств противопожарной защиты жилых зданий" - М., ЦНИИЭПжилища, 1973.
Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04)

Шильдиков нет - расход воздха 10.000 м3/ч. Диаметр 800мм.
Судя по всему проект был совсем тухлым. Для наддува лестничной клетки по методике тех времен подавали не менее 40000 м
3/ч.
Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28)

Были только обычные осевые вентиляторы Мовен.
Причем здесь Мовен? В советские времена осевики производил Крюковский вентиляторный завод.
Радиальный вентилятор с вынесенным из потока электродвигателем без защиты теплового возействия потока на электродвигатель может с большими рисками продержаться 1-2 часа.