Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Осевые вентиляторы дымоудаления, Что вместо ВЕЗы?
agel
сообщение 20.7.2009, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



На форуме что-то ничего не нашел...
В инете тоже особо разнообразия не нашел...

Столкнулись с тем, что для нормальной работы осевых ДУ (ВОД) требуется по 4 диаметра прымого участка воздуховода на входе и выходе вентилятора...Но как правило таких шикарных условий нет.

Сталкивались ли Вы с проблемами вентиляторов ВОД?

Какие осевые(именно осевые) вентиляторы ДУ Вы используете?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 20.7.2009, 16:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



К примеру: 45000 куб.м., напор 1200Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 20.7.2009, 20:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Альтернатива вентиляторам ВЕЗА - продукция завода КОМВЕН.
Например, вентилятор ВО-13-284 12к/30-НА-СА-20 ДУ имеет возможный максимум 200`000 м3/ч при 1350 Па и потребл. мощн. 100 кВт, при 735 об/мин и t=20°С.
Завод вышел в своё время из недр НПО им. Хруничева. От оборонки у него остались традиции высокого качества, жёсткого контроля и достижение уникальных технических характеристик.

Если потребуются подробные характеристики вентиляторов этого предприятия, я могу выложить.

Сообщение отредактировал old patriot - 20.7.2009, 20:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 20.7.2009, 23:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Если внимательно присмотреться к каталогу ВЕЗЫ, то никаких шикарных условий на выходе не требуется. В последнее время ВОДы снабжаются комбинированной приставкой "Спрямляющий аппарат-диффузор", которая за 15 % прибавку в цене на длине = 1 диаметру (для №10, который соответствует предлагаемой для рассмотрения рабочей точке) по декларации производителя преобразовывает 60 % динамического давления вентилятора в статику. Другим вариантом подбора может быть применение 2-х восьмерок вместо одной десятки. При примерно одинаковых ценовых затратах Вы можете получить выигрыш не только в осевом габарите, но и в установочной мощности - 22 кВт вместо 30 кВт.
Применяемая на ВОДах аэродинамическая схема не очень удачная - втулочное отношение 0,7 требует применение спрямляющего аппарата.
С этой точки зрения осевые вентиляторы TLT-Turbo со втулочным отношением 0,56 позволяют получить такое же преобразование динамики в статику при установке на выходе простого цилиндрического патрубка длиной 2,5 диаметра без всяких спрямляющего аппарата и диффузора.
К сожалению, по осевым вентиляторам высокого давления альтернативы ВЕЗЕ среди отечественных производителей в настоящий момент нет. Те кто сталкивается с постоянным применением отечественных вентиляторов на объектах знает, что слишком часто происходит резкое расхождение между декларируемыми аэродинамическими характеристиками и реальными. Это обстоятельство обусловленно тем, что отечественная добровольная сертификации вентиляторных производств не предусматривает проверку аэродинамических качеств вентиляторов (дурость несусветная) - проверяют только электробезопасность и шум.
Так вот за статику ВЕЗОвских осевиков без спрямляющего аппарата я готов поручиться. А за комвеновский вентилятор по схеме ЦАГИ К-06, о котором говорит уважаемый old patriot того же сделать не могу.
В заводском каталоге приводится идеальная цагиевская характеристика, но в заводской комплектации нет ни кока, ни входного конуса. Наверное есть и другие технологические отклнения.
В этом же семействе вентиляторов (почему то объединенным на КОМВЕНе общим обозначением ВО-13-284) помимо схемы К-06 используется схема ЦАГИ ОВ-121 с объемными кручеными лопатками, но для дымоудаления КОМВЕН применяет листовые лопатки, а в общеобменных вентиляторах объемные стеклопластиковые - а характеристика одна и та же. Неужели технологические упрощения не дают разницы?
Я бы посоветовал любопытствующим разыскать в атласе Брусиловского исходную характеристику ОВ-121 и сравнить с каталогами КОМВЕНа. Результаты могут удивить. Оказывается по декларируемым КОМВЕНом характеристикам их вентиляторы развивают в 1,5 раза большие давления, чем родной ЦАГИевский вентилятор, при одинаковых энергетических затратах.
С уважением, NOVIK_N.

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 20.7.2009, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 22.7.2009, 15:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Ну вот уже кое-что проясняется....
->old patriot
мне 200000 не надо, мне бы вентилятор на 45-65 тыс и 1200-1500Па
->NOVIK_N
"может быть применение 2-х восьмерок вместо одной десятки"
с применением спрямляющего диффузора получится тоже очень длинно

И все-таки... (многие ведь проектируют гаражи!)
ЧТО же тогда можно подобрать, если требуется
45000 куб.м., напор 1200Па
длина венткамеры всего 5метра, при этом надо вычесть опуск/подъем короба-2м
высота 2м со скатной крышей
выброс только вверх

С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 24.7.2009, 10:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



АУ!!!
на форуме нашел только теорию...никто не подбирает оборудование?



Сообщение отредактировал agel - 24.7.2009, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 24.7.2009, 14:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



На дымоудаление не ставлю осевые, зачем? Ставлю крышники и иногда радиальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 3.3.2021, 10:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



Коллеги . Нужно идентифицировать (стоит именно такая нестандартная задача) осевой вентилятор дымоудаления установленный в типовой четырнадцати этажке И209А в 70 х годах прошлого .
Визуально стоит обычный осевой вентилятор. Был ли какой то ГОСТ в СССР на вентиляторы дымоудаления. В инете нашел только информацию что были дымососы. Или ставили на системы дымоудаления обычные осевые вентиляторы и не парились?
Шильдиков нет - расход воздха 10.000 м3/ч. Диаметр 800мм.

Сообщение отредактировал Владимир 2010 - 3.3.2021, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 3.3.2021, 11:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 11:04) *
Коллеги . Нужно идентифицировать (стоит именно такая нестандартная задача) осевой вентилятор дымоудаления установленный в типовой четырнадцати этажке И209А в 70 х годах прошлого .
Визуально стоит обычный осевой вентилятор. Был ли какой то ГОСТ в СССР на вентиляторы дымоудаления. В инете нашел только информацию что были дымососы. Или ставили на системы дымоудаления обычные осевые вентиляторы и не парились?
Шильдиков нет - расход воздха 10.000 м3/ч. Диаметр 800мм.

Попробуйте у Рустама Кимовича (NOVIK_N) в личке спросить, если он тут не прочитает. И фото бы приложили что ли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 3.3.2021, 12:19
Сообщение #10


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04) *
Коллеги . Нужно идентифицировать (стоит именно такая нестандартная задача) осевой вентилятор дымоудаления установленный в типовой четырнадцати этажке И209А в 70 х годах прошлого .
Визуально стоит обычный осевой вентилятор. Был ли какой то ГОСТ в СССР на вентиляторы дымоудаления. В инете нашел только информацию что были дымососы. Или ставили на системы дымоудаления обычные осевые вентиляторы и не парились?
Шильдиков нет - расход воздха 10.000 м3/ч. Диаметр 800мм.


Сделайте фото, отправьте Караджи В.Г. и Московко Ю. Г., есть профили, есть ютуб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.3.2021, 14:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04) *
Коллеги . Нужно идентифицировать (стоит именно такая нестандартная задача) осевой вентилятор дымоудаления установленный в типовой четырнадцати этажке И209А в 70 х годах прошлого .
Визуально стоит обычный осевой вентилятор. Был ли какой то ГОСТ в СССР на вентиляторы дымоудаления. В инете нашел только информацию что были дымососы. Или ставили на системы дымоудаления обычные осевые вентиляторы и не парились?
Шильдиков нет - расход воздха 10.000 м3/ч. Диаметр 800мм.

Вы точно уверены, что это ветилятор ДУ, а не подпора в ЛК/ЛШ? Или, что это не замена уже намного более поздних лет?
На сколько помню, в 80-х годах проблема с размещением была в том, что не было осевых вентиляторов ДУ, а только ц/б-улитки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 3.3.2021, 15:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825




Задача сделать исполнительную документацию .
А чтобы сделать ИД - просят идентифицировать вентилятор.
Насколько я изучил вопрос - в 70 годы вообще не было в принципе вентиляторов ДУ . Были только обычные осевые вентиляторы Мовен.
Т.е. стоит обычный осевой вентилятор. Непонятно только какой приложить на него сертификат или гост. В мовен звонил - результата нет.

Насчет того , что это подпор воздуха я тоже думал, т.к. забор / отбор воздуха (пока нет информации) идет через лифтовую шахту а затем перетоком из лестничную клетку через отрывающие клапана .
Но пожарник говорит , что это именно ДУ и так в 70е годы и делали.
Может он чтото не то говорит? Может вообще такое быть?

Сообщение отредактировал Владимир 2010 - 3.3.2021, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 3.3.2021, 16:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28) *
Но пожарник говорит , что это именно ДУ и так в 70е годы и делали.
Отчаянно смелый Ваш знакомец. Смутно представляет тему советских времен, но учит вентиляционщика, где у вентилятора впускной патрубок, а где выпускной.

Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04) *
ставили на системы дымоудаления обычные осевые вентиляторы и не парились?

Осевой вентилятор без выгораживания из потока электродвигателя или использования для привода огнестойкого двигателя в принципе не работоспособен при вытяжке дыма во время пожара. Запрет на применение обычных осевых вентиляторов для удаления дыма введен п. 1.10 "Рекомендаций по расчету вентиляционных устройств противопожарной защиты жилых зданий" - М., ЦНИИЭПжилища, 1973.

Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04) *
Шильдиков нет - расход воздха 10.000 м3/ч. Диаметр 800мм.
Судя по всему проект был совсем тухлым. Для наддува лестничной клетки по методике тех времен подавали не менее 40000 м3/ч.

Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28) *
Были только обычные осевые вентиляторы Мовен.
Причем здесь Мовен? В советские времена осевики производил Крюковский вентиляторный завод.

Радиальный вентилятор с вынесенным из потока электродвигателем без защиты теплового возействия потока на электродвигатель может с большими рисками продержаться 1-2 часа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 3.3.2021, 16:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



а могло ли вообще быть организованно ДУ из лестничных клеток через лифт?
Могло быть такое решение 50 лет назад?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.3.2021, 16:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28) *
Насчет того , что это подпор воздуха я тоже думал, т.к. забор / отбор воздуха (пока нет информации) идет через лифтовую шахту а затем перетоком из лестничную клетку через отрывающие клапана .
Но пожарник говорит , что это именно ДУ и так в 70е годы и делали.
Может он чтото не то говорит? Может вообще такое быть?

Пожарный ошибается.
См. в этом МДС рис. 2 - там основные лестнично-лифтовые узлы показаны, а в расчётной части дана последовательность расчётов для каждого узла.
Кстати, сегодняшнее нормативное положение открытых дверей лифта на основном посадочном этаже при пожаре (именно поэтому у нас гигантские расходы подпора в ЛШ) - это тяжёлое наследие совмещённых узлов и необходимости увязки с ЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.3.2021, 17:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28) *
Т.е. стоит обычный осевой вентилятор. Непонятно только какой приложить на него сертификат или гост. В мовен звонил - результата нет.

Мовен, действительно, ни при чём - он тогда ещё не родился.
На осевые вент-ры был ГОСТ 11442-74. А в нём в начале указан ГОСТ, действовавший ещё раньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 3.3.2021, 18:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 16:36) *
а могло ли вообще быть организованно ДУ из лестничных клеток через лифт? Могло быть такое решение 50 лет назад?

Мы, все-таки, были не совсем конченные. Наддували пути эвакуации (ЛК) и вертикальные коммуникации (лифтовые шахты) и удаляли дым из коридоров (правда без компенсации, обрекая обитателей горящего крыла этажа на беспомощность при эвакуации) при помощи вентиляторов общего назначения со спиральным корпусом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 3.3.2021, 18:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



спасибо за идеи - сгоняю туда на днях замеры сделаю и расскажу тайну куда дует все-таки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 4.3.2021, 18:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825




Коллеги. А подскажите 50 лет назад какие приводы клапанов были? В данный момент стоит самопальная заслонка с каким то эл.приводом, предполагаю, что это пр-1м -вроде других в 70 годы и не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 5.3.2021, 16:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Владимир 2010 @ 4.3.2021, 18:51) *
50 лет назад какие приводы клапанов были?

Дымовые клапана устанавливали с электромагнитным приводом. Например, см. клапан КППД-0,2, КДП-5А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных