|
  |
Осевые вентиляторы дымоудаления, Что вместо ВЕЗы? |
|
|
|
20.7.2009, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
На форуме что-то ничего не нашел... В инете тоже особо разнообразия не нашел...
Столкнулись с тем, что для нормальной работы осевых ДУ (ВОД) требуется по 4 диаметра прымого участка воздуховода на входе и выходе вентилятора...Но как правило таких шикарных условий нет.
Сталкивались ли Вы с проблемами вентиляторов ВОД?
Какие осевые(именно осевые) вентиляторы ДУ Вы используете?
|
|
|
|
|
20.7.2009, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
К примеру: 45000 куб.м., напор 1200Па
|
|
|
|
|
20.7.2009, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Альтернатива вентиляторам ВЕЗА - продукция завода КОМВЕН. Например, вентилятор ВО-13-284 12к/30-НА-СА-20 ДУ имеет возможный максимум 200`000 м3/ч при 1350 Па и потребл. мощн. 100 кВт, при 735 об/мин и t=20°С. Завод вышел в своё время из недр НПО им. Хруничева. От оборонки у него остались традиции высокого качества, жёсткого контроля и достижение уникальных технических характеристик. Если потребуются подробные характеристики вентиляторов этого предприятия, я могу выложить.
Сообщение отредактировал old patriot - 20.7.2009, 20:56
|
|
|
|
|
20.7.2009, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Если внимательно присмотреться к каталогу ВЕЗЫ, то никаких шикарных условий на выходе не требуется. В последнее время ВОДы снабжаются комбинированной приставкой "Спрямляющий аппарат-диффузор", которая за 15 % прибавку в цене на длине = 1 диаметру (для №10, который соответствует предлагаемой для рассмотрения рабочей точке) по декларации производителя преобразовывает 60 % динамического давления вентилятора в статику. Другим вариантом подбора может быть применение 2-х восьмерок вместо одной десятки. При примерно одинаковых ценовых затратах Вы можете получить выигрыш не только в осевом габарите, но и в установочной мощности - 22 кВт вместо 30 кВт. Применяемая на ВОДах аэродинамическая схема не очень удачная - втулочное отношение 0,7 требует применение спрямляющего аппарата. С этой точки зрения осевые вентиляторы TLT-Turbo со втулочным отношением 0,56 позволяют получить такое же преобразование динамики в статику при установке на выходе простого цилиндрического патрубка длиной 2,5 диаметра без всяких спрямляющего аппарата и диффузора. К сожалению, по осевым вентиляторам высокого давления альтернативы ВЕЗЕ среди отечественных производителей в настоящий момент нет. Те кто сталкивается с постоянным применением отечественных вентиляторов на объектах знает, что слишком часто происходит резкое расхождение между декларируемыми аэродинамическими характеристиками и реальными. Это обстоятельство обусловленно тем, что отечественная добровольная сертификации вентиляторных производств не предусматривает проверку аэродинамических качеств вентиляторов (дурость несусветная) - проверяют только электробезопасность и шум. Так вот за статику ВЕЗОвских осевиков без спрямляющего аппарата я готов поручиться. А за комвеновский вентилятор по схеме ЦАГИ К-06, о котором говорит уважаемый old patriot того же сделать не могу. В заводском каталоге приводится идеальная цагиевская характеристика, но в заводской комплектации нет ни кока, ни входного конуса. Наверное есть и другие технологические отклнения. В этом же семействе вентиляторов (почему то объединенным на КОМВЕНе общим обозначением ВО-13-284) помимо схемы К-06 используется схема ЦАГИ ОВ-121 с объемными кручеными лопатками, но для дымоудаления КОМВЕН применяет листовые лопатки, а в общеобменных вентиляторах объемные стеклопластиковые - а характеристика одна и та же. Неужели технологические упрощения не дают разницы? Я бы посоветовал любопытствующим разыскать в атласе Брусиловского исходную характеристику ОВ-121 и сравнить с каталогами КОМВЕНа. Результаты могут удивить. Оказывается по декларируемым КОМВЕНом характеристикам их вентиляторы развивают в 1,5 раза большие давления, чем родной ЦАГИевский вентилятор, при одинаковых энергетических затратах. С уважением, NOVIK_N.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 20.7.2009, 23:41
|
|
|
|
|
22.7.2009, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Ну вот уже кое-что проясняется.... ->old patriot мне 200000 не надо, мне бы вентилятор на 45-65 тыс и 1200-1500Па ->NOVIK_N "может быть применение 2-х восьмерок вместо одной десятки" с применением спрямляющего диффузора получится тоже очень длинно
И все-таки... (многие ведь проектируют гаражи!) ЧТО же тогда можно подобрать, если требуется 45000 куб.м., напор 1200Па длина венткамеры всего 5метра, при этом надо вычесть опуск/подъем короба-2м высота 2м со скатной крышей выброс только вверх
С уважением
|
|
|
|
|
24.7.2009, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
АУ!!! на форуме нашел только теорию...никто не подбирает оборудование?
Сообщение отредактировал agel - 24.7.2009, 10:28
|
|
|
|
|
24.7.2009, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756

|
На дымоудаление не ставлю осевые, зачем? Ставлю крышники и иногда радиальные.
|
|
|
|
|
3.3.2021, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
Коллеги . Нужно идентифицировать (стоит именно такая нестандартная задача) осевой вентилятор дымоудаления установленный в типовой четырнадцати этажке И209А в 70 х годах прошлого . Визуально стоит обычный осевой вентилятор. Был ли какой то ГОСТ в СССР на вентиляторы дымоудаления. В инете нашел только информацию что были дымососы. Или ставили на системы дымоудаления обычные осевые вентиляторы и не парились? Шильдиков нет - расход воздха 10.000 м3/ч. Диаметр 800мм.
Сообщение отредактировал Владимир 2010 - 3.3.2021, 10:05
|
|
|
|
|
3.3.2021, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 11:04)  Коллеги . Нужно идентифицировать (стоит именно такая нестандартная задача) осевой вентилятор дымоудаления установленный в типовой четырнадцати этажке И209А в 70 х годах прошлого . Визуально стоит обычный осевой вентилятор. Был ли какой то ГОСТ в СССР на вентиляторы дымоудаления. В инете нашел только информацию что были дымососы. Или ставили на системы дымоудаления обычные осевые вентиляторы и не парились? Шильдиков нет - расход воздха 10.000 м3/ч. Диаметр 800мм. Попробуйте у Рустама Кимовича (NOVIK_N) в личке спросить, если он тут не прочитает. И фото бы приложили что ли
|
|
|
|
|
3.3.2021, 12:19
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04)  Коллеги . Нужно идентифицировать (стоит именно такая нестандартная задача) осевой вентилятор дымоудаления установленный в типовой четырнадцати этажке И209А в 70 х годах прошлого . Визуально стоит обычный осевой вентилятор. Был ли какой то ГОСТ в СССР на вентиляторы дымоудаления. В инете нашел только информацию что были дымососы. Или ставили на системы дымоудаления обычные осевые вентиляторы и не парились? Шильдиков нет - расход воздха 10.000 м3/ч. Диаметр 800мм. Сделайте фото, отправьте Караджи В.Г. и Московко Ю. Г., есть профили, есть ютуб.
|
|
|
|
|
3.3.2021, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04)  Коллеги . Нужно идентифицировать (стоит именно такая нестандартная задача) осевой вентилятор дымоудаления установленный в типовой четырнадцати этажке И209А в 70 х годах прошлого . Визуально стоит обычный осевой вентилятор. Был ли какой то ГОСТ в СССР на вентиляторы дымоудаления. В инете нашел только информацию что были дымососы. Или ставили на системы дымоудаления обычные осевые вентиляторы и не парились? Шильдиков нет - расход воздха 10.000 м3/ч. Диаметр 800мм. Вы точно уверены, что это ветилятор ДУ, а не подпора в ЛК/ЛШ? Или, что это не замена уже намного более поздних лет? На сколько помню, в 80-х годах проблема с размещением была в том, что не было осевых вентиляторов ДУ, а только ц/б-улитки
|
|
|
|
|
3.3.2021, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
Задача сделать исполнительную документацию . А чтобы сделать ИД - просят идентифицировать вентилятор. Насколько я изучил вопрос - в 70 годы вообще не было в принципе вентиляторов ДУ . Были только обычные осевые вентиляторы Мовен. Т.е. стоит обычный осевой вентилятор. Непонятно только какой приложить на него сертификат или гост. В мовен звонил - результата нет.
Насчет того , что это подпор воздуха я тоже думал, т.к. забор / отбор воздуха (пока нет информации) идет через лифтовую шахту а затем перетоком из лестничную клетку через отрывающие клапана . Но пожарник говорит , что это именно ДУ и так в 70е годы и делали. Может он чтото не то говорит? Может вообще такое быть?
Сообщение отредактировал Владимир 2010 - 3.3.2021, 15:33
|
|
|
|
|
3.3.2021, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28)  Но пожарник говорит , что это именно ДУ и так в 70е годы и делали. Отчаянно смелый Ваш знакомец. Смутно представляет тему советских времен, но учит вентиляционщика, где у вентилятора впускной патрубок, а где выпускной. Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04)  ставили на системы дымоудаления обычные осевые вентиляторы и не парились? Осевой вентилятор без выгораживания из потока электродвигателя или использования для привода огнестойкого двигателя в принципе не работоспособен при вытяжке дыма во время пожара. Запрет на применение обычных осевых вентиляторов для удаления дыма введен п. 1.10 "Рекомендаций по расчету вентиляционных устройств противопожарной защиты жилых зданий" - М., ЦНИИЭПжилища, 1973. Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04)  Шильдиков нет - расход воздха 10.000 м3/ч. Диаметр 800мм. Судя по всему проект был совсем тухлым. Для наддува лестничной клетки по методике тех времен подавали не менее 40000 м 3/ч. Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28)  Были только обычные осевые вентиляторы Мовен. Причем здесь Мовен? В советские времена осевики производил Крюковский вентиляторный завод. Радиальный вентилятор с вынесенным из потока электродвигателем без защиты теплового возействия потока на электродвигатель может с большими рисками продержаться 1-2 часа.
|
|
|
|
|
3.3.2021, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
а могло ли вообще быть организованно ДУ из лестничных клеток через лифт? Могло быть такое решение 50 лет назад?
|
|
|
|
|
3.3.2021, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28)  Насчет того , что это подпор воздуха я тоже думал, т.к. забор / отбор воздуха (пока нет информации) идет через лифтовую шахту а затем перетоком из лестничную клетку через отрывающие клапана . Но пожарник говорит , что это именно ДУ и так в 70е годы и делали. Может он чтото не то говорит? Может вообще такое быть? Пожарный ошибается. См. в этом МДС рис. 2 - там основные лестнично-лифтовые узлы показаны, а в расчётной части дана последовательность расчётов для каждого узла. Кстати, сегодняшнее нормативное положение открытых дверей лифта на основном посадочном этаже при пожаре (именно поэтому у нас гигантские расходы подпора в ЛШ) - это тяжёлое наследие совмещённых узлов и необходимости увязки с ЛК.
|
|
|
|
|
3.3.2021, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28)  Т.е. стоит обычный осевой вентилятор. Непонятно только какой приложить на него сертификат или гост. В мовен звонил - результата нет. Мовен, действительно, ни при чём - он тогда ещё не родился. На осевые вент-ры был ГОСТ 11442-74. А в нём в начале указан ГОСТ, действовавший ещё раньше.
|
|
|
|
|
3.3.2021, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 16:36)  а могло ли вообще быть организованно ДУ из лестничных клеток через лифт? Могло быть такое решение 50 лет назад? Мы, все-таки, были не совсем конченные. Наддували пути эвакуации (ЛК) и вертикальные коммуникации (лифтовые шахты) и удаляли дым из коридоров (правда без компенсации, обрекая обитателей горящего крыла этажа на беспомощность при эвакуации) при помощи вентиляторов общего назначения со спиральным корпусом.
|
|
|
|
|
3.3.2021, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
спасибо за идеи - сгоняю туда на днях замеры сделаю и расскажу тайну куда дует все-таки)
|
|
|
|
|
4.3.2021, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
Коллеги. А подскажите 50 лет назад какие приводы клапанов были? В данный момент стоит самопальная заслонка с каким то эл.приводом, предполагаю, что это пр-1м -вроде других в 70 годы и не было?
|
|
|
|
|
5.3.2021, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Владимир 2010 @ 4.3.2021, 18:51)  50 лет назад какие приводы клапанов были? Дымовые клапана устанавливали с электромагнитным приводом. Например, см. клапан КППД-0,2, КДП-5А.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|