пара Применение пара для приточной системы с непостоянным режимом работы 8.8.2009, 10:00 VITALIY. уточните:
1. про что говорите ? приточная система... 8.8.2009, 10:52 VITALIY. и еще:
а откуда тепло для отопления ?
а откуда теп... 8.8.2009, 11:00 пара Все просто. Приточка для нагрева наружного воздуха... 8.8.2009, 13:33 VITALIY. а конденсат с калорифера куда думаете отводить ? ч... 8.8.2009, 13:41 пара Конкретно меня интересует только как будет работат... 8.8.2009, 13:49 VITALIY. сравните 2 варианта
1. цена
1.1. калорифер есть/не... 8.8.2009, 13:59 VITALIY. логика:
1. включаете вентилятор пусть дует
2. руч... 8.8.2009, 14:11 DinaZavr Цитатакалорифер будет работать, но возможно хренов... 8.8.2009, 17:14![]() пара Цитата(DinaZavr @ 8.8.2009, 14:14) 421097... 8.8.2009, 19:56 jota Калорифер должен быть для пара, т.е. коллектор нав... 8.8.2009, 17:35![]() пара Цитата(jota @ 8.8.2009, 14:35) 421101Кало... 8.8.2009, 20:03 jota Если у вас уже стоит вентустановка с паровым калор... 8.8.2009, 20:24 пара Установка действительно существующая, а вопрос при... 8.8.2009, 20:51 пара Суть проблемы.
Есть вентустановки, которые работаю... 9.8.2009, 6:59 jota Пар навылет - это круто.....
Обвязав калорифер так... 9.8.2009, 11:19![]() пара Цитата(jota @ 9.8.2009, 8:19) 421228Пар н... 9.8.2009, 12:53 jota Тема обсуждалась:
http://forum.abok.ru/index.php?s... 9.8.2009, 13:28 gilepp ЦитатаКонкретно меня интересует только как будет р... 10.8.2009, 12:38![]() пара Цитата(gilepp @ 10.8.2009, 9:38) 421515Ес... 10.8.2009, 14:50 gilepp ЦитатаМожет все таки поясните принципмальную схему... 10.8.2009, 15:18 пара Указано почти все в самом начале темы. По расходам... 10.8.2009, 16:26 mike-altai Цитата(пара @ 10.8.2009, 20:26) 421612...... 10.8.2009, 17:15![]() пара Цитата(mike-altai @ 10.8.2009, 14:15... 10.8.2009, 19:11![]() пара Цитата(mike-altai @ 10.8.2009, 14:15... 11.8.2009, 7:46 mike-altai Я могу ответить только на вопросы, касающиеся авто... 10.8.2009, 19:43 mike-altai Цитата(пара @ 11.8.2009, 11:46) 421774А м... 11.8.2009, 19:10 пара Спасибо за внимание к моей персоне!
Подняла вс... 11.8.2009, 19:40 mike-altai Цитата(пара @ 11.8.2009, 23:40) 422112...... 11.8.2009, 19:50![]() пара Цитата(mike-altai @ 11.8.2009, 16:50... 11.8.2009, 20:07 gilepp ЦитатаВ дежурном режиме (вентилятор остановлен) ра... 12.8.2009, 10:15![]() пара Цитата(gilepp @ 12.8.2009, 7:22) 422296Ес... 12.8.2009, 11:13 gilepp Зачем ругаться ? Не бывает глупых вопросов - бываю... 12.8.2009, 11:56 пара Адрес в сообщении.
По схеме:
1 Нет обводной линии ... 12.8.2009, 14:20 gilepp Цитата1 Нет обводной линии у главного КО - почему?... 12.8.2009, 15:30