здравствуйте!
сразу оговорюсь я не котельщик если, что не так звыняйте.
на предприятии котел. паровой достаточно мощный. работает на самом минимуме (если надо марку уточню с характеристиками) температура уходящих газов до 250 гр. Цельс, есть желание у директора поставить утилизатор или экономайзер, что б использовать эти градусы во благо, к примеру душевые запитать и еще че нить. Подскажите где их искать (утилизаторы, экономайзеры), как выглядит схема их обвязки? кому не лень давайте обсудим проблему…
З.Ы, что такое экономайзер для котла? Для руфтопа к примеру заслонка перепускающая воздух, а для котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_alexius_sev_*
сообщение 2.9.2009, 16:41
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(К.Д. @ 24.8.2009, 19:45) [snapback]427271[/snapback]
Работающий на минимуме котел это не есть гут. Если пар используется только на технологию, то попробуйте поставить пароводяные подогреватели на отопление и вентиляцию, однако это решение сезонное и летом опять получите те же проблемы. Если он уже используется для этих потребностей, то никакие дополнительные железки на хвосте котла Вам уже не помогут, поскольку дополнительный теплосъем на хвостовых надстройках дополнительно снизит тепловую нагрузку самого котла. Тогда только ставить рядом котелок с мощностью удовлетворяющей потребностям предприятия.
И загляните в паспорт котла, все что выпускалось в СССР и России как правило при устройстве экономайзеров имело температуру уходящих газов в пределах 120-150 градусов, хотя сия величина зависит и от вида топлива.
Короче - давайте поподробнее для чего котел используется, его марку, топливо и тепловую схему (висит для инспектора в любой котельной на стене).


Предлагаю))) Берете дымосос от газохода забираете часть газов и оправляете в котел утилизатор. Или сразу же все уходящие газы отправляйте в котел утилизатор. Только рассчитайте аэродинамику всей системы для выбора напора дымососов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 14:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных