> ЛестничноЛифтовыйУзел, Подбор систем ВД ПД
Крезот
сообщение 22.9.2009, 10:13
Сообщение #1


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Тема больше для песочницы,
но после просмотра тем, СП, МР, Ответов и вопросов пошли сомнения.
Плюс архитектор немного намудрил с переходами между ЛК.
Если принять, что нет незадымляемых ЛК, то подпор в лифтовую шахту делать не надо.
В ЛК типа Л1 тоже подпор не нужен.
Эвакуационная лестница с выходом наружу ПД не требует если один этаж
подземный.
Но для компенсации ВД необходим подпор, его расположил в лифтовом холе.
Планы ЛЛузла прикладываю.
У кого будет желание и время, пожалуйста, покритикуйте правильность рассуждений.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  арх4_Model2.jpg ( 242,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Крезот
сообщение 24.9.2009, 10:01
Сообщение #2


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Даю финальный результат, кому интересно.
Лестницы из подвала, делаю чисто эвакуационными - убрав все двери в помещения 1го этажа (через улицу походят, не обломятся).
Такие ЛК ПД не защищаются.
Нет незадымляемых лестниц - нет подпора в лифт.
Про лифтовый хол в СП7 не сказано, вкратце упомянуто в МР, но думаю здесь не тот случай.
Из коридоров ВД как положено.
Фрамуги поставить не получается - подвал, а забор надо делать выше 2м.
Протащить воздуховод по сечению ПДВ без вентилятора, имхо рисковано.
Опять же забор надо выше 2метров и места для него нет.
Для компенсации делаю отдельную шахту между двух коридоров.
Потому что там по архитектуре была шахта как раз подходящего сечения, ненужная.
Получается что одна приточная система на две системы ВДУ( из левого коридора и правого).
Дисбаланс отрицательный 20%. Три клапана. Наверху ВКОП.
Остальные лестницы Л1.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Крезот   ЛестничноЛифтовыйУзел   22.9.2009, 10:13
- - EJIEHA   Уточнение. В здании только два этажа и цоколь?   22.9.2009, 11:08
- - Крезот   EJIEHA так точно высота потолков 2,5 ; 4,7; 4,8 ...   22.9.2009, 11:26
- - EJIEHA   А ВД откуда делаете? Коридоры?   22.9.2009, 11:38
- - Крезот   Да, коридоры длинные 66м. Два окна по краям, явно ...   22.9.2009, 11:42
- - EJIEHA   Получается, что у Вас не подпор, а компенсация. Ой...   22.9.2009, 12:25
- - Крезот   А нет для фрамуг места. К тому же компенсация-подп...   22.9.2009, 12:31
|- - EJIEHA   Цитата(Крезот @ 22.9.2009, 13:31) 437347А...   22.9.2009, 12:55
- - Крезот   Про компенсацию правда подумаю насчет клапана или ...   22.9.2009, 13:17
- - EJIEHA   ЛШ - не пугает. Лифт грузовой и л/к не незадымляем...   22.9.2009, 13:37
- - Крезот   Буду премного благодарен :о)   22.9.2009, 13:49
- - EJIEHA   Как не крути - нужен тамбур в цоколе. Может холл п...   22.9.2009, 16:52
- - Крезот   Если нужен тамбур, я его сделаю. Тогда лифтовый хо...   23.9.2009, 8:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 5:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных