Здравствуйте. такая ситуация. В сети гарантировано 25м , система объединенная хоз-противопожарный водопровод. на питье надо 25м, на пожар 31м. перед насосами ставим ЭКМ и задаем предел включения если менее 23, отключение 30. после насосов ставим регулятор чтоб не более 45м. если 23 есть ,то насос не включается вода на питье идет так, при пожаре открывается эл. задвижка на обводной включ. насос ,ЭКМ блокируется.
вопросы:
1)какой ЭКМ посоветуете?, первый раз его используем.
2)правильно ли рассуждение выше.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
den.mgn
сообщение 6.11.2009, 19:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Ну и поставьте ЭКМ на всас насоса с параметрами 23 и 26м. При включении насоса давление на всасе ещё просядет, а при выключении – наоборот подымится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.11.2009, 21:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(den.mgn @ 6.11.2009, 19:49) *
Ну и поставьте ЭКМ на всас насоса с параметрами 23 и 26м. При включении насоса давление на всасе ещё просядет, а при выключении – наоборот подымится.

blink.gif обалдеть. А насос будет включаться не от того что у потребителя давления не хватает, а от того что у самого насоса на всасе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 7.11.2009, 10:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Young @ 6.11.2009, 23:14) *
blink.gif обалдеть. А насос будет включаться не от того что у потребителя давления не хватает, а от того что у самого насоса на всасе?

ЭКМ ставится для насосов, а насосы для людей. К тому же после насоса регулятор давления стоит.

Цитата(Алексей2 @ 6.11.2009, 22:37) *
электроконтактный манометр ЭКМ – устанавливается в напорном (выходном) трубопроводе группы
насосных агрегатов, служит для обеспечения управления подключением и отключением основного и
дополнительного насосов. ВОТ ЦИТАТА ИЗ ПАСПОРТА, Я ЗАПУТАЛСЯ ГДЕ НАДО СТВИТЬ ЭКМ НА ВСАСЕ ИЛИ НА НАПОРЕ

А на напорном трубопроводе ставится защита от максимального давления и минимального давления, которое может создать насос (в противном случае считается, что насос работает на порыв). На всасе ставится защита по “сухому ходу” (минимальное давление перед насосом).
А лучше всего ставить насос с наездником (частотником), вот там датчик надо ставить по давлению к потребителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.11.2009, 10:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(den.mgn @ 7.11.2009, 10:17) *
ЭКМ ставится для насосов, а насосы для людей. К тому же после насоса регулятор давления стоит.

очень философски. rolleyes.gif а еще после насоса обратный клапан стоит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 7.11.2009, 13:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Young @ 7.11.2009, 12:56) *
очень философски. rolleyes.gif а еще после насоса обратный клапан стоит...

А ещё бывают пчелы,
Мед неправильный дают … wink.gif

Цитата(Алексей2 @ 7.11.2009, 13:33) *
У нас простые насосы без частотников и всего другого к 65-50-125 .задача чтоб насос включался когда меньше 23м и выключался при 30. это для питья, как правильно расставить оборудование (ЭКМ ) на всасе или напорке? и как это будет работать? спасибо за простой ответ. не надо философии

В общем так, берешь монетку, подбрасываешь: орел – да насоса, решка – после, или наоборот.
bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алексей2   ЭКМ   5.11.2009, 20:01
- - Алексей2   схема   5.11.2009, 20:14
- - Vodenoi-S   В Москве гарантированный напор из наружной сети 10...   5.11.2009, 20:34
- - Алексей2   нет   5.11.2009, 20:36
- - Vodenoi-S   А где объект строится, не в Москве?   5.11.2009, 20:38
- - Алексей2   нет не в москве. есть что по теме?   5.11.2009, 20:40
- - Vodenoi-S   Рассуждения я считаю правильными,но я бы и основну...   5.11.2009, 20:58
- - Алексей2   я думаю мне нужен такой --ЭКМ-72-УС2 имеют две уст...   6.11.2009, 6:22
- - vavg   Для подобных целей мы используем реле давления нап...   6.11.2009, 8:51
|- - даниил01   Цитата(vavg @ 6.11.2009, 12:51) Для подоб...   6.11.2009, 9:30
- - Алексей2   сегодня пронял что схема не верна. ЭКМ надо ставит...   6.11.2009, 8:59
- - Алексей2   так верно что экм или реле надо ставить на напорке...   6.11.2009, 10:15
|- - den.mgn   Цитата(Алексей2 @ 6.11.2009, 12:15) так в...   6.11.2009, 15:25
- - Алексей2   да у нас насос может и не включиться ни разу. толь...   6.11.2009, 18:52
- - Алексей2   электроконтактный манометр ЭКМ – устанавливается в...   6.11.2009, 20:37
- - Алексей2   У нас простые насосы без частотников и всего друго...   7.11.2009, 11:33
- - Алексей2   RE: ЭКМ   7.11.2009, 15:46
- - Алексей2   да у нас насос может и не включиться ни разу. толь...   8.11.2009, 9:51
- - Fireman   Ставить однозначно на напорном, вот тока у меня во...   11.11.2009, 19:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных