Полная версия этой страницы:
ЭКМ
Алексей2
5.11.2009, 20:01
Здравствуйте. такая ситуация. В сети гарантировано 25м , система объединенная хоз-противопожарный водопровод. на питье надо 25м, на пожар 31м. перед насосами ставим ЭКМ и задаем предел включения если менее 23, отключение 30. после насосов ставим регулятор чтоб не более 45м. если 23 есть ,то насос не включается вода на питье идет так, при пожаре открывается эл. задвижка на обводной включ. насос ,ЭКМ блокируется.
вопросы:
1)какой ЭКМ посоветуете?, первый раз его используем.
2)правильно ли рассуждение выше.?
Алексей2
5.11.2009, 20:14
схема
Vodenoi-S
5.11.2009, 20:34
В Москве гарантированный напор из наружной сети 10 метров.Вы не путаете фактический максимальный напор с гарантированным?
Алексей2
5.11.2009, 20:36
нет
Vodenoi-S
5.11.2009, 20:38
А где объект строится, не в Москве?
Алексей2
5.11.2009, 20:40
нет не в москве. есть что по теме?
Vodenoi-S
5.11.2009, 20:58
Рассуждения я считаю правильными,но я бы и основную линию на пропуск пожарного расхода рассчитал.
я думаю мне нужен такой --ЭКМ-72-УС2 имеют две уставки для выдачи сигналов при достижении нижнего и верхнего пороговых значений измеряемого давления
Для подобных целей мы используем реле давления
например такое так как оно менее чувствительно к гидроударам и прочим броскам давления на выходе и на всосе насосной группы, что влечёт ложные срабатывания автоматики. А манометры только как показывающий прибор.
сегодня пронял что схема не верна. ЭКМ надо ставить после насосв на напорной линн, ведь как насос будет отключатся если на всасе будет стоять, ведь на вспсе давление не изменится после вкл. насосов.
правильно? жду совет!
Цитата(vavg @ 6.11.2009, 12:51)

Для подобных целей мы используем реле давления
например такое так как оно менее чувствительно к гидроударам и прочим броскам давления на выходе и на всосе насосной группы, что влечёт ложные срабатывания автоматики. А манометры только как показывающий прибор.
такой вариант лучше.
Алексей2
6.11.2009, 10:15
так верно что экм или реле надо ставить на напорке??
Цитата(Алексей2 @ 6.11.2009, 12:15)

так верно что экм или реле надо ставить на напорке??
нет

Если хочешь после насоса ставить, то нужно чтобы разница между уставами была больше максимального подъема насоса. В противном случае насос будет включаться и выключатся при разгоне, и естественно на пусковых токах сгорит движок.
Алексей2
6.11.2009, 18:52
да у нас насос может и не включиться ни разу. только при пожаре, на питье проходит. но делаем подстраховку и ставим ЭКМ, если поставим на всасе же не может 2 уровня мерить, только если упадет давление то сработает, а как же выключить насосы. только ставить 2-й на напорке или?????????????? в чем ошибка?
Ну и поставьте ЭКМ на всас насоса с параметрами 23 и 26м. При включении насоса давление на всасе ещё просядет, а при выключении – наоборот подымится.
Алексей2
6.11.2009, 20:37
электроконтактный манометр ЭКМ – устанавливается в напорном (выходном) трубопроводе группы
насосных агрегатов, служит для обеспечения управления подключением и отключением основного и
дополнительного насосов. ВОТ ЦИТАТА ИЗ ПАСПОРТА, Я ЗАПУТАЛСЯ ГДЕ НАДО СТВИТЬ ЭКМ НА ВСАСЕ ИЛИ НА НАПОРЕ
Цитата(den.mgn @ 6.11.2009, 19:49)

Ну и поставьте ЭКМ на всас насоса с параметрами 23 и 26м. При включении насоса давление на всасе ещё просядет, а при выключении – наоборот подымится.

обалдеть. А насос будет включаться не от того что у потребителя давления не хватает, а от того что у самого насоса на всасе?
Цитата(Young @ 6.11.2009, 23:14)


обалдеть. А насос будет включаться не от того что у потребителя давления не хватает, а от того что у самого насоса на всасе?
ЭКМ ставится для насосов, а насосы для людей. К тому же после насоса регулятор давления стоит.
Цитата(Алексей2 @ 6.11.2009, 22:37)

электроконтактный манометр ЭКМ – устанавливается в напорном (выходном) трубопроводе группы
насосных агрегатов, служит для обеспечения управления подключением и отключением основного и
дополнительного насосов. ВОТ ЦИТАТА ИЗ ПАСПОРТА, Я ЗАПУТАЛСЯ ГДЕ НАДО СТВИТЬ ЭКМ НА ВСАСЕ ИЛИ НА НАПОРЕ
А на напорном трубопроводе ставится защита от максимального давления и минимального давления, которое может создать насос (в противном случае считается, что насос работает на порыв). На всасе ставится защита по “сухому ходу” (минимальное давление перед насосом).
А лучше всего ставить насос с наездником (частотником), вот там датчик надо ставить по давлению к потребителю.
Цитата(den.mgn @ 7.11.2009, 10:17)

ЭКМ ставится для насосов, а насосы для людей. К тому же после насоса регулятор давления стоит.
очень философски.

а еще после насоса обратный клапан стоит...
Алексей2
7.11.2009, 11:33
У нас простые насосы без частотников и всего другого к 65-50-125 .задача чтоб насос включался когда меньше 23м и выключался при 30. это для питья, как правильно расставить оборудование (ЭКМ ) на всасе или напорке? и как это будет работать? спасибо за простой ответ. не надо философии
Цитата(Young @ 7.11.2009, 12:56)

очень философски.

а еще после насоса обратный клапан стоит...
А ещё бывают пчелы,
Мед неправильный дают …
Цитата(Алексей2 @ 7.11.2009, 13:33)

У нас простые насосы без частотников и всего другого к 65-50-125 .задача чтоб насос включался когда меньше 23м и выключался при 30. это для питья, как правильно расставить оборудование (ЭКМ ) на всасе или напорке? и как это будет работать? спасибо за простой ответ. не надо философии
В общем так, берешь монетку, подбрасываешь: орел – да насоса, решка – после, или наоборот.
Алексей2
7.11.2009, 15:46
да у нас насос может и не включиться ни разу. только при пожаре, на питье проходит. но делаем подстраховку и ставим ЭКМ, если поставим на всасе же не может 2 уровня мерить, только если упадет давление то сработает, а как же выключить насосы. только ставить 2-й на напорке или?????????????? в чем ошибка?
только встает вопрос про сухой ход. получается у нас нет этой зашиты.
Fireman
11.11.2009, 19:46
Ставить однозначно на напорном, вот тока у меня вопрос где именно: до или после обратного клапана?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.