Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ЭКМ
Алексей2
сообщение 5.11.2009, 20:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



Здравствуйте. такая ситуация. В сети гарантировано 25м , система объединенная хоз-противопожарный водопровод. на питье надо 25м, на пожар 31м. перед насосами ставим ЭКМ и задаем предел включения если менее 23, отключение 30. после насосов ставим регулятор чтоб не более 45м. если 23 есть ,то насос не включается вода на питье идет так, при пожаре открывается эл. задвижка на обводной включ. насос ,ЭКМ блокируется.
вопросы:
1)какой ЭКМ посоветуете?, первый раз его используем.
2)правильно ли рассуждение выше.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 5.11.2009, 20:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Фрагмент.dwg ( 19,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  Фрагмент.dwg ( 19,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodenoi-S
сообщение 5.11.2009, 20:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40148



В Москве гарантированный напор из наружной сети 10 метров.Вы не путаете фактический максимальный напор с гарантированным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 5.11.2009, 20:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodenoi-S
сообщение 5.11.2009, 20:38
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40148



А где объект строится, не в Москве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 5.11.2009, 20:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



нет не в москве. есть что по теме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodenoi-S
сообщение 5.11.2009, 20:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40148



Рассуждения я считаю правильными,но я бы и основную линию на пропуск пожарного расхода рассчитал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 6.11.2009, 6:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



я думаю мне нужен такой --ЭКМ-72-УС2 имеют две уставки для выдачи сигналов при достижении нижнего и верхнего пороговых значений измеряемого давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vavg
сообщение 6.11.2009, 8:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307



Для подобных целей мы используем реле давления например такое так 

как оно менее чувствительно к гидроударам и прочим броскам давления на выходе и на всосе насосной группы, что влечёт ложные срабатывания автоматики. А манометры только как показывающий прибор.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 6.11.2009, 8:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



сегодня пронял что схема не верна. ЭКМ надо ставить после насосв на напорной линн, ведь как насос будет отключатся если на всасе будет стоять, ведь на вспсе давление не изменится после вкл. насосов.
правильно? жду совет!

Сообщение отредактировал Алексей2 - 6.11.2009, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 6.11.2009, 9:30
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(vavg @ 6.11.2009, 12:51) *
Для подобных целей мы используем реле давления например такое так 

как оно менее чувствительно к гидроударам и прочим броскам давления на выходе и на всосе насосной группы, что влечёт ложные срабатывания автоматики. А манометры только как показывающий прибор.



такой вариант лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 6.11.2009, 10:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



так верно что экм или реле надо ставить на напорке??

Сообщение отредактировал Алексей2 - 6.11.2009, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 6.11.2009, 15:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Алексей2 @ 6.11.2009, 12:15) *
так верно что экм или реле надо ставить на напорке??

нет bang.gif
Если хочешь после насоса ставить, то нужно чтобы разница между уставами была больше максимального подъема насоса. В противном случае насос будет включаться и выключатся при разгоне, и естественно на пусковых токах сгорит движок.

Сообщение отредактировал den.mgn - 6.11.2009, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 6.11.2009, 18:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



да у нас насос может и не включиться ни разу. только при пожаре, на питье проходит. но делаем подстраховку и ставим ЭКМ, если поставим на всасе же не может 2 уровня мерить, только если упадет давление то сработает, а как же выключить насосы. только ставить 2-й на напорке или?????????????? в чем ошибка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 6.11.2009, 19:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Ну и поставьте ЭКМ на всас насоса с параметрами 23 и 26м. При включении насоса давление на всасе ещё просядет, а при выключении – наоборот подымится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 6.11.2009, 20:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



электроконтактный манометр ЭКМ – устанавливается в напорном (выходном) трубопроводе группы
насосных агрегатов, служит для обеспечения управления подключением и отключением основного и
дополнительного насосов. ВОТ ЦИТАТА ИЗ ПАСПОРТА, Я ЗАПУТАЛСЯ ГДЕ НАДО СТВИТЬ ЭКМ НА ВСАСЕ ИЛИ НА НАПОРЕ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.11.2009, 21:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(den.mgn @ 6.11.2009, 19:49) *
Ну и поставьте ЭКМ на всас насоса с параметрами 23 и 26м. При включении насоса давление на всасе ещё просядет, а при выключении – наоборот подымится.

blink.gif обалдеть. А насос будет включаться не от того что у потребителя давления не хватает, а от того что у самого насоса на всасе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 7.11.2009, 10:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Young @ 6.11.2009, 23:14) *
blink.gif обалдеть. А насос будет включаться не от того что у потребителя давления не хватает, а от того что у самого насоса на всасе?

ЭКМ ставится для насосов, а насосы для людей. К тому же после насоса регулятор давления стоит.

Цитата(Алексей2 @ 6.11.2009, 22:37) *
электроконтактный манометр ЭКМ – устанавливается в напорном (выходном) трубопроводе группы
насосных агрегатов, служит для обеспечения управления подключением и отключением основного и
дополнительного насосов. ВОТ ЦИТАТА ИЗ ПАСПОРТА, Я ЗАПУТАЛСЯ ГДЕ НАДО СТВИТЬ ЭКМ НА ВСАСЕ ИЛИ НА НАПОРЕ

А на напорном трубопроводе ставится защита от максимального давления и минимального давления, которое может создать насос (в противном случае считается, что насос работает на порыв). На всасе ставится защита по “сухому ходу” (минимальное давление перед насосом).
А лучше всего ставить насос с наездником (частотником), вот там датчик надо ставить по давлению к потребителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.11.2009, 10:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(den.mgn @ 7.11.2009, 10:17) *
ЭКМ ставится для насосов, а насосы для людей. К тому же после насоса регулятор давления стоит.

очень философски. rolleyes.gif а еще после насоса обратный клапан стоит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 7.11.2009, 11:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



У нас простые насосы без частотников и всего другого к 65-50-125 .задача чтоб насос включался когда меньше 23м и выключался при 30. это для питья, как правильно расставить оборудование (ЭКМ ) на всасе или напорке? и как это будет работать? спасибо за простой ответ. не надо философии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 7.11.2009, 13:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Young @ 7.11.2009, 12:56) *
очень философски. rolleyes.gif а еще после насоса обратный клапан стоит...

А ещё бывают пчелы,
Мед неправильный дают … wink.gif

Цитата(Алексей2 @ 7.11.2009, 13:33) *
У нас простые насосы без частотников и всего другого к 65-50-125 .задача чтоб насос включался когда меньше 23м и выключался при 30. это для питья, как правильно расставить оборудование (ЭКМ ) на всасе или напорке? и как это будет работать? спасибо за простой ответ. не надо философии

В общем так, берешь монетку, подбрасываешь: орел – да насоса, решка – после, или наоборот.
bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 7.11.2009, 15:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



spam.gif spam.gif spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 8.11.2009, 9:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



да у нас насос может и не включиться ни разу. только при пожаре, на питье проходит. но делаем подстраховку и ставим ЭКМ, если поставим на всасе же не может 2 уровня мерить, только если упадет давление то сработает, а как же выключить насосы. только ставить 2-й на напорке или?????????????? в чем ошибка?
только встает вопрос про сухой ход. получается у нас нет этой зашиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 11.11.2009, 19:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Ставить однозначно на напорном, вот тока у меня вопрос где именно: до или после обратного клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных