|
  |
ЭКМ |
|
|
|
5.11.2009, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
Здравствуйте. такая ситуация. В сети гарантировано 25м , система объединенная хоз-противопожарный водопровод. на питье надо 25м, на пожар 31м. перед насосами ставим ЭКМ и задаем предел включения если менее 23, отключение 30. после насосов ставим регулятор чтоб не более 45м. если 23 есть ,то насос не включается вода на питье идет так, при пожаре открывается эл. задвижка на обводной включ. насос ,ЭКМ блокируется. вопросы: 1)какой ЭКМ посоветуете?, первый раз его используем. 2)правильно ли рассуждение выше.?
|
|
|
|
|
5.11.2009, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
|
|
|
|
|
5.11.2009, 20:34
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40148

|
В Москве гарантированный напор из наружной сети 10 метров.Вы не путаете фактический максимальный напор с гарантированным?
|
|
|
|
|
5.11.2009, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
нет
|
|
|
|
|
5.11.2009, 20:38
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40148

|
А где объект строится, не в Москве?
|
|
|
|
|
5.11.2009, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
нет не в москве. есть что по теме?
|
|
|
|
|
5.11.2009, 20:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40148

|
Рассуждения я считаю правильными,но я бы и основную линию на пропуск пожарного расхода рассчитал.
|
|
|
|
|
6.11.2009, 6:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
я думаю мне нужен такой --ЭКМ-72-УС2 имеют две уставки для выдачи сигналов при достижении нижнего и верхнего пороговых значений измеряемого давления
|
|
|
|
|
6.11.2009, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307

|
Для подобных целей мы используем реле давления например такое так как оно менее чувствительно к гидроударам и прочим броскам давления на выходе и на всосе насосной группы, что влечёт ложные срабатывания автоматики. А манометры только как показывающий прибор.
|
|
|
|
|
6.11.2009, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
сегодня пронял что схема не верна. ЭКМ надо ставить после насосв на напорной линн, ведь как насос будет отключатся если на всасе будет стоять, ведь на вспсе давление не изменится после вкл. насосов. правильно? жду совет!
Сообщение отредактировал Алексей2 - 6.11.2009, 9:12
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
6.11.2009, 9:30
|
Guest Forum

|
Цитата(vavg @ 6.11.2009, 12:51)  Для подобных целей мы используем реле давления например такое так как оно менее чувствительно к гидроударам и прочим броскам давления на выходе и на всосе насосной группы, что влечёт ложные срабатывания автоматики. А манометры только как показывающий прибор. такой вариант лучше.
|
|
|
|
|
6.11.2009, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
так верно что экм или реле надо ставить на напорке??
Сообщение отредактировал Алексей2 - 6.11.2009, 10:15
|
|
|
|
|
6.11.2009, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Алексей2 @ 6.11.2009, 12:15)  так верно что экм или реле надо ставить на напорке?? нет  Если хочешь после насоса ставить, то нужно чтобы разница между уставами была больше максимального подъема насоса. В противном случае насос будет включаться и выключатся при разгоне, и естественно на пусковых токах сгорит движок.
Сообщение отредактировал den.mgn - 6.11.2009, 15:37
|
|
|
|
|
6.11.2009, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
да у нас насос может и не включиться ни разу. только при пожаре, на питье проходит. но делаем подстраховку и ставим ЭКМ, если поставим на всасе же не может 2 уровня мерить, только если упадет давление то сработает, а как же выключить насосы. только ставить 2-й на напорке или?????????????? в чем ошибка?
|
|
|
|
|
6.11.2009, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Ну и поставьте ЭКМ на всас насоса с параметрами 23 и 26м. При включении насоса давление на всасе ещё просядет, а при выключении – наоборот подымится.
|
|
|
|
|
6.11.2009, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
электроконтактный манометр ЭКМ – устанавливается в напорном (выходном) трубопроводе группы насосных агрегатов, служит для обеспечения управления подключением и отключением основного и дополнительного насосов. ВОТ ЦИТАТА ИЗ ПАСПОРТА, Я ЗАПУТАЛСЯ ГДЕ НАДО СТВИТЬ ЭКМ НА ВСАСЕ ИЛИ НА НАПОРЕ
|
|
|
|
|
6.11.2009, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(den.mgn @ 6.11.2009, 19:49)  Ну и поставьте ЭКМ на всас насоса с параметрами 23 и 26м. При включении насоса давление на всасе ещё просядет, а при выключении – наоборот подымится.  обалдеть. А насос будет включаться не от того что у потребителя давления не хватает, а от того что у самого насоса на всасе?
|
|
|
|
|
7.11.2009, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Young @ 6.11.2009, 23:14)   обалдеть. А насос будет включаться не от того что у потребителя давления не хватает, а от того что у самого насоса на всасе? ЭКМ ставится для насосов, а насосы для людей. К тому же после насоса регулятор давления стоит. Цитата(Алексей2 @ 6.11.2009, 22:37)  электроконтактный манометр ЭКМ – устанавливается в напорном (выходном) трубопроводе группы насосных агрегатов, служит для обеспечения управления подключением и отключением основного и дополнительного насосов. ВОТ ЦИТАТА ИЗ ПАСПОРТА, Я ЗАПУТАЛСЯ ГДЕ НАДО СТВИТЬ ЭКМ НА ВСАСЕ ИЛИ НА НАПОРЕ А на напорном трубопроводе ставится защита от максимального давления и минимального давления, которое может создать насос (в противном случае считается, что насос работает на порыв). На всасе ставится защита по “сухому ходу” (минимальное давление перед насосом). А лучше всего ставить насос с наездником (частотником), вот там датчик надо ставить по давлению к потребителю.
|
|
|
|
|
7.11.2009, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(den.mgn @ 7.11.2009, 10:17)  ЭКМ ставится для насосов, а насосы для людей. К тому же после насоса регулятор давления стоит. очень философски.  а еще после насоса обратный клапан стоит...
|
|
|
|
|
7.11.2009, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
У нас простые насосы без частотников и всего другого к 65-50-125 .задача чтоб насос включался когда меньше 23м и выключался при 30. это для питья, как правильно расставить оборудование (ЭКМ ) на всасе или напорке? и как это будет работать? спасибо за простой ответ. не надо философии
|
|
|
|
|
7.11.2009, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Young @ 7.11.2009, 12:56)  очень философски.  а еще после насоса обратный клапан стоит... А ещё бывают пчелы, Мед неправильный дают … Цитата(Алексей2 @ 7.11.2009, 13:33)  У нас простые насосы без частотников и всего другого к 65-50-125 .задача чтоб насос включался когда меньше 23м и выключался при 30. это для питья, как правильно расставить оборудование (ЭКМ ) на всасе или напорке? и как это будет работать? спасибо за простой ответ. не надо философии В общем так, берешь монетку, подбрасываешь: орел – да насоса, решка – после, или наоборот.
|
|
|
|
|
7.11.2009, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
|
|
|
|
|
8.11.2009, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
да у нас насос может и не включиться ни разу. только при пожаре, на питье проходит. но делаем подстраховку и ставим ЭКМ, если поставим на всасе же не может 2 уровня мерить, только если упадет давление то сработает, а как же выключить насосы. только ставить 2-й на напорке или?????????????? в чем ошибка? только встает вопрос про сухой ход. получается у нас нет этой зашиты.
|
|
|
|
|
11.11.2009, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Ставить однозначно на напорном, вот тока у меня вопрос где именно: до или после обратного клапана?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|