> Рубильник на отходящей линии
Гость_bahek_*
сообщение 25.11.2009, 15:11
Сообщение #1





Guest Forum






Друзья!Вопрос такой:
В проекте вводной автомат на 400А, далее на отходящих линиях рубильник на 400а и автоматы небольшие. Так вот через этот рубильник питается шкаф управления технологической машиной (в этом шкафу управления есть автомат на 315А). получается что отходящая линия от рубильника не защищена аппаратом защиты. Просмотрел нормы, не нашел четкого требования защиты отходящих линий аппаратом защиты. че думаете? blink.gif

Сообщение отредактировал bahek - 25.11.2009, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_bahek_*
сообщение 26.11.2009, 13:21
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(comings @ 26.11.2009, 11:16) *
а зачем? Линия-то несколько метров. Там только умышленно КЗ можно устроить. Да и с точки зрения селективности придется вводить еще одну "ступеньку" из автоматов и вы тогда точно не уложитесь в 400А на вводе.

Друзья!Все это понятно что кз на этом незащищаемом участке можно устроить только умышленно. Но в нормах нигде не встречается выражения такого типа. там все вполне конкретно. А как вам вариант со скрытым дефектом кабеля?браком? все это же тоже реально. И надеяться что все обойдется нормы не разрешают)))Вот так я думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 7:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных