> Расстояние между КТП и Дизельгенератора
Гость_Алла Г_*
сообщение 14.12.2009, 7:32
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста какое должно быть по нормам расстояние между КТП-160 кВА и дизельгенератором, мощностью 100 кВА. Очень срочно нужна информация и я нигде не могу найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Алла Г_*
сообщение 16.12.2009, 13:32
Сообщение #2





Guest Forum






Большое спасибо. Уже просмотрела много документов и действительно не нашла какой то конкретной цифры, а начальник упирается и говорит, что должна быть норма, т.к. трансформатор маслянный, что бы при взрыве не задел дизельгенератор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 16.12.2009, 15:41
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Алла Г @ 16.12.2009, 13:32) *
Уже просмотрела много документов и действительно не нашла какой то конкретной цифры, а начальник упирается и говорит, что должна быть норма, т.к. трансформатор маслянный, что бы при взрыве не задел дизельгенератор.


вы взрываться, да еще с разлетом, собрались? скорее наоборот, чтоб загоревшийся дизель не подпалил трансформаторы со всеми маслами и кабельными вводами, загорание дэски легко осуществимо и регулярно происходит.

Вообще, конечно, из соображений безопасности их надо разносить или хотя бы разделять стенками.
А щит подключения и автоматику вообще в третье место выносить, а то будет как всегда - основной ввод залило/загорелся, дизель исправно запустился и подал питание все в тот же горящий ящик.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
genelectric
сообщение 16.12.2009, 15:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40373



Цитата(antonts @ 16.12.2009, 15:41) *
Вообще, конечно, из соображений безопасности их надо разносить или хотя бы разделять стенками.

Вообще, это надо догадаться, чтобы масляный транс поставить рядом с ДГ. smile.gif Для ДГ я б вообще отдельное помещение выбирал всегда, со своей вентиляцией, обогревом и вспом.механизмами. И пожаркой естественно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 16.12.2009, 20:29
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(genelectric @ 16.12.2009, 15:53) *
Вообще, это надо догадаться, чтобы масляный транс поставить рядом с ДГ. smile.gif


это обычно само получается - где транс там и грщ, а где грщ туда и дизель подключается. Или тянуть толстенные кабеля непойми куда. Особенно неприятно в случае прохода этого дизеля насквозь, ну то есть когда коммутация подключения в дизеле, его родная комплектная, а не вынесенная в общий щит.

Цитата
Для ДГ я б вообще отдельное помещение выбирал всегда, со своей вентиляцией, обогревом и вспом.механизмами. И пожаркой естественно.


нафига? В типовой изолированный контейнер и на улицу. Гораздо безопаснее, легче в постройке (решение типовое, готовое и исполнямое любым поставщиком этого дизеля) и обслуживании (вплоть до возможности когда сильно крякнет погрузить и увезти хоть на завод в родную кетайщину, а не так и похоронить дохлую многотонную чугунятину в недрах подвала), не требует строительного гемора, никакие пожарники мяу не говорят (пусть там хоть синим пламенем горит в своем контейнере, ничего больше не пострадает), нет проблем с заправкой (не надо таскать бочки с топливом по лестницам или тянуть трубы, опять же вызывающие подозрительный интерес у пожарников) и тп и тд. Единственно - не получится в каком-нибудь офисном здании с видом на красную площадь, только на производствах и прочих местах с "своей" территорией.

Настоящие пацаны вообще ставят дизель на телегу и хранят его где-то на складах подальше от всех проверок, и только в час хы вывозят на боевую позицию. Но это, конечно, если нет требования подачи питания за минуты, а только прикрытия долговременных пролетов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алла Г   Расстояние между КТП и Дизельгенератора   14.12.2009, 7:32
- - genelectric   По нормам такой цифры нет. Практически - чем меньш...   16.12.2009, 10:49
|- - genelectric   Цитата(antonts @ 16.12.2009, 20:29) нафиг...   17.12.2009, 14:13
- - genelectric   А вообще, на исходный вопрос: НЕТ ТАКОЙ НОРМЫ...   16.12.2009, 15:59
- - zem   Цитата(Алла Г @ 14.12.2009, 6:32) расстоя...   16.12.2009, 16:44
- - mic   один раз пришлось по этому поводу консультироватьс...   16.12.2009, 21:11
- - Алла Г   Большое спасибо, за все рекомендации. Я действител...   18.12.2009, 8:28
|- - antonts   Цитата(Алла Г @ 18.12.2009, 8:28) сталкив...   18.12.2009, 10:59
|- - genelectric   Цитата(Алла Г @ 18.12.2009, 8:28) Большое...   18.12.2009, 13:07
- - mic   мне кажется 5 метров это близко, т.к. должен соблю...   18.12.2009, 9:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных