Доброго времени суток, специалисты - теоретики и практики!
У меня возник такой вопрос: На данный момент проектирую холодильную станцию и для охлаждения холодильных машин решили установить градирни открытого типа. Но возникла проблема: что делать зимой? Зимой холодильные машины будут работать на воспроизводство захоложенной технологической воды (+7С-+12С), градирни стоят на улице (расчетная температура на зимний период -14С), градирни солидно (21 м) удалены от здания, где установлены холодильные машины. Но что еще хуже, так это то, что в ночное время производство останавливается, соответственно, нужно будет останавливать и холодильные агрегаты, и градирни - за ночь точно все обледенеет, хотя трубы изолированы и даже "обмонаты" эл.тепловым кабелем воизбежании замерзания воды в трубах, но что делать с самой градирней?
Я перечитала тему, которая здесь на форуме поднималась несколько лет тому назад - но увы, оптимального ответа для себя не нашла (т.к. ранее обсуждался вопрос о закрытого типа градирнях, тем более устанавливаемых на кровле над компрессорной, таким образом нет возможности как предлагалось создать бак с теплообменником или перейти на режим сухого охлаждения, слив воду из градирни).
Пожалуйста, помогите кто может!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
coverart
сообщение 9.3.2010, 19:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Канечна выкладывайте!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 9.3.2010, 21:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(coverart @ 9.3.2010, 18:28) *
Канечна выкладывайте!!! clap.gif


Вот старая деревянная градирня в таком виде работала лет 20 (включая и зиму). По трубе наверх подавалась вода на охлаждение от компресорной. С 17:00 до 06:00 простой.
Прикрепленный файл  old_Gradirnia_003.jpg ( 380,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60


На ее месте (вместо нее) сверху над басейном поставлены две вентиляторные из нержавейки. Подвод воды использован тот же (но в другую сторону).
Прикрепленный файл  Neu_Gradirnia_0133.jpg ( 516,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55


"Зеленый носик с фланцем" после окончания монтажа после горизонтальной задвижки "смотрит" в бассейн. (Не самое рациональное решение но с наименьшими трудозатратами)
Прикрепленный файл  Neu_Gradirnia_0199.jpg ( 524,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57


После остановки насосов вода возвращается под землю в бетонный приямок (2мх2м и глубиной около 8 м). Он недалеко (в 4-5 м за спиной фотографирующего).
Горизонтальной задвижкой можно слить в бассейн воду в горизонтальном (под уклоном) тру-де. Но на практике этого никто не делает. Вода вся уходит в приямок. Этой зимой холода были -20 с хвостом и все это работает без дополнительной изоляции вот так как есть. Трубы остаются на морозе сухими.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макарова Анастас...
сообщение 10.3.2010, 16:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47974



Цитата(Synoptyk @ 9.3.2010, 23:57) *
Вот старая деревянная градирня в таком виде работала лет 20 (включая и зиму). По трубе наверх подавалась вода на охлаждение от компресорной. С 17:00 до 06:00 простой.
После остановки насосов вода возвращается под землю в бетонный приямок (2мх2м и глубиной около 8 м). Он недалеко (в 4-5 м за спиной фотографирующего).
Горизонтальной задвижкой можно слить в бассейн воду в горизонтальном (под уклоном) тру-де. Но на практике этого никто не делает. Вода вся уходит в приямок. Этой зимой холода были -20 с хвостом и все это работает без дополнительной изоляции вот так как есть. Трубы остаются на морозе сухими.


Этот случай конечно ближе к моему, но дотошность немцев не даст так просто все оставить - нужно перестраховаться видимо даже на случай "атомной войны", утрирую конечно, но нужно сделать все шито-крыто.
Пока приняла решение полнейшая изоляция труб тепловым эл.кабелем, эл.подогрев или водяной обогрев поддона градирен(что-то вроде теплообменника),вода из форсунок сама сольется в поддон.
P.S. Большое спасибо за ваш практический ответ - у меня душа хотя бы успокоилась, что и без всех перестраховок, все работает без обледеневания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Макарова Анастасия   Стоянка испарительной градирни при отрицательных температурах   9.3.2010, 16:44
- - Synoptyk   У меня на заводе стоят две вентиляторные градирни ...   9.3.2010, 17:19
|- - kdu   Цитата(Макарова Анастасия @ 10.3.2010, 19...   11.3.2010, 10:15
|- - Vano   Цитата(kdu @ 11.3.2010, 10:15) Неужели до...   11.3.2010, 10:21
- - tuguzak   Фотографии выложить не могу, но скажу - ничего ст...   9.3.2010, 20:35
|- - Макарова Анастасия   Цитата(tuguzak @ 9.3.2010, 22:35) Фотогра...   10.3.2010, 16:05
- - kdu   Нюанс то не в этом! Ну да, по нашим умным норм...   11.3.2010, 10:31
- - Vano   Макарова - посмотрите в этой теме http://forum.abo...   11.3.2010, 10:37
- - coverart   А как же энергосбережение??? С драйкулерами можно ...   11.3.2010, 10:51
- - Vano   Можно. Надо сесть с калькулятором и просчитать в к...   11.3.2010, 10:56
- - coverart   В ТОЧКУ, Vano!!!   11.3.2010, 11:28
- - daddym   Единственный неустранимый недостаток градирен - ме...   11.3.2010, 19:27
- - Нестор   Градирня всегда дешевле, чем аппарат воздушного ох...   11.3.2010, 23:54
|- - Synoptyk   Цитата(Нестор @ 11.3.2010, 22:54) Гради...   12.3.2010, 0:50
- - Макарова Анастасия   Да вот немчики незахотели гликоль вливать - мол де...   12.3.2010, 18:19
|- - Vano   Цитата(Макарова Анастасия @ 12.3.2010, 18...   12.3.2010, 20:55
|- - kord   Цитата(Макарова Анастасия @ 12.3.2010, 19...   13.3.2010, 10:35
- - Нестор   А почему Балтимор или Эвапко? Что нет Российских...   12.3.2010, 20:45
- - Karpat   Вопрос: а зачем вообще градирня??? Нельзя бало обо...   18.3.2010, 13:31
|- - daddym   Цитата(Karpat @ 18.3.2010, 13:31) Вопрос:...   18.3.2010, 16:19
- - Karpat   А что такое SEER?? А зачем конденсатор выносить на...   18.3.2010, 16:21
- - NEMO77   Мы проектировали такие системы. Градирня устанавли...   3.6.2010, 14:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных