Стоянка испарительной градирни при отрицательных температурах, Градирни |
|
|
|
|
9.3.2010, 16:44
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47974

|
Доброго времени суток, специалисты - теоретики и практики! У меня возник такой вопрос: На данный момент проектирую холодильную станцию и для охлаждения холодильных машин решили установить градирни открытого типа. Но возникла проблема: что делать зимой? Зимой холодильные машины будут работать на воспроизводство захоложенной технологической воды (+7С-+12С), градирни стоят на улице (расчетная температура на зимний период -14С), градирни солидно (21 м) удалены от здания, где установлены холодильные машины. Но что еще хуже, так это то, что в ночное время производство останавливается, соответственно, нужно будет останавливать и холодильные агрегаты, и градирни - за ночь точно все обледенеет, хотя трубы изолированы и даже "обмонаты" эл.тепловым кабелем воизбежании замерзания воды в трубах, но что делать с самой градирней? Я перечитала тему, которая здесь на форуме поднималась несколько лет тому назад - но увы, оптимального ответа для себя не нашла (т.к. ранее обсуждался вопрос о закрытого типа градирнях, тем более устанавливаемых на кровле над компрессорной, таким образом нет возможности как предлагалось создать бак с теплообменником или перейти на режим сухого охлаждения, слив воду из градирни). Пожалуйста, помогите кто может!
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
9.3.2010, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Канечна выкладывайте!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2010, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849

|
Цитата(coverart @ 9.3.2010, 18:28)  Канечна выкладывайте!!!  Вот старая деревянная градирня в таком виде работала лет 20 (включая и зиму). По трубе наверх подавалась вода на охлаждение от компресорной. С 17:00 до 06:00 простой.
old_Gradirnia_003.jpg ( 380,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60На ее месте (вместо нее) сверху над басейном поставлены две вентиляторные из нержавейки. Подвод воды использован тот же (но в другую сторону).
Neu_Gradirnia_0133.jpg ( 516,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55"Зеленый носик с фланцем" после окончания монтажа после горизонтальной задвижки "смотрит" в бассейн. (Не самое рациональное решение но с наименьшими трудозатратами)
Neu_Gradirnia_0199.jpg ( 524,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57После остановки насосов вода возвращается под землю в бетонный приямок (2мх2м и глубиной около 8 м). Он недалеко (в 4-5 м за спиной фотографирующего). Горизонтальной задвижкой можно слить в бассейн воду в горизонтальном (под уклоном) тру-де. Но на практике этого никто не делает. Вода вся уходит в приямок. Этой зимой холода были -20 с хвостом и все это работает без дополнительной изоляции вот так как есть. Трубы остаются на морозе сухими.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2010, 16:12
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47974

|
Цитата(Synoptyk @ 9.3.2010, 23:57)  Вот старая деревянная градирня в таком виде работала лет 20 (включая и зиму). По трубе наверх подавалась вода на охлаждение от компресорной. С 17:00 до 06:00 простой. После остановки насосов вода возвращается под землю в бетонный приямок (2мх2м и глубиной около 8 м). Он недалеко (в 4-5 м за спиной фотографирующего). Горизонтальной задвижкой можно слить в бассейн воду в горизонтальном (под уклоном) тру-де. Но на практике этого никто не делает. Вода вся уходит в приямок. Этой зимой холода были -20 с хвостом и все это работает без дополнительной изоляции вот так как есть. Трубы остаются на морозе сухими. Этот случай конечно ближе к моему, но дотошность немцев не даст так просто все оставить - нужно перестраховаться видимо даже на случай "атомной войны", утрирую конечно, но нужно сделать все шито-крыто. Пока приняла решение полнейшая изоляция труб тепловым эл.кабелем, эл.подогрев или водяной обогрев поддона градирен(что-то вроде теплообменника),вода из форсунок сама сольется в поддон. P.S. Большое спасибо за ваш практический ответ - у меня душа хотя бы успокоилась, что и без всех перестраховок, все работает без обледеневания.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2010, 10:15
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Макарова Анастасия @ 10.3.2010, 19:12)  Этот случай конечно ближе к моему, но дотошность немцев не даст так просто все оставить - нужно перестраховаться видимо даже на случай "атомной войны", утрирую конечно, но нужно сделать все шито-крыто. Пока приняла решение полнейшая изоляция труб тепловым эл.кабелем, эл.подогрев или водяной обогрев поддона градирен(что-то вроде теплообменника),вода из форсунок сама сольется в поддон. P.S. Большое спасибо за ваш практический ответ - у меня душа хотя бы успокоилась, что и без всех перестраховок, все работает без обледеневания. Неужели до сих пор в проектрых решениях юзают совдеповские водяные градирни??? На моей памяти уже лет 7 точно стандартно закладывается вместо водяных градирен сухие драйкуллеры (не такой самопал как на фотках, а фирменные McQuay, JozefFreddll, и т.п.), по трубам - этиленгликоль. И не надо будет ломами восстанавливать проток воды, а на морозах под -40град. (а прошедшая зима показала что это зверская сила) у вас и с теплоизоляцией всё в хлам замёрзнет! ИМХО, не экономьте на спичках - делайте как весь цивилизованный мир! драйкуллер+этиленгликоль!
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Макарова Анастасия Стоянка испарительной градирни при отрицательных температурах 9.3.2010, 16:44 Synoptyk У меня на заводе стоят две вентиляторные градирни ... 9.3.2010, 17:19    Vano Цитата(kdu @ 11.3.2010, 10:15) Неужели до... 11.3.2010, 10:21 tuguzak Фотографии выложить не могу, но скажу - ничего ст... 9.3.2010, 20:35 Макарова Анастасия Цитата(tuguzak @ 9.3.2010, 22:35) Фотогра... 10.3.2010, 16:05 kdu Нюанс то не в этом! Ну да, по нашим умным норм... 11.3.2010, 10:31 Vano Макарова - посмотрите в этой теме http://forum.abo... 11.3.2010, 10:37 coverart А как же энергосбережение??? С драйкулерами можно ... 11.3.2010, 10:51 Vano Можно. Надо сесть с калькулятором и просчитать в к... 11.3.2010, 10:56 coverart В ТОЧКУ, Vano!!! 11.3.2010, 11:28 daddym Единственный неустранимый недостаток градирен - ме... 11.3.2010, 19:27 Нестор Градирня всегда дешевле, чем аппарат воздушного ох... 11.3.2010, 23:54 Synoptyk Цитата(Нестор @ 11.3.2010, 22:54) Гради... 12.3.2010, 0:50 Макарова Анастасия Да вот немчики незахотели гликоль вливать - мол де... 12.3.2010, 18:19 Vano Цитата(Макарова Анастасия @ 12.3.2010, 18... 12.3.2010, 20:55 kord Цитата(Макарова Анастасия @ 12.3.2010, 19... 13.3.2010, 10:35 Нестор А почему Балтимор или Эвапко? Что нет Российских... 12.3.2010, 20:45 Karpat Вопрос: а зачем вообще градирня??? Нельзя бало обо... 18.3.2010, 13:31 daddym Цитата(Karpat @ 18.3.2010, 13:31) Вопрос:... 18.3.2010, 16:19 Karpat А что такое SEER?? А зачем конденсатор выносить на... 18.3.2010, 16:21 NEMO77 Мы проектировали такие системы.