25-ти этажный жилой дом. На крыше котельная, в подвале насосная (типа теплопункта).
Котельная и насосная запроектированы по второй категории тепло- и электроснабжения, согласно действующих норм.
При прохождении экспертизы, эксперты требуют выполнить электроснабжение по первой категории, ссылаясь на многоэтажность. Правильно ли это???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Alex395_*
сообщение 26.10.2009, 22:57
Сообщение #2





Guest Forum






Добрый вечер!
Буду признателен, если кто-нибудь сможет помочь.
Суть в чем. Есть строящееся административное здание и складской комплекс. На каждом корпусе свое ВРУ, расчитанное на отдельное питание от ТП. На крыше АБК - газовая котельная. Постоянного эл. питания в ближайшее время не предвидется (ТП только строится), поэтому, ввод в эксплуатацию нужно осуществить от ДГУ. Как в таком случае обеспечить 2 категорию?
Мне думается, что нужно проектировать две ДГУ, от одной запитать ВРУ АБК по КЛ состоящей из двух кабелей , а от другой - ВРУ склада и запроектировать перемычку между ДЭУ на случай выхода из строя или сервисного обслуживания одного генератора. При этом, каждый ДГУ (и КЛ, соответственно) должны тянуть полную мощность обоих корпусов. Так? если нет, то поправьте.

Сообщение отредактировал Alex395 - 26.10.2009, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 11.3.2010, 22:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Alex395 @ 26.10.2009, 22:57) *
Мне думается, что нужно проектировать две ДГУ, от одной запитать ВРУ АБК по КЛ состоящей из двух кабелей , а от другой - ВРУ склада и запроектировать перемычку между ДЭУ на случай выхода из строя или сервисного обслуживания одного генератора. При этом, каждый ДГУ (и КЛ, соответственно) должны тянуть полную мощность обоих корпусов. Так? если нет, то поправьте.

Тяжкий случай. Два дизеля. Вы разоритесь в ближай шие пару месяцев. Если время терпит и есть газ. то поставте КГУ. Будет в поледствии дешевле. А если свою линию подтянете, то вааще сможете отказаться от сетей. ИМХО энергия КГУ дешевле <=50% от стоимости продажи кВт электрики в сетях. + вторичное использование тепла.
Ps
есть пример использования большого комплекса. расчетов предоставить немогу, только личные связи и отзывы от эксплуатации = 4 МВт.

Сообщение отредактировал HasBolla - 11.3.2010, 22:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- спец   Категория электроснабжения.   6.2.2008, 18:36
- - zem   Если в подвале насосная (типа теплопункта), то пра...   6.2.2008, 19:54
- - зюс   да, правильно. Но ессное дело весь дом на первую с...   6.2.2008, 21:33
- - BUFF   вторую нитку - и при второй категории тянуть. разн...   6.2.2008, 22:20
- - спец   Господа Электрики. А можно подробнее? Насколько я ...   7.2.2008, 11:48
- - зюс   Нормы проектирования определяют категорийность Эле...   7.2.2008, 13:51
|- - HasBolla   Цитата(зюс @ 7.2.2008, 13:51) 219444... Д...   12.12.2008, 16:17
|- - ailcat   Цитата(HasBolla @ 12.12.2008, 17:17) Собс...   15.3.2012, 0:32
|- - SVKan   Цитата(ailcat @ 15.3.2012, 4:32) 1) тольк...   15.3.2012, 20:03
- - зюс   Может кому надо. "Проектирование и монтаж эл...   9.2.2008, 1:00
- - Сергей В.   Централизованных уточнений мне не попадалось, толь...   13.12.2008, 21:21
- - HasBolla   К какой категории электроснабжения можно( обоснова...   15.12.2008, 17:37
|- - dr-Sergey   Цитата(HasBolla @ 15.12.2008, 21:37) 3287...   29.9.2009, 5:26
- - zerk   должна быть двух трансформаторная ТП (или 2-е одно...   7.10.2009, 12:30
- - Maksicus   Уважаемык специалисты, подскажите пожалуйста. Заду...   3.11.2009, 12:38
- - Ali-khan58   В ПУЭ ясно сказано: "два независимых взаимно ...   16.11.2009, 15:38
- - maxis66   А если устанавливаем дизель... для его запуска в а...   11.3.2010, 13:01
- - Usach   Цитата(HasBolla @ 12.3.2010, 2:34) Тяжкий...   25.5.2010, 7:14
- - l-nikolaev   Цитата(maxis66 @ 11.3.2010, 14:01) А если...   8.6.2010, 12:44
- - vladim   от одной ТП конечно можно,но при условии наличия д...   1.7.2010, 2:05
- - HADI71   А кто определяет категории - заказчик, поставщик ...   13.8.2010, 9:16
|- - Сергей В.   Цитата(HADI71 @ 13.8.2010, 9:16) А кто оп...   13.8.2010, 12:14
- - HADI71   Не совсем так. В ТУ они повесят нам золотой хомут....   13.8.2010, 14:57
- - Sharikov   кому чего ответить)) 2 - категория 2 ввода незави...   29.10.2010, 16:17
- - gsm_689   Экспертиза пишет насчет категории испарителя СУГ: ...   11.11.2010, 12:48
- - Sharikov   может чего не догоняю,но причем тут плиты, если он...   12.11.2010, 20:34
- - Wolf68   Всем доброго здоровья. Дабы не плодить лишних тем...   22.7.2011, 10:19
- - Wolf68   Или может быть рассматривать МФЦ как предприятие т...   25.7.2011, 13:34
- - HasBolla   Возник вопрос - по какой категории запитывать эска...   21.2.2012, 15:30
- - HasBolla   Возник вопрос - по какой категории запитывать эска...   21.2.2012, 15:33
- - Конструктор1   Подскажите пожалуйста как ответить Заказчику! ...   12.2.2013, 14:43
|- - SVKan   Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 18:43) П...   12.2.2013, 14:57
|- - Конструктор1   Цитата(SVKan @ 12.2.2013, 15:57) Наверное...   12.2.2013, 15:01
|- - SVKan   Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 19:01) М...   13.2.2013, 4:55
|- - Конструктор1   Цитата(SVKan @ 13.2.2013, 5:55) Вы где то...   13.2.2013, 7:56
|- - straus   Цитата(Конструктор1 @ 13.2.2013, 7:56) В ...   13.2.2013, 15:40
|- - Конструктор1   Цитата(straus @ 13.2.2013, 16:40) Обслужи...   15.2.2013, 8:32
|- - ailcat   Цитата(Конструктор1 @ 15.2.2013, 9:32) За...   15.2.2013, 9:40
- - Максимович   Спец: "25-ти этажный жилой дом. На крыше коте...   12.2.2013, 20:43
- - сибирь   Категория электроснабжения объекта определяется ха...   13.2.2013, 7:30
- - HasBolla   Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 14:43) Щ...   13.2.2013, 7:53
|- - Конструктор1   Цитата(HasBolla @ 13.2.2013, 8:53) Наверн...   13.2.2013, 8:06
- - HasBolla   1. на КТП есть РУ НН, от него, двумя вводами, пита...   13.2.2013, 8:21
|- - Конструктор1   Цитата(HasBolla @ 13.2.2013, 9:21) 1. на ...   13.2.2013, 8:32
- - ashim   Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 15:01) М...   13.2.2013, 8:33
- - сибирь   Если КТП встроенно в здание, то категорийность все...   13.2.2013, 8:58
|- - Конструктор1   Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 9:58) Если КТП...   13.2.2013, 9:13
|- - SVKan   Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 12:58) Если КТ...   13.2.2013, 10:11
|- - Конструктор1   2. В той же таблице есть еще один пункт согласно к...   13.2.2013, 10:38
- - сибирь   Категорийность определяется категорией электроснаб...   13.2.2013, 11:40
|- - Конструктор1   Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 12:40) Категор...   13.2.2013, 13:11
- - сибирь   Конструктор ты все правильно понял. Я SVKan объясн...   13.2.2013, 13:30
- - Arkis165   Да они правы,ваш объект относится к первой категор...   17.2.2013, 19:59
- - Тигушкин   Цитата(спец @ 6.2.2008, 19:36) 25-ти этаж...   26.2.2013, 16:06
- - Максимович   Уважаемый ТИГУШКИН. Спец, задавший вопрос темы, и...   28.2.2013, 15:01
- - AYP   Добрый день, помогите пожалуйста с выбором количес...   11.4.2014, 13:53
|- - ailcat   Цитата(AYP @ 11.4.2014, 14:53) сколько ну...   18.4.2014, 8:59
- - civic   Господа, такой вопрос, Нет ли запрета на электросн...   3.12.2014, 14:04
|- - energy_202   Цитата(civic @ 3.12.2014, 14:04) Господа,...   27.1.2015, 12:17
- - ailcat   Нет, если это не аварийный ДГУ, а полноценная ДЭС....   4.12.2014, 13:42
- - zem   Цитата(civic @ 3.12.2014, 14:04) Господа,...   28.1.2015, 12:13
- - Katika.   Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться...   22.6.2015, 5:09
- - boris55x   Определитесь какие у вас есть потребители 1-ой кат...   22.6.2015, 7:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных