Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> граница проектирования между пожаркой и автоматикой, нужны нормативы, определяющие границу проектирования
mungo
сообщение 9.7.2010, 16:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 18.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10099



Коллеги, доброго времени суток!
Я, автоматчик.
Вопрос: где проходит граница проектирования между разделами АСУПТ (АОВ) и ПС (АППЗ)?
Прошу ткнуть пальцем на норматив, в котором написано что-то типа: ...управлять и отслеживать положение ОЗК должен шкаф системы ПС или шкаф ОВ...

Хочется раз и навсегда расставить все точки над ё mad.gif
Поиск по форуму результатов не дал.
Вот то, что нашёл в сети:
http://www.oblexp.ru/root/treb2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mungo
сообщение 28.7.2010, 14:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 18.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10099



можно:
СП 7.13130.2009
7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляциидолжно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.

ФЗ 123, статья 85
7.Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной
противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений должен осуществляться при срабатывании автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации.
8. Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в
помещениях диспетчерского персонала.

для справки:
СП 5.13130.2009
3.69 пожарный пост: Специальное помещение объекта с круглосуточным пребыванием дежур-
ного персонала, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной
автоматики.
3.72 прибор пожарный управления: Устройство, предназначенное для формирования сигналов
управления
автоматическими средствами пожаротушения, противодымной защиты, оповещения, дру-
гими устройствами противопожарной защиты
, а также контроля их состояния и линий связи с ними.
3.73 прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП): Устройство, предназначенное для
приема сигналов от пожарных извещателей, обеспечения электропитанием активных (токопотребляю-
щих) пожарных извещателей, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели дежурного
персонала и пульты централизованного наблюдения, а также формирования стартового импульса
запуска прибора пожарного управления.
3.74 прибор приемно-контрольный пожарный и управления: Устройство, совмещающее в
себе функции прибора приемно-контрольного пожарного и прибора пожарного управления.

Заметьте, только автоматический и дистанционный режимы управления!!! Нет ни слова про кнопки местного управления рядом с КДМ, нет ни слова про кнопки (и вообще режим ручного управления) непосредственно на щите управления ВДУ. Другими словами, наличие их на щите управления ВДУ не является необходимостью.
Есть автоматическое управление от АПС:
дядя Вася курил в коридоре дешёвые папиросы, датчик системы АПС обнаружил дым, выдал сигнал в АПС, АПС автоматически по одному из сценариев выдала сигнал на открытие КДМ, на запуск ВДУ.

Есть дистанционное управление опять-таки от различных приборов системы АПС:
дядя Вася курил в коридоре дешёвые папиросы, дядя Петя, выйдя в этот коридор и увидев дым, подбежал к красной кнопке в конце коридора, разбил предохранительное стекло и нажал на кнопку. Далее сигнал от этой кнопки прилетел в систему АПС, АПС автоматически по одному из сценариев выдала сигнал на открытие КДМ, на запуск ВДУ.


ФЗ 123, статья 83
4.Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.
5. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения.

Готов к конструктивному диалогу
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mungo   граница проектирования между пожаркой и автоматикой   9.7.2010, 16:42
- - СИД   А можно по конкретнее? Я так и не понял Вашего воп...   10.7.2010, 12:56
- - mungo   Если конкретнее, то: 1. хочу наконец определить чё...   12.7.2010, 8:57
- - mungo   В "Распоряжение Правительства РФ 10.03.09 304...   12.7.2010, 9:29
- - NOVIK_N   Перечень по распоряжение Правительства РФ от 10.03...   12.7.2010, 9:44
- - mungo   Более того, НПБ241-97 "КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫ...   12.7.2010, 9:48
- - NOVIK_N   Нормально открытые противопожарные клапана (ранее ...   12.7.2010, 9:55
- - mungo   Опять-таки, противодымные системы вынесены в отдел...   12.7.2010, 10:26
|- - NOVIK_N   Цитата(mungo @ 12.7.2010, 11:26) Опять-та...   12.7.2010, 12:35
- - mungo   Цитата(NOVIK_N @ 12.7.2010, 10:35) А стои...   12.7.2010, 13:08
|- - NOVIK_N   Цитата(mungo @ 12.7.2010, 14:08) Проблема...   12.7.2010, 14:22
- - mungo   Результат общения с профильным специалистом: Ф...   13.7.2010, 10:47
- - mungo   Помимо вышеперечисленного: ФЗ 123, статья 138, п...   13.7.2010, 12:44
- - NOVIK_N   Позволю слегка поправить формулировки Ваших выводо...   13.7.2010, 21:37
- - mungo   да, Вы правы. Смотрим ГОСТ Р 53301-2009 Клап...   14.7.2010, 9:38
- - cauto   To mungo: Ну и как дела с поисками истины?   22.7.2010, 17:27
- - mungo   то cauto: дела по-разному из хорошего 1. прочитал...   27.7.2010, 9:05
- - cauto   А можно по 2 пункту хорошего чуть подробней?   28.7.2010, 11:41
- - cauto   Цитата(mungo @ 28.7.2010, 15:17) 4.Автома...   28.7.2010, 15:04
|- - dpv2005   Цитата(cauto @ 28.7.2010, 16:04) Вот с эт...   30.7.2010, 9:54
|- - dpv2005   Попробую подвести небольшой итог. Есть ли требова...   17.5.2012, 12:09
- - mungo   Зачем ПЛК? Вы же написали: "потребуется проме...   28.7.2010, 16:05
- - cauto   Цитата(mungo @ 28.7.2010, 17:05) Зачем ПЛ...   29.7.2010, 7:36
- - mungo   Я не отрицаю возможную необходимость задержки пуск...   29.7.2010, 9:03
- - cauto   Цитата(mungo @ 29.7.2010, 10:03) Я не отр...   29.7.2010, 9:35
- - mungo   ЦитатаТо есть шкаф управления вентилятором ДУ отно...   29.7.2010, 10:08
- - cauto   Цитата(mungo @ 29.7.2010, 11:08) Опять-та...   29.7.2010, 10:23
- - mungo   ФЗ-123 СП ГОСТы НПБ Вам мало?   29.7.2010, 12:07
- - cauto   Так я ж не о количестве. Ни в одном документе, ко...   29.7.2010, 12:35
|- - dpv2005   Цитата(cauto @ 29.7.2010, 13:35) Так я ж ...   25.8.2010, 14:24
- - mungo   не, неизвестен и это опять подтверждает гипотезу,...   29.7.2010, 12:42
|- - dpv2005   Цитата(mungo @ 29.7.2010, 13:42) не, неиз...   30.7.2010, 10:36
- - cauto   Да я от него и не отказываюсь. Более того, если на...   29.7.2010, 12:59
- - cauto   Цитата(dpv2005 @ 30.7.2010, 10:54) Контро...   30.7.2010, 10:44
|- - dpv2005   Цитата(cauto @ 30.7.2010, 11:44) Ну что я...   30.7.2010, 11:46
- - Demonork   вернусь к автоматизации и спорам кто что делает...   25.8.2010, 12:34
|- - dpv2005   Цитата(Demonork @ 25.8.2010, 13:34) так к...   25.8.2010, 12:46
- - mungo   Цитата(dpv2005 @ 25.8.2010, 9:46) Так как...   25.8.2010, 13:26
|- - dpv2005   Цитата(mungo @ 25.8.2010, 14:26) жаль, чт...   25.8.2010, 15:49
- - mungo   Система противодымной защиты есть условно (можно п...   26.8.2010, 9:25
- - Demonork   ладно с включением систем противопожарной защиты о...   30.8.2010, 20:33
- - mungo   ИМХО 1. получаете задание от технологов: ".....   31.8.2010, 9:41
|- - dpv2005   Цитата(mungo @ 31.8.2010, 10:41) ИМХО 1....   31.8.2010, 10:58
- - mungo   Цитата(dpv2005 @ 31.8.2010, 7:58) Мое мне...   31.8.2010, 11:56
- - casatik   Добрый день! Возможно, мне и не сюда, но тоже...   16.3.2012, 17:12
|- - dpv2005   Цитата(casatik @ 16.3.2012, 18:12) Добрый...   17.3.2012, 16:43
- - Dima_UA   Ставите задвижку Вы как ВК и выдаете задание елект...   16.3.2012, 18:00
- - casatik   Рассуждаю точно так же. Чем обосновать? Аргумент К...   17.3.2012, 13:25
- - Sindarkon   casatik ЦитатаПри проектировании коммуникаций в зд...   19.3.2012, 9:22
- - Dima_UA   Цитата(Sindarkon @ 19.3.2012, 10:22) casa...   19.3.2012, 10:29
|- - dpv2005   Цитата(Dima_UA @ 19.3.2012, 11:29) ага......   19.3.2012, 12:15
|- - Young   Цитата(dpv2005 @ 19.3.2012, 13:15) Если в...   21.3.2012, 8:12
|- - dpv2005   Цитата(Young @ 21.3.2012, 9:12) то-есть п...   21.3.2012, 16:28
- - Sindarkon   Dima_UA Шкаф управления закладывает организация, ...   19.3.2012, 10:47
- - Dima_UA   организация-да, но там должен быть человек, которы...   19.3.2012, 10:57
- - Sindarkon   Естественно, должен быть. Если его нет, значит над...   19.3.2012, 11:12
- - casatik   Понял, спасибо за ответы. Проблем запроектировать...   19.3.2012, 12:21
- - casatik   Стадия "Р", объект - здание с крытыми ма...   21.3.2012, 17:34
|- - dpv2005   Цитата(casatik @ 21.3.2012, 18:34) Стадия...   11.5.2012, 12:07
- - Rurikov   Спасибо за полезные советы. Учту.   25.5.2012, 15:39
- - dpv2005   С 1 марта 2021 года введен в действие новые своды...   28.12.2021, 15:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)