> бестолковый Corrigo, Имеется приточка со стандартной обвязкой.
Гость_UVM_*
сообщение 5.12.2010, 14:53
Сообщение #1





Guest Forum






Работает так. В дежурном режиме держит в обратке 30-40 градусов. При пуске шустро открывает трехходовой
клапан на 100% и 60 сек разогревает калорифер. Естественно и датчик приточного воздуха. Потом запускает вентилятор (через ПЧ, время разгона 100сек),открывает жалюзи и одровременно закрывает трёхходовой т.к. датчик притока воздуха
разогрет. Температура обратки падает до 10градусов.Примерно через минуту срабатывает термостат.
Если вручную управляю клапаном всё работает нормально, есть запас по температуре. Температура воды 60. Время прогрева калорифера после открытия трёхходового 40сек. датчик приточного воздуха я уже передвинул поближе к вентилятору. Нужно что-то поменять в корриго но я его плохо знаю. Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vlad980
сообщение 6.12.2010, 12:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата
датчик приточного воздуха я уже передвинул поближе к вентилятору

это как? его надо отодвинуть от калорифера - и чем дальше, тем лучше - за вентилятор, например...
Время прогрева - уменьшить...
Датчик подобрать побыстрее и почувствительней - есть серия IP65 - они очень медленные - у Вас не такой?

Цитата
Карига это не умеет. Я же писал выбросте нах.
Это умеет делать Пиксель.

И ничего выбрасывать не нужно... Коряга - хороший контроллер... Про пиксель ничего хорошего сказать не могу - первый же умер при программировании, что с корягами у меня никогда не было. А если дело в том,
Цитата
Естественно и датчик приточного воздуха
что датчик стоит у калорифера, к тому же, видимо, не в потоке воздуха и нагревается до высоких температур, с которых долго остывает - то туда хоть пиксель хоть акву хоть оптимус ставь - результат не изменится....

и еще
Цитата
Температура обратки падает до 10градусов
- в этом случае должен открываться клапан воды, и довольно-таки быстро (П-регулирование) - по датчику обратки... поднимите уставку обратной воды...

Сообщение отредактировал vlad980 - 6.12.2010, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- UVM   бестолковый Corrigo   5.12.2010, 14:53
- - LordN   убрать препрогрев до минимума, увеличить время раз...   5.12.2010, 15:24
- - Usach   Всё просто. Сегодня 5 декабря, а "Температура...   5.12.2010, 16:51
- - cauto   Цитата(Usach @ 5.12.2010, 16:51) Всё прос...   5.12.2010, 17:51
- - UVM   60 градусов это при 10мороза. Температура воды пог...   5.12.2010, 18:05
- - Boris Blade   Карига это не умеет. Я же писал выбросте нах. Это ...   5.12.2010, 18:09
- - Usach   Цитата(cauto @ 5.12.2010, 20:51) Не факт....   5.12.2010, 22:02
- - Анатолий1   Цитата(Boris Blade @ 5.12.2010, 18:09) Ка...   5.12.2010, 22:03
- - UVM   завтра отключю предподогрев. Посмотрю что получитс...   5.12.2010, 22:41
- - Ludvig   Регулятор контроллера настроить не пробовал? Время...   5.12.2010, 23:46
- - cauto   Цитата(Usach @ 5.12.2010, 22:02) То что ...   6.12.2010, 8:07
- - Usach   Цитата(UVM @ 6.12.2010, 1:41) завтра откл...   6.12.2010, 9:17
- - pogarka   да действительно - Корриго - тупой...   6.12.2010, 10:40
|- - Boris Blade   Цитата(vlad980 @ 6.12.2010, 14:55) Может...   6.12.2010, 14:39
- - vlad980   ЦитатаНу нет проблемы, исчезла как класс так ее и...   6.12.2010, 15:12
- - Boris Blade   Причем здесь уверовал. Была проблема, а щас нет и ...   6.12.2010, 15:22
- - vlad980   Boris , что-то мы отклонились от темы, и перешли в...   6.12.2010, 15:38
- - ViS   О! Еще один выкидыватель корриг Первый что-то...   6.12.2010, 21:42
- - Boris Blade   Дык помогите автору, если знаете. Я не знаю, потом...   6.12.2010, 22:04
- - ViS   Дык уже все нужные советы дадены, зачем повторятьс...   6.12.2010, 22:09
- - Boris Blade   Ну ладно посмотрим за результатами автора темы. Кт...   6.12.2010, 22:12
- - aslanbek   Пускай никто не примет за обиду,честно по дружески...   7.12.2010, 0:28
- - ViS   Об том и речь, об том и речь..   7.12.2010, 0:39
- - Анатолий1   Цитата(aslanbek @ 7.12.2010, 0:28) Пускай...   7.12.2010, 23:31
- - aslanbek   Цитата(Анатолий1 @ 7.12.2010, 23:31) Не с...   8.12.2010, 0:16
- - Usach   Хорошо, бы при этом ещё не забывать, что теория ...   8.12.2010, 19:03
- - aslanbek   Теория работает всегда без условно,к сожалению,даж...   8.12.2010, 19:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных