> Подпор воздуха в коридоры безопасности!!!!!!!Важно!!!
NAS_26
сообщение 17.1.2011, 17:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42177



Уважаемые коллеги, а также специалисты ВНИИПО !!! Проектирую ТРЦ! И наткнулся вот на какое интересное словосочетание: "коридор безопасности". В СТУ к данному проектируемому объекту написано: в качестве зон безопасности маломобильных групп населения использовать коридоры безопасности (простите за тофтологию). Далее в пункте по дымоудалению: осуществить подпор воздуха в коридоры безопасности! Самое интересное, что все эвакуационные коридоры превратились.... догадываетесь во что))) Вопрос: как посчитать подпор воздуха?????? Есть коридоры и по 80 м длиной, имеющие по несколько входов/выходов!!!
Задача не айс! Это ж не тамбур в конце то концов. Да, и еще вопрос: как же расположить клапана (в таких помещениях, такой длиной).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
toxan
сообщение 17.1.2011, 20:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата(NAS_26 @ 17.1.2011, 14:48) *
Уважаемые коллеги, а также специалисты ВНИИПО !!! Проектирую ТРЦ! И наткнулся вот на какое интересное словосочетание: "коридор безопасности". В СТУ к данному проектируемому объекту написано: в качестве зон безопасности маломобильных групп населения использовать коридоры безопасности (простите за тофтологию). Далее в пункте по дымоудалению: осуществить подпор воздуха в коридоры безопасности! Самое интересное, что все эвакуационные коридоры превратились.... догадываетесь во что))) Вопрос: как посчитать подпор воздуха?????? Есть коридоры и по 80 м длиной, имеющие по несколько входов/выходов!!!
Задача не айс! Это ж не тамбур в конце то концов. Да, и еще вопрос: как же расположить клапана (в таких помещениях, такой длиной).

Раз есть СТУ, их кто-то должен был писать. Вот и "отдайте" часть, а лучше весь раздел пожарникам, дабы потом проблем не возникло. Пусть посчитают, бумажку навояют с требованиями к расходу давлению в зоне "коридора безопасности" или весь проект выпустят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных