NAS_26
Уважаемые коллеги, а также специалисты ВНИИПО !!! Проектирую ТРЦ! И наткнулся вот на какое интересное словосочетание: "коридор безопасности". В СТУ к данному проектируемому объекту написано: в качестве зон безопасности маломобильных групп населения использовать коридоры безопасности (простите за тофтологию). Далее в пункте по дымоудалению: осуществить подпор воздуха в коридоры безопасности! Самое интересное, что все эвакуационные коридоры превратились.... догадываетесь во что))) Вопрос: как посчитать подпор воздуха?????? Есть коридоры и по 80 м длиной, имеющие по несколько входов/выходов!!!
Задача не айс! Это ж не тамбур в конце то концов. Да, и еще вопрос: как же расположить клапана (в таких помещениях, такой длиной).
toxan
Цитата(NAS_26 @ 17.1.2011, 14:48) *
Уважаемые коллеги, а также специалисты ВНИИПО !!! Проектирую ТРЦ! И наткнулся вот на какое интересное словосочетание: "коридор безопасности". В СТУ к данному проектируемому объекту написано: в качестве зон безопасности маломобильных групп населения использовать коридоры безопасности (простите за тофтологию). Далее в пункте по дымоудалению: осуществить подпор воздуха в коридоры безопасности! Самое интересное, что все эвакуационные коридоры превратились.... догадываетесь во что))) Вопрос: как посчитать подпор воздуха?????? Есть коридоры и по 80 м длиной, имеющие по несколько входов/выходов!!!
Задача не айс! Это ж не тамбур в конце то концов. Да, и еще вопрос: как же расположить клапана (в таких помещениях, такой длиной).

Раз есть СТУ, их кто-то должен был писать. Вот и "отдайте" часть, а лучше весь раздел пожарникам, дабы потом проблем не возникло. Пусть посчитают, бумажку навояют с требованиями к расходу давлению в зоне "коридора безопасности" или весь проект выпустят.
NAS_26
Цитата(toxan @ 17.1.2011, 20:15) *
Раз есть СТУ, их кто-то должен был писать. Вот и "отдайте" часть, а лучше весь раздел пожарникам, дабы потом проблем не возникло. Пусть посчитают, бумажку навояют с требованиями к расходу давлению в зоне "коридора безопасности" или весь проект выпустят.

Я бы и рад, но думаю директор не одобрит! Денюжку то хочется себе , а не кому то другому!
EJIEHA
И чем Вам коридор не тамбур? Ну динный как змеюка.... ну дверей несколько, а значит воздуха немеряно.... Заводите воздуховод, ставите противодымный клапан, протягиваете дальше воздуховод по длине коридора, натыкаете решёточек.... Что пугает? Меня больше интересует ДУ откуда при такой схеме?
NAS_26
Цитата(EJIEHA @ 18.1.2011, 13:32) *
И чем Вам коридор не тамбур? Ну динный как змеюка.... ну дверей несколько, а значит воздуха немеряно.... Заводите воздуховод, ставите противодымный клапан, протягиваете дальше воздуховод по длине коридора, натыкаете решёточек.... Что пугает? Меня больше интересует ДУ откуда при такой схеме?

Я думал над этим решением!!!Просто это новенькое что-то, боюсь как бы не промахнулся! А ДУ через молл!
То есть предлагаете считать количество подаваемого воздуха не на одну створку (дверь) , а на все!?
Нигде ведь не написано как такое помещение считать, как располагать дымоприемные устройства!
EJIEHA
Цитата(NAS_26 @ 18.1.2011, 13:45) *
Нигде ведь не написано как такое помещение считать, как располагать дымоприемные устройства!


Потому что, строго говоря, делать этот расчёт должен специалист по противодымной защите в комплексе с ППМ, а не инженер ОВиК. Но пока это никому не объяснишь. Так что продолжаем заниматься самодеятельностью. К слову, у Вас не будет дымориёмных устройств в коридоре laugh.gif
NAS_26
Цитата(EJIEHA @ 18.1.2011, 14:27) *
К слову, у Вас не будет дымориёмных устройств в коридоре laugh.gif

Ну не так выразился!!! Надеюсь поняли о чем это я)))Воздухораспределяющие конечно же!
OlegG
Цитата(NAS_26 @ 18.1.2011, 13:45) *
То есть предлагаете считать количество подаваемого воздуха не на одну створку (дверь) , а на все!?

Думаю,что так...При этом скорость истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с. Об этом кое что написано в измененном (но пока неутвержденном) СП7
NAS_26
Цитата(OlegG @ 18.1.2011, 14:48) *
Думаю,что так...При этом скорость истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с. Об этом кое что написано в измененном (но пока неутвержденном) СП7

Спасибо за высказанное мнение!Смотрю, людей которые могли бы выразить своё видение данного вопроса не так много!)))Зато как кто-то спросит про вентиляцию кухни какой-нибудь, столько сразу профессоров в области ОВиК появляется!!! А как серьезные вопросы...... так тишина sad.gif
maggi
По мне, так надо этот корридор надо рассматривать как большой тамбур-шлюз, хотя бы для того, чтобы организовать воздухораспределение. Т.е. отсечь все возможные дыры от попадания дыма в зону безопасности, а именно все двери, подаваемым воздухом с избыточным давлением. На вопрос сколько этого воздуха надо, было высказано мнение выше с ссылкой на СП. Думаю других вариантов нет
EJIEHA
Цитата(NAS_26 @ 18.1.2011, 14:54) *
Спасибо за высказанное мнение!Смотрю, людей которые могли бы выразить своё видение данного вопроса не так много!)))Зато как кто-то спросит про вентиляцию кухни какой-нибудь, столько сразу профессоров в области ОВиК появляется!!! А как серьезные вопросы...... так тишина sad.gif


Больше скажу. Сегодня здесь столпотворение......