Подпор воздуха в коридоры безопасности!!!!!!!Важно!!! |
|
|
|
17.1.2011, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42177

|
Уважаемые коллеги, а также специалисты ВНИИПО !!! Проектирую ТРЦ! И наткнулся вот на какое интересное словосочетание: "коридор безопасности". В СТУ к данному проектируемому объекту написано: в качестве зон безопасности маломобильных групп населения использовать коридоры безопасности (простите за тофтологию). Далее в пункте по дымоудалению: осуществить подпор воздуха в коридоры безопасности! Самое интересное, что все эвакуационные коридоры превратились.... догадываетесь во что))) Вопрос: как посчитать подпор воздуха?????? Есть коридоры и по 80 м длиной, имеющие по несколько входов/выходов!!! Задача не айс! Это ж не тамбур в конце то концов. Да, и еще вопрос: как же расположить клапана (в таких помещениях, такой длиной).
|
|
|
|
|
17.1.2011, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
Цитата(NAS_26 @ 17.1.2011, 14:48)  Уважаемые коллеги, а также специалисты ВНИИПО !!! Проектирую ТРЦ! И наткнулся вот на какое интересное словосочетание: "коридор безопасности". В СТУ к данному проектируемому объекту написано: в качестве зон безопасности маломобильных групп населения использовать коридоры безопасности (простите за тофтологию). Далее в пункте по дымоудалению: осуществить подпор воздуха в коридоры безопасности! Самое интересное, что все эвакуационные коридоры превратились.... догадываетесь во что))) Вопрос: как посчитать подпор воздуха?????? Есть коридоры и по 80 м длиной, имеющие по несколько входов/выходов!!! Задача не айс! Это ж не тамбур в конце то концов. Да, и еще вопрос: как же расположить клапана (в таких помещениях, такой длиной). Раз есть СТУ, их кто-то должен был писать. Вот и "отдайте" часть, а лучше весь раздел пожарникам, дабы потом проблем не возникло. Пусть посчитают, бумажку навояют с требованиями к расходу давлению в зоне "коридора безопасности" или весь проект выпустят.
|
|
|
|
|
18.1.2011, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42177

|
Цитата(toxan @ 17.1.2011, 20:15)  Раз есть СТУ, их кто-то должен был писать. Вот и "отдайте" часть, а лучше весь раздел пожарникам, дабы потом проблем не возникло. Пусть посчитают, бумажку навояют с требованиями к расходу давлению в зоне "коридора безопасности" или весь проект выпустят. Я бы и рад, но думаю директор не одобрит! Денюжку то хочется себе , а не кому то другому!
Сообщение отредактировал NAS_26 - 18.1.2011, 12:25
|
|
|
|
|
18.1.2011, 13:32
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
И чем Вам коридор не тамбур? Ну динный как змеюка.... ну дверей несколько, а значит воздуха немеряно.... Заводите воздуховод, ставите противодымный клапан, протягиваете дальше воздуховод по длине коридора, натыкаете решёточек.... Что пугает? Меня больше интересует ДУ откуда при такой схеме?
|
|
|
|
|
18.1.2011, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42177

|
Цитата(EJIEHA @ 18.1.2011, 13:32)  И чем Вам коридор не тамбур? Ну динный как змеюка.... ну дверей несколько, а значит воздуха немеряно.... Заводите воздуховод, ставите противодымный клапан, протягиваете дальше воздуховод по длине коридора, натыкаете решёточек.... Что пугает? Меня больше интересует ДУ откуда при такой схеме? Я думал над этим решением!!!Просто это новенькое что-то, боюсь как бы не промахнулся! А ДУ через молл! То есть предлагаете считать количество подаваемого воздуха не на одну створку (дверь) , а на все!? Нигде ведь не написано как такое помещение считать, как располагать дымоприемные устройства!
Сообщение отредактировал NAS_26 - 18.1.2011, 13:47
|
|
|
|
|
18.1.2011, 14:27
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(NAS_26 @ 18.1.2011, 13:45)  Нигде ведь не написано как такое помещение считать, как располагать дымоприемные устройства! Потому что, строго говоря, делать этот расчёт должен специалист по противодымной защите в комплексе с ППМ, а не инженер ОВиК. Но пока это никому не объяснишь. Так что продолжаем заниматься самодеятельностью. К слову, у Вас не будет дымориёмных устройств в коридоре
|
|
|
|
|
18.1.2011, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42177

|
Цитата(EJIEHA @ 18.1.2011, 14:27)  К слову, у Вас не будет дымориёмных устройств в коридоре  Ну не так выразился!!! Надеюсь поняли о чем это я)))Воздухораспределяющие конечно же!
Сообщение отредактировал NAS_26 - 18.1.2011, 14:43
|
|
|
|
|
18.1.2011, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(NAS_26 @ 18.1.2011, 13:45)  То есть предлагаете считать количество подаваемого воздуха не на одну створку (дверь) , а на все!? Думаю,что так...При этом скорость истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с. Об этом кое что написано в измененном (но пока неутвержденном) СП7
|
|
|
|
|
18.1.2011, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42177

|
Цитата(OlegG @ 18.1.2011, 14:48)  Думаю,что так...При этом скорость истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с. Об этом кое что написано в измененном (но пока неутвержденном) СП7 Спасибо за высказанное мнение!Смотрю, людей которые могли бы выразить своё видение данного вопроса не так много!)))Зато как кто-то спросит про вентиляцию кухни какой-нибудь, столько сразу профессоров в области ОВиК появляется!!! А как серьезные вопросы...... так тишина
|
|
|
|
|
18.1.2011, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83578

|
По мне, так надо этот корридор надо рассматривать как большой тамбур-шлюз, хотя бы для того, чтобы организовать воздухораспределение. Т.е. отсечь все возможные дыры от попадания дыма в зону безопасности, а именно все двери, подаваемым воздухом с избыточным давлением. На вопрос сколько этого воздуха надо, было высказано мнение выше с ссылкой на СП. Думаю других вариантов нет
|
|
|
|
|
18.1.2011, 15:55
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(NAS_26 @ 18.1.2011, 14:54)  Спасибо за высказанное мнение!Смотрю, людей которые могли бы выразить своё видение данного вопроса не так много!)))Зато как кто-то спросит про вентиляцию кухни какой-нибудь, столько сразу профессоров в области ОВиК появляется!!! А как серьезные вопросы...... так тишина  Больше скажу. Сегодня здесь столпотворение......
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|