> ATV61НС13N4, Подключение эл.двигателя Р=160кВт
Вольт
сообщение 22.2.2011, 21:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.8.2010
Из: Вильна та незалежна Хохляндия
Пользователь №: 66883



Частотный приобразователь ATV61НС13N4 (на Р-132 кВт). Есть желание подключить эл.двигатьль Р-160кВт режим работы круглосуточный, но может колебаться от 30 до 90% мощности эл.двигателя . Какие последствия таких манёвров могут быть???? helpsmilie.gif .
(необходимо руководству доказать что на дигатель 160кВт нужен ATV61НС16 blink.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
BorisZV
сообщение 2.3.2011, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Указанный частотник скорее всего сможет нормально работать с двигателем только при условии наличия дросселя звена постоянного тока (а для ATV61HC13N4 дроссель является опциональным). Без дросселя будут ощутимые пульсации тока, и скорее всего ПЧ будет отключаться по перегрузке, если вообще сможет стронуть двигатель с места. Тут кстати возможно придется поиграться с настройками U/f для низких частот. Это во-первых.

Ну а во-вторых, даже при наличии дросселя нормальная работа будет обеспечена только в пределах перегрузочной способности ПЧ (для тех же 132кВт придется обязательно выставить частоту коммутации не выше 2,5-3кГц). Хотя при указанном диапазоне изменения нагрузки - ПЧ на 132кВт маловато будет...

Ну а ежели ПЧ есть в наличии и не лень возиться с проводами - то можно взять и попробовать, ничего не сгорит. Самое плохое последствие - невозможность обеспечения требуемой производительности насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вольт   ATV61НС13N4   22.2.2011, 21:55
- - poludenny   Если ток потребления не будет превышать номинально...   23.2.2011, 10:14
- - gansales   Ещё один минус такого выбора - разгон-торможение б...   25.2.2011, 14:54
- - Pawel   Движок на сколько оборотов?   27.2.2011, 12:31
- - jakudzaa   Что именно крутит тот двигатель?   1.3.2011, 11:29
- - Вольт   тип двигателя 5АМН280А4У3. Частота вращения - 1470...   2.3.2011, 8:52
- - vejs   Во-первых, для Альтивара 61 мощностью 132 кВт дрос...   2.3.2011, 11:41
- - BorisZV   насчет опциональности дросселя - это да, попутал с...   2.3.2011, 12:44
- - vejs   Ну вот и договорились... Переходный ток 310.8 А, е...   2.3.2011, 13:27
- - BorisZV   с переходным током - есть разночтения. В каталоге...   2.3.2011, 13:59
- - Максимович   Простите, я расширю проблему. Номинальные данные н...   2.3.2011, 22:33
- - BorisZV   Нижняя граница выходной частоты для ATV61 - 0,1Гц....   3.3.2011, 8:39
- - jakudzaa   Можна еще поставить отдельный вентилятор для двига...   4.3.2011, 15:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных