> "Домик в деревни"., "Подпитка" просадки напряжения внешним генератором
vadim999
сообщение 5.4.2011, 10:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Соседи, добрый день!

Вот такая мЫсля приснилась. Естественно, совместная работа деревенской Сети и собственного автономного генератора не прелогается и отметена еще "во сне" (впрочем, как и полная автономка).
Речь идет о компенсации пиковых нагрузок.
Прикид, примерно такой. Сеть и автономник одновременно переводятся в постоянку, и суммируются как два генератора постоянного тока с разными мощностями. Суммарная моща переводится в - переменную.

Каковы перспективы подобных "кульбитов" Про рубл, дол. тугры и полной автоматизации пока не заморачиваемся.
Какие ньюансы, Вы профи видите.
И первый практический вопрос. Как по величине фактической просадки можно определить необходимую мощу генератора ( примерно, за каждый Вольт, скока нужно Ватт генератора, желательно с учетом потерь на "кульбиты"). Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vadim999
сообщение 8.4.2011, 10:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Очень понравился жизнеутверждающей "первый ответ".

"У них есть одно достоинство, в Вашем случае переходящее в недостаток - хорошая стабилизация напряжения, а это значит, что общий ток нагрузки равномерно распределится по всем выпрямителям, работающим в паралель. Т.е. нагрузка Вашего домика одинаково распределится на горсеть и "вспомогательный" генератор."
Не -е-е, "такой хоккей Нам не нужен". Как понимаю, один из закнов Киргоффа можно прочесть и в смысле, того, что "ток в замкнутой цепи будет делиться прямопропорционально мощности генераторов работающих на эту сеть".
А по Вашей логике получается невозможность работы любой объединенной электрической сети, поскольку любая вновь планово подключаемая электростанция должна иметь мощность не менее половины мнгновенной мощности объедененной сети.
"Однако при модульности выпрямителей, имхо, можно схитрить: на горсеть поставить, допустим, 4 выпрямителя, а на АГ - два. Тогда общий ток распределится как 1 к 2. Ну и так далее по аналогии."
Вы, наверно, не обратили внимание, что выпрямители подобраны по мощности не совсем случайно. Правда без конкретной привязки к конкретному единичному "домику". Это 0.44кВт для АГ, и 2,2кВт для сети, при напряжениях на их выходах +/- 220 В.
Как-то не понятно, зачем увеличивать кол-во выпрямителей.

"....то между выпрямителями и инвертором можно поставить небольшую аккумуляторную батарею, которая будет сглаживать кратковременные просадки напряжения, допустим до 10 минут или до часу (смотря какую батарею выбрать), а свыше этого времени будет запускаться АГ."
Нет, это иключено по умолчанию. Набрать батарею на 5...10 кил, под напряжение 110В - места на огороде не хватит.
А вот, установить стабилитронную секцию между выпрямителями и инвертером для сглаживания скачков напряжения после выпрямителя, порожденные деревенской сетью- вопрос !!!! о целесообразности.

"Инверторы тоже, наверное, имеет смысл набирать модульно, ..." А здесь полная непонятка на уровне торможения.
Примерно так, или около того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 8.4.2011, 15:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(vadim999 @ 8.4.2011, 10:45) *
Очень понравился жизнеутверждающей "первый ответ".

Как понимаю, один из закнов Киргоффа можно прочесть и в смысле, того, что "ток в замкнутой цепи будет делиться прямопропорционально мощности генераторов работающих на эту сеть".
А по Вашей логике получается невозможность работы любой объединенной электрической сети, поскольку любая вновь планово подключаемая электростанция должна иметь мощность не менее половины мнгновенной мощности объедененной сети.
Вы, наверно, не обратили внимание, что выпрямители подобраны по мощности не совсем случайно. Правда без конкретной привязки к конкретному единичному "домику". Это 0.44кВт для АГ, и 2,2кВт для сети, при напряжениях на их выходах +/- 220 В.
Как-то не понятно, зачем увеличивать кол-во выпрямителей.

Нет, это иключено по умолчанию. Набрать батарею на 5...10 кил, под напряжение 110В - места на огороде не хватит.
А вот, установить стабилитронную секцию между выпрямителями и инвертером для сглаживания скачков напряжения после выпрямителя, порожденные деревенской сетью- вопрос !!!! о целесообразности.

"Инверторы тоже, наверное, имеет смысл набирать модульно, ..." А здесь полная непонятка на уровне торможения.

Ответ может и жизнеутверждающий, зато честный biggrin.gif

По поводу ув.Киргофа, на шинах 48В генераторами являются уже не горсеть или АГ, а именно выпрямители, как очень активные элементы электрической цепи. И вот их-то ток (на стороне постоянного напряжения) и будет распределяться равномерно.

Внимание обратил. Но как распределится ток на стороне постоянного напряжения между ними предсказать не возьмусь. А от этого будет зависеть какую мощность они возьмут от первичной сети.

Зачем батарея на 110В? Для приведенных Вами примеров оборудования - 48В.
Что такое стабилитронная схема между выпрямителем и инвертором - не понял вовсе. Никаких скачков напряжения после выпрямителя (если мы говорим о приведенных в ссылке) быть не может вовсе. Ибо эти выпрямители стабилизированные. А других сейчас и не делают.

Последние лет десять тенденция в мировой практике, даже не тенденция а устоявшаяся практика - это модульность конструкции. Выпускается базовый элемент скажем на 1кВт, и набираете из этих базовых элементов столько, сколько мощи на нагрузке желаете получить.
Моноблочные конструкции вещь специфическая, редкая, по спецзаказу от спецзаказчиков за спецденьги.

П.С. Ничто не ново под луной. Обсуждаемая схема не просто будет работать, но давно уже работатет, у связистов так точно. Пока напряжение внешней сети в допуске, 187В - 242В, нагрузка запитана от этой самой сети через выпрямители, буферную батарею, инвертор. Причем запитана стабильными 220 вольтами. Если первичное напряжение вышло за указанные пределы, то выпрямители автоматически отключаются, и нагрузка питается от буферной батареи. В это время принимается решение о запуске резервного АГ, либо он запускается автоматически. Первичная сеть вернулась в допуск - все вернулось к исходному состянию.

Другое дело, что мысль о "вспомогательном генераторе" хороша. Но вот реализвать ее "в лоб" не получится, нужна достаточно сложная автоматика и продуманный алгоритм ее работы. О чем собственно и писал в самом начале.

Да, кстати, если эту идею все-таки реализовать, то никаких пол-деревни Вы подпитывать не будете, только своих потребителей.

Сообщение отредактировал Сергей В. - 8.4.2011, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vadim999   "Домик в деревни".   5.4.2011, 10:46
- - UraGun   Цитата(vadim999 @ 5.4.2011, 11:46) Соседи...   5.4.2011, 12:59
|- - vadim999   Цитата(UraGun @ 5.4.2011, 13:59) Возможно...   5.4.2011, 13:57
|- - DAIM   Прошу прощения за запаздалый оффтоп , но... Цита...   18.6.2011, 22:55
|- - straus   Цитата(DAIM @ 18.6.2011, 22:55) А в чем п...   18.6.2011, 23:58
|- - vadim999   Цитата(DAIM @ 18.6.2011, 23:55) А в чем п...   24.6.2011, 16:21
- - Сергей В.   Ключевые слова здесь: "домик в деревне"....   5.4.2011, 15:10
|- - vadim999   Цитата(Сергей В. @ 5.4.2011, 16:10) - при...   5.4.2011, 16:16
|- - Boris Blade   Цитата(vadim999 @ 5.4.2011, 19:16) Два вы...   6.4.2011, 9:49
|- - vadim999   Цитата(Boris Blade @ 6.4.2011, 10:49) кон...   6.4.2011, 11:00
- - Сергей В.   Цитата(vadim999 @ 5.4.2011, 10:46) ... Ка...   5.4.2011, 15:16
- - Сергей В.   ИМХО, механика будет стоить дешевле , да и синус...   5.4.2011, 17:13
|- - vadim999   Цитата(Сергей В. @ 5.4.2011, 18:13) На ур...   6.4.2011, 8:29
- - Ludvig   Самый бюджетный вариант - приспособить УПСку. По к...   6.4.2011, 14:49
|- - vadim999   Цитата(Ludvig @ 6.4.2011, 15:49) Самый бю...   6.4.2011, 16:05
|- - Сергей В.   Цитата(Ludvig @ 6.4.2011, 14:49) ...Лучше...   6.4.2011, 16:15
- - Сергей В.   Цитата(vadim999 @ 5.4.2011, 10:46) ... ...   6.4.2011, 16:22
- - vadim999   «Сухой остаток» от Вопрошанта (см. стартпост). Бе...   7.4.2011, 10:49
|- - Сергей В.   Цитата(vadim999 @ 7.4.2011, 10:49) ... Ка...   7.4.2011, 12:33
- - Boris Blade   Бензоенератор будет постоянно работать или автозап...   8.4.2011, 11:57
- - Alex_   Уважаемый Автор, я уже прошел этим путем проб и ра...   8.4.2011, 12:01
- - vadim999   Уважаемые Господа и коллеги или я по весне туплю, ...   8.4.2011, 14:27
- - vadim999   ОК. Спасибо. Особо за стабильзацию напряжения на в...   8.4.2011, 16:40
|- - Сергей В.   Цитата(vadim999 @ 8.4.2011, 16:40) ...Ток...   8.4.2011, 21:49
|- - Alex_   ЦитатаА ля "Хондюк" уже куплен. Еще раз...   9.4.2011, 0:09
|- - Сергей В.   Цитата(Alex_ @ 9.4.2011, 0:09) Эти пробле...   9.4.2011, 0:31
|- - Buharick   Цитата(Alex_ @ 9.4.2011, 1:09) Еще раз: Я...   9.4.2011, 1:12
|- - Alex_   Цитата(Buharick @ 9.4.2011, 2:12) как то ...   9.4.2011, 8:59
|- - vadim999   Цитата(Buharick @ 9.4.2011, 2:12) ЗЫ. Счи...   11.4.2011, 10:06
|- - Buharick   Цитата(vadim999 @ 11.4.2011, 11:06) Кхе, ...   11.4.2011, 20:17
- - Alex_   Вполне. Запуск маломощного бензогенератора (весь ц...   9.4.2011, 0:36
|- - vadim999   Цитата(Alex_ @ 9.4.2011, 1:36) Вполне. За...   11.4.2011, 10:26
|- - Сергей В.   Цитата(vadim999 @ 11.4.2011, 10:26) Эта з...   11.4.2011, 15:25
|- - vadim999   Цитата(Сергей В. @ 11.4.2011, 16:25) Так ...   12.4.2011, 12:25
|- - Сергей В.   Цитата(vadim999 @ 12.4.2011, 12:25) Вопро...   13.4.2011, 11:53
- - pentiym   Господа, подскажите и мне, нужно предложить какой-...   13.4.2011, 7:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 17:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных