Цитата(Sid30 @ 24.4.2011, 23:32)

...При температуре +27 давление в трубопроводе порядка 3.5 бар(после насоса), когда температура воды +12 давление ВОЗРАСТАЕТ до 5.5 бар.
А это точно не розыгрыш?
Цитата(Sid30 @ 25.4.2011, 11:23)

Расширительный бак есть 25л.
Бак расширительный мал, но не он скорее всего не виноват
Цитата(инж323 @ 25.4.2011, 14:56)

...,но характеристика что то крутозависимая(не пологая)
Согласен, это самое удивительное...
Цитата(timmy @ 26.4.2011, 1:43)

Походу с диаметром прокололись в 1,5 раза (на чиллер идет Ду 150, а коллектор за ним Ду 200).
Это не так, диаметры в норме.
Прошу извинить за предыдущие комментарии.
Поскольку насос "давит" на чилер и давление растет сразу после насоса естественным будет предположить, что проблема в чилере, а не в распределительной сети. Косвенно это подтверждается и расходом. При потребном 14 л/с для 300 кВт имеется вначале 12 и падает впоследствие до 4. По ходу заморозили... Все вроде логично, если бы не характеристика насоса, посмотрите его, дайте марку. Он не сдвоенный? Буде очень интересно, что реально явилось причиной такого поведения.