> Растет давление воды при работе чиллера
Sid30
сообщение 24.4.2011, 22:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93593



Доброго времени суток!! Может кто сталкивался??? Есть система чиллер-фанкойл, залита вода. При температуре +27 давление в трубопроводе порядка 3.5 бар(после насоса), когда температура воды +12 давление ВОЗРАСТАЕТ до 5.5 бар. Соответственно при повышении температуры все возвращается обратно. Хотелось бы услышать коментарии по этому поводу, может у кого была такая картина?? Мыслей много, может придем к логическому выводу. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sid30
сообщение 28.4.2011, 22:40
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93593



Всем хочу сказать спасибо за идеи. Теплообменник кожухотрубный. Может действительно растет давление из-за нарастания льда. Давление на низкой стороне 2.2 бар (R 134а), обмерзания трубок не наблюдал. Дело в том, что объект прошлогодний, данные не точные могу давать. В этом году там еще не был. Тогда толкали его ещё по-осени времени мало было разбираться, да и потребность в чиллере отпала.
В этом году продолжим. как чего отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 29.4.2011, 0:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Sid30 @ 28.4.2011, 23:40) *
Давление на низкой стороне 2.2 бар (R 134а), обмерзания трубок не наблюдал.

Ну вообще то это температура кипения порядка -7С для R134a. Так что наиболее вероятна версия обмерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sid30   Растет давление воды при работе чиллера   24.4.2011, 22:32
- - airwave   Схему обвязки чиллера набросайте.   25.4.2011, 9:25
|- - DvaUdara   Цитата(airwave @ 25.4.2011, 10:25) Схему ...   25.4.2011, 10:26
- - DvaUdara   расширительный бак есть в системе?   25.4.2011, 9:33
- - DrAlex   Часть нагрузок закрылось вот оно и возрастает   25.4.2011, 10:15
- - Sid30   Расширительный бак есть 25л. По поводу нагрузок: ...   25.4.2011, 10:23
- - Sid30   Пока могу только на словах: 1. Чиллер 300 квт по х...   25.4.2011, 11:27
- - Sid30   Схема.   25.4.2011, 12:27
- - инж323   Кто то ж все одно закрывает проток холодоносителю ...   25.4.2011, 13:56
- - Sid30   Картина развивалась следующим образом. Готовим чил...   25.4.2011, 14:22
|- - azar   Цитата(Sid30 @ 25.4.2011, 15:22) Нифига с...   25.4.2011, 18:38
- - msi   Водичка-то чистая? Или с гликолем? Во втором случа...   25.4.2011, 19:08
|- - azar   Цитата(msi @ 25.4.2011, 20:08) Во втором ...   25.4.2011, 19:11
- - инж323   А как фанкойлы обвязаны? С трех или с двухходовым ...   25.4.2011, 19:12
- - timmy   Или мне кажется или где-то регулятор хулиганит.   25.4.2011, 19:17
- - Sid30   Фанкойлы 3-х ходовые. Водичка чистая без гликоля. ...   25.4.2011, 22:09
|- - инж323   Цитата(Sid30 @ 25.4.2011, 23:09) Фанкойлы...   25.4.2011, 22:17
- - Sid30   Я оценил шутку инж323. Клапана 3-х ходовые на фанк...   25.4.2011, 22:34
- - инж323   ну надо ж было удалить ненужное сомнение как то? А...   25.4.2011, 22:47
- - Sid30   у меня сомнений в трехходовых нет. Даааа, совсем к...   25.4.2011, 23:01
- - инж323   Не, это правильно сомневаетесь, да и изменение хар...   25.4.2011, 23:07
- - timmy   Походу с диаметром прокололись в 1,5 раза (на чилл...   26.4.2011, 0:43
- - azar   Извините,разрешите напомнить, расход замерить надо...   26.4.2011, 7:22
- - v-david   Цитата(Sid30 @ 24.4.2011, 23:32) ...При т...   26.4.2011, 8:07
|- - azar   Цитата(v-david @ 26.4.2011, 9:07) А ...   26.4.2011, 9:18
- - Sid30   А что теперь делать с замороженным теплообменником...   26.4.2011, 10:52
- - airwave   Слава, у него баллорекс. Это почти тоже самое. Та...   26.4.2011, 10:54
|- - azar   Цитата(airwave @ 26.4.2011, 11:54) Слава,...   26.4.2011, 14:52
- - Sid30   Прошу прощенья за вопрос, а что значит ПГ и ПО?   26.4.2011, 11:00
- - инж323   Хм. Если обмерзает так т\о чиллера, что ТАК д...   26.4.2011, 11:03
- - v-david   Цитата(Sid30 @ 26.4.2011, 11:52) А что те...   26.4.2011, 12:06
- - timmy   Все равно непонятно. На чиллер сначала приходит пл...   26.4.2011, 12:31
- - DrAlex   Ну и где здесь насосы? ох вот с таких схем и пробл...   26.4.2011, 13:07
- - Sid30   Данные по насосам как найду опубликую и более подр...   26.4.2011, 16:17
|- - azar   Цитата(Sid30 @ 26.4.2011, 17:17) Данные п...   26.4.2011, 17:40
- - DrAlex   Проверяйте клапана поз.9 поз.12   26.4.2011, 16:27
- - Putivets   Поопробуйте почистить водяной фильтр.   26.4.2011, 16:58
- - LordN   Цитата(Sid30 @ 25.4.2011, 2:32) Доброго в...   26.4.2011, 17:05
- - iluxiin125   В принципе ,проблема на мой взгляд заключается в с...   27.4.2011, 6:58
- - v-david   про замерзание см. Сообщение #24, про практическое...   27.4.2011, 11:35
- - iluxiin125   Приходилось такие теплобменники разбирать?   27.4.2011, 11:52
- - HellHound   Трудно конечно судить о проблеме. Подскажите где р...   27.4.2011, 12:23
- - v-david   Цитата(iluxiin125 @ 27.4.2011, 12:52) При...   28.4.2011, 4:39
- - airwave   Да ну? 2,2 относительных кипение выше нуля. 2,2...   29.4.2011, 0:21
|- - azar   Цитата(airwave @ 29.4.2011, 1:21) Да ну? ...   29.4.2011, 7:31
- - iluxiin125   У меня,при Р=2,2,темп.+2,5гр.Это по манометру.По л...   29.4.2011, 7:44
- - v-david   Напрасный спор. Кроме погрешностей манометров я бы...   29.4.2011, 7:57
- - airwave   Ну и что?   29.4.2011, 10:47
- - v-david   Господи! Не ведаю, что творю (меряю)! Вот ...   29.4.2011, 12:05
- - v-david   Цитата(v-david @ 29.4.2011, 8:57) На...   1.5.2011, 20:08
- - 0ik   И мои 5 копеек.. Аналогичный случай был в Одессе ...   11.8.2011, 18:33
|- - 0ik   Спасибо, усек Но, по обмерзанию, повторю себя, лю...   16.8.2011, 17:20
- - Taifun   Ещё вариант, Фреон бадяженный. Труба после ТРВ, сл...   12.8.2011, 20:12
|- - 0ik   Цитата(Taifun @ 12.8.2011, 20:12) Ещё вар...   15.8.2011, 14:11
|- - antosha   Цитата(0ik @ 15.8.2011, 15:11) Нет, не по...   16.8.2011, 15:21
- - antosha   Ну не знаю, недавно меняли замороженный испаритель...   17.8.2011, 10:29
- - 0ik   На правах флуда Я НЕ говорил, что испаритель четы...   17.8.2011, 15:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных