Использование газоанализатора для наладки котла |
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
23.9.2011, 10:00
|
Guest Forum

|
ПРедстоит в скором будущем запускать котельную. Есть пара вопросов по тому, как производить наладку котла по количетсву подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания.
Котлы дизельные мощность 250Вт. Раньше подобные котлы я запускал тупо по дыму. Т.е. нет дыма - хорошо, виден дым -плохо, необходимо настраивать дальше. Недавно приобрели газонализатор (АГМ-505). Скачал литературу на эту тему. Но там везде чисто теория. Как зная состав сжигаемого продукта высчитать каие продукто горения получаются. А вот как все это на практике использовать? Не будуд же я раскалдывать дизтопливо на составляющие и кучу формул рассчитывать. Есть ли какое-нибудь упрощенное пособие для наладки системы. По идее надо тупо знать какие параметры отходящих газов должны юыть при нормальной работе котла. Может кто-нибудь подскажет методические указания или что-нибудь подобное?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
23.9.2011, 19:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Max2114 @ 23.9.2011, 11:00)  По идее надо тупо знать какие параметры отходящих газов должны юыть при нормальной работе котла. Да. В руководстве по эксплуатации горелки обычно тупо указывают, какая должна быть концентрация CO2 в уходящих газах. А я это сразу же перевожу на О2, его и измеряю.  Ну, и СО, разумеется...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.9.2011, 19:17
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
23.9.2011, 21:43
|
Guest Forum

|
Цитата(tiptop @ 23.9.2011, 20:15)  Да. В руководстве по эксплуатации горелки обычно тупо указывают, какая должна быть концентрация CO2 в уходящих газах. А я это сразу же перевожу на О2, его и измеряю. Ну, и СО, разумеется... А как переводите, если не секрет?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2011, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6577
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Max2114 @ 23.9.2011, 22:43)  А как переводите, если не секрет? Не знаю как на вашем Газоанализаторе, а на тех на которых работал ( Тесто 350, Тесто 350х, Дитангаз ) в меню есть выбор топлива , вплоть до дров. Выбираешь свое топливо и читаешь на мониторе : КПД, избыток воздуха, СО и т.д. Никаких расчетов производить не надо. Цитата Разные бывают мазуты Обратите внимание на калорийность 118138 ккал/кг этому верю! почему в Госте 95220 это вопрос. Да еще мазут этот хорошо разбавлен плотность 928, при гостовской плотности 960 калорийность будет еще выше. Второй вопрос печное топливо это среднее между мазутом и соляркой, ближе к солярке. Калорийность 9700.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.9.2011, 13:12
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2011, 16:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 25.9.2011, 13:59)  Не знаю как на вашем Газоанализаторе, а на тех на которых работал ( Тесто 350, Тесто 350х, Дитангаз ) в меню есть выбор топлива , вплоть до дров. Выбираешь свое топливо и читаешь на мониторе : КПД, избыток воздуха, СО и т.д. Никаких расчетов производить не надо. Как-то сумбурно получилось... Про кпд газоанализатор сам мало что знает, он может вычислить только КИТ. А показания "CO" - это вообще результат прямого измерения, вычисления тут просто не при чём. Цитата(CNFHSQ @ 25.9.2011, 13:59)  Обратите внимание на калорийность 118138 ккал/кг этому верю! Верю, не верю... ЛЮБОЕ ТОПЛИВО МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОГО КАЧЕСТВА Кстати, запятая потерялась. Д.б. - 11 813 ,8 ккал/кг. Цитата(CNFHSQ @ 25.9.2011, 13:59)  Второй вопрос печное топливо это среднее между мазутом и соляркой, ближе к солярке. Калорийность 9700.  ... Любое, в том числе и печное. Бывает, что как "печное топливо" продаются какие-то отходы.
Сообщение отредактировал tiptop - 25.9.2011, 17:01
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2011, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6577
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 25.9.2011, 17:52)  Как-то сумбурно получилось...
ЛЮБОЕ ТОПЛИВО МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОГО КАЧЕСТВА Почему то мое (да это и не мое) утверждение, что с увеличением плотности топлива растет калорийность, вызвало у Вас желание это опровергнуть Но.... Чем длиннее и сложнеее цепочка, чем больше молекулярный вес углеводородного соединения тем выше плотность и как следствие при сгорании больше энергии. Те примеси, что допустимы по ГОСТ мало на это влияют. П.С. У меня в газоанализаторе написано КПД.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.9.2011, 20:58
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Max2114 Использование газоанализатора для наладки котла 23.9.2011, 10:00  tiptop Цитата(Max2114 @ 23.9.2011, 22:43) А как ... 23.9.2011, 22:00   tiptop Цитата(CNFHSQ @ 25.9.2011, 13:59) Обратит... 25.9.2011, 18:52 AS65 Лично я получаю удовольствие работая с газоанализа... 23.9.2011, 19:57 tiptop Цитата(AS65 @ 23.9.2011, 20:57) Лично я п... 23.9.2011, 21:16 tiptop Сначала "количество" топлива (расход) ра... 23.9.2011, 22:11 tiptop А если нет необходимости, то лучше не выводить кот... 23.9.2011, 22:33 CNFHSQ Не нашел теплотворной способности диз. топлива ни ... 24.9.2011, 18:02 tiptop Цитата(CNFHSQ @ 24.9.2011, 19:02) Не наше... 24.9.2011, 18:56 CNFHSQ Мне кажется цифры великоваты.
Из ГОСТ мазут.
14 Те... 24.9.2011, 20:20 tiptop Цитата(CNFHSQ @ 24.9.2011, 21:20) Плотнос... 24.9.2011, 21:15 tiptop Вот ещё Википедия:
Теплота сгорания дизельного топ... 24.9.2011, 22:33 CNFHSQ Цитата(tiptop @ 24.9.2011, 23:33) Наверно... 25.9.2011, 11:34  tiptop Цитата(CNFHSQ @ 25.9.2011, 12:34) Для мен... 25.9.2011, 12:17 tiptop Цитата(CNFHSQ @ 25.9.2011, 21:42) Почему ... 25.9.2011, 21:02 CNFHSQ Если можно опустить. Если брать топливо по ГОСТ. 25.9.2011, 21:27 CNFHSQ ЦитатаЭто логично, если топливо тяжелее за счёт уг... 26.9.2011, 14:32 tiptop Цитата(CNFHSQ @ 26.9.2011, 15:32) Как вам... 29.9.2011, 15:38 tiptop Увы, совсем не знаю нефтехимию...
Если в молекул... 26.9.2011, 14:41 CNFHSQ Горение-окисление. Кроме углерода окисляется и вод... 26.9.2011, 15:10 tiptop Цитата(CNFHSQ @ 26.9.2011, 16:10) Горение... 26.9.2011, 18:57 CNFHSQ Цитата(tiptop @ 26.9.2011, 19:57) Поэтому... 26.9.2011, 19:38 tiptop Сейчас я вообще уже ничего не понимаю.
Вот, по спр... 26.9.2011, 19:56 CNFHSQ Цитата(tiptop @ 26.9.2011, 20:56) Сейчас ... 26.9.2011, 20:44 AS65 Понимать физику и химию происходящего до мелачей -... 26.9.2011, 20:13 tiptop Цитата(AS65 @ 26.9.2011, 21:13) Понимать ... 26.9.2011, 20:51 Max2114 Вот попробовал свой газонаализатор. Котел на дизто... 11.10.2011, 11:17 tiptop Цитата(Max2114 @ 11.10.2011, 12:17) Как я... 11.10.2011, 11:24  Max2114 Цитата(tiptop @ 11.10.2011, 12:24) Кислор... 11.10.2011, 12:56 CNFHSQ Цитата(Max2114 @ 11.10.2011, 12:17) и еще... 11.10.2011, 13:42  Max2114 Цитата(CNFHSQ @ 11.10.2011, 14:42) Альфа ... 11.10.2011, 16:01   CNFHSQ Цитата(Max2114 @ 11.10.2011, 17:01) CO не... 11.10.2011, 17:59 tiptop Цитата(Max2114 @ 11.10.2011, 13:56) Под н... 11.10.2011, 19:08 Max2114 Цитата(tiptop @ 11.10.2011, 20:08) Нет. ... 11.10.2011, 20:46 Иван12 3-4% кислорода в уходящих газах будет лучше всего. 12.10.2011, 14:48 bober Упрощенная методика теплотехнических расчетов Изда... 25.10.2011, 17:01 tiptop Цитата(bober @ 25.10.2011, 18:01) В данно... 25.10.2011, 17:36 lentyai надо иметь таблицу коэффициентов Z из равича вот и... 25.10.2011, 20:15 CNFHSQ Цитата(lentyai @ 25.10.2011, 21:15) надо ... 26.10.2011, 7:35
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|