сообщение 23.9.2011, 10:00
Сообщение #1





Guest Forum






ПРедстоит в скором будущем запускать котельную. Есть пара вопросов по тому, как производить наладку котла по количетсву подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания.

Котлы дизельные мощность 250Вт. Раньше подобные котлы я запускал тупо по дыму. Т.е. нет дыма - хорошо, виден дым -плохо, необходимо настраивать дальше. Недавно приобрели газонализатор (АГМ-505). Скачал литературу на эту тему. Но там везде чисто теория. Как зная состав сжигаемого продукта высчитать каие продукто горения получаются. А вот как все это на практике использовать? Не будуд же я раскалдывать дизтопливо на составляющие и кучу формул рассчитывать. Есть ли какое-нибудь упрощенное пособие для наладки системы. По идее надо тупо знать какие параметры отходящих газов должны юыть при нормальной работе котла. Может кто-нибудь подскажет методические указания или что-нибудь подобное?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
tiptop
сообщение 23.9.2011, 19:15
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Max2114 @ 23.9.2011, 11:00) *
По идее надо тупо знать какие параметры отходящих газов должны юыть при нормальной работе котла.

Да. В руководстве по эксплуатации горелки обычно тупо указывают, какая должна быть концентрация CO2 в уходящих газах.

А я это сразу же перевожу на О2, его и измеряю. smile.gif
Ну, и СО, разумеется...

Сообщение отредактировал tiptop - 23.9.2011, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 23.9.2011, 21:43
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 23.9.2011, 20:15) *
Да. В руководстве по эксплуатации горелки обычно тупо указывают, какая должна быть концентрация CO2 в уходящих газах.

А я это сразу же перевожу на О2, его и измеряю. smile.gif
Ну, и СО, разумеется...


А как переводите, если не секрет?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 25.9.2011, 12:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6577
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Max2114 @ 23.9.2011, 22:43) *
А как переводите, если не секрет?

Не знаю как на вашем Газоанализаторе, а на тех на которых работал ( Тесто 350, Тесто 350х, Дитангаз ) в меню есть выбор топлива , вплоть до дров. Выбираешь свое топливо и читаешь на мониторе : КПД, избыток воздуха, СО и т.д. Никаких расчетов производить не надо.

Цитата
Разные бывают мазуты

Обратите внимание на калорийность 118138 ккал/кг этому верю!
почему в Госте 95220 это вопрос.
Да еще мазут этот хорошо разбавлен плотность 928, при гостовской плотности 960 калорийность будет еще выше.
Второй вопрос печное топливо это среднее между мазутом и соляркой, ближе к солярке. Калорийность 9700. wink.gif

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.9.2011, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.9.2011, 16:52
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 25.9.2011, 13:59) *
Не знаю как на вашем Газоанализаторе, а на тех на которых работал ( Тесто 350, Тесто 350х, Дитангаз ) в меню есть выбор топлива , вплоть до дров. Выбираешь свое топливо и читаешь на мониторе : КПД, избыток воздуха, СО и т.д. Никаких расчетов производить не надо.

Как-то сумбурно получилось...

Про кпд газоанализатор сам мало что знает, он может вычислить только КИТ.
А показания "CO" - это вообще результат прямого измерения, вычисления тут просто не при чём.

Цитата(CNFHSQ @ 25.9.2011, 13:59) *
Обратите внимание на калорийность 118138 ккал/кг этому верю!

Верю, не верю...

ЛЮБОЕ ТОПЛИВО МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОГО КАЧЕСТВА

Кстати, запятая потерялась. Д.б. - 11 813,8 ккал/кг.

Цитата(CNFHSQ @ 25.9.2011, 13:59) *
Второй вопрос печное топливо это среднее между мазутом и соляркой, ближе к солярке. Калорийность 9700. wink.gif

... Любое, в том числе и печное.
Бывает, что как "печное топливо" продаются какие-то отходы.

Сообщение отредактировал tiptop - 25.9.2011, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 25.9.2011, 20:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6577
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 25.9.2011, 17:52) *
Как-то сумбурно получилось...



ЛЮБОЕ ТОПЛИВО МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОГО КАЧЕСТВА

Почему то мое (да это и не мое) утверждение, что с увеличением плотности топлива растет калорийность, вызвало у Вас желание это опровергнуть rolleyes.gif
Но....
Чем длиннее и сложнеее цепочка, чем больше молекулярный вес углеводородного соединения тем выше плотность и как следствие при сгорании больше энергии. Те примеси, что допустимы по ГОСТ мало на это влияют.

П.С. У меня в газоанализаторе написано КПД.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.9.2011, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max2114   Использование газоанализатора для наладки котла   23.9.2011, 10:00
|- - tiptop   Цитата(Max2114 @ 23.9.2011, 22:43) А как ...   23.9.2011, 22:00
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 25.9.2011, 13:59) Обратит...   25.9.2011, 18:52
- - AS65   Лично я получаю удовольствие работая с газоанализа...   23.9.2011, 19:57
|- - tiptop   Цитата(AS65 @ 23.9.2011, 20:57) Лично я п...   23.9.2011, 21:16
- - tiptop   Сначала "количество" топлива (расход) ра...   23.9.2011, 22:11
- - tiptop   А если нет необходимости, то лучше не выводить кот...   23.9.2011, 22:33
- - CNFHSQ   Не нашел теплотворной способности диз. топлива ни ...   24.9.2011, 18:02
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 24.9.2011, 19:02) Не наше...   24.9.2011, 18:56
- - CNFHSQ   Мне кажется цифры великоваты. Из ГОСТ мазут. 14 Те...   24.9.2011, 20:20
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 24.9.2011, 21:20) Плотнос...   24.9.2011, 21:15
- - tiptop   Вот ещё Википедия: Теплота сгорания дизельного топ...   24.9.2011, 22:33
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 24.9.2011, 23:33) Наверно...   25.9.2011, 11:34
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 25.9.2011, 12:34) Для мен...   25.9.2011, 12:17
- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 25.9.2011, 21:42) Почему ...   25.9.2011, 21:02
- - CNFHSQ   Если можно опустить. Если брать топливо по ГОСТ.   25.9.2011, 21:27
- - CNFHSQ   ЦитатаЭто логично, если топливо тяжелее за счёт уг...   26.9.2011, 14:32
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 26.9.2011, 15:32) Как вам...   29.9.2011, 15:38
- - tiptop   Увы, совсем не знаю нефтехимию... Если в молекул...   26.9.2011, 14:41
|- - CNFHSQ   Горение-окисление. Кроме углерода окисляется и вод...   26.9.2011, 15:10
- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 26.9.2011, 16:10) Горение...   26.9.2011, 18:57
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 26.9.2011, 19:57) Поэтому...   26.9.2011, 19:38
- - tiptop   Сейчас я вообще уже ничего не понимаю. Вот, по спр...   26.9.2011, 19:56
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 26.9.2011, 20:56) Сейчас ...   26.9.2011, 20:44
- - AS65   Понимать физику и химию происходящего до мелачей -...   26.9.2011, 20:13
|- - tiptop   Цитата(AS65 @ 26.9.2011, 21:13) Понимать ...   26.9.2011, 20:51
- - Max2114   Вот попробовал свой газонаализатор. Котел на дизто...   11.10.2011, 11:17
|- - tiptop   Цитата(Max2114 @ 11.10.2011, 12:17) Как я...   11.10.2011, 11:24
||- - Max2114   Цитата(tiptop @ 11.10.2011, 12:24) Кислор...   11.10.2011, 12:56
|- - CNFHSQ   Цитата(Max2114 @ 11.10.2011, 12:17) и еще...   11.10.2011, 13:42
|- - Max2114   Цитата(CNFHSQ @ 11.10.2011, 14:42) Альфа ...   11.10.2011, 16:01
|- - CNFHSQ   Цитата(Max2114 @ 11.10.2011, 17:01) CO не...   11.10.2011, 17:59
- - tiptop   Цитата(Max2114 @ 11.10.2011, 13:56) Под н...   11.10.2011, 19:08
|- - Max2114   Цитата(tiptop @ 11.10.2011, 20:08) Нет. ...   11.10.2011, 20:46
- - Иван12   3-4% кислорода в уходящих газах будет лучше всего.   12.10.2011, 14:48
- - bober   Упрощенная методика теплотехнических расчетов Изда...   25.10.2011, 17:01
|- - tiptop   Цитата(bober @ 25.10.2011, 18:01) В данно...   25.10.2011, 17:36
- - lentyai   надо иметь таблицу коэффициентов Z из равича вот и...   25.10.2011, 20:15
- - CNFHSQ   Цитата(lentyai @ 25.10.2011, 21:15) надо ...   26.10.2011, 7:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных