> чистка котлов и тепловых сетей
chago
сообщение 26.9.2011, 1:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84087



Здравствуйте.
Достались мне 7 котельных установок на новой работе и соответственно 7 тепловых сетей ( у нас тут коттеджный поселок. ни одной типовой котельной, все делалось по ходу)

Водоподготовки нет ни на одном котле, деаэраторы все в накипи. (после замены где то через месяц можно менять по новой)

Подскажите с чего мне начать приводить в порядок технику? Как правильно организовать чистку сетей тепловых?

если тема обсуждалась то прошу кинуть ссылку.

Спасибо. всем привет. я тут Вам еще надоем глупыми вопросами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
chago
сообщение 27.9.2011, 1:33
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84087



деаэратор )) мне так воздухоотводчики назвали в последнем счете я и подумал что неправильно его называл до этого. поумничать хотел.
вода жесткая, т.е. как сказал главный инженер, в ней много кальция и магния (:

котлы: Jama 1180, Jama 1060, Jama 1020, viessman paromat simplex (4 котла), не могу на висмановских шильды найти. что за котлы еще не знаю. надо ловить гл.инж.

пока что отрисовал одну котельную. надеюсь до конца недели доделаю все остальные. рисовал в свободной форме, я в эксплуатации первый раз работаю, до этого контроллеры программировал и интерфейсы делал на всякую хурму, так что будьте ласковы первое время, пжта, если можно, не обращайте внимание на глупые вопросы, а по отечески так, хлопнув по плечу рукой, скажите: "Саша, не тупи"

Цитата
Много котельных работают без ХВО и хорошо( почти) себя чувствуют
вскрытие покажет как хорошо они себя чувствовали ))
надеюсь что оно (вскрытие) будет не в эту зиму. (забыл сказать что я помимо котельных обслуживаю всю приводную технику горнолыжного курорта в части электроники (4 подъемных машины + насосные), слаботочку, командир сантехников и электриков, немного айтишка, обслуживаю оборудование недавно открывшейся клиники..., так что у меня неспеша едет крыша от такого счастья.
не обращайте внимания на глупые вопросы. По тому, что с воздухоотводчиками происходит, имею полное право судить что там полный пц с контурами и теплобоменниками котлов (правда я очень начинающий энергетик, всего лишь в начале пути так сказать).

кстати когда чистили котел Jama 1180 из него выпал кусок скрюченного железа, помозговав решили что это огнеупорный щит (перегородка), ну чтобы стенка котла не прогорела. (горелка зимой работает 24 часа в сутки в этом котле) так вот. никто не распологает чертежыками данного котла а еще лучше самой огнеупорной железки?

что еще хотел Вам сказть то... Вчера всю ночь просидел у Dekamatika M1 и M2. завтра пойду с новыми силами.
очень много информации со всех сторон. извините если кому уже надоел








Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________Model__1_.pdf ( 30,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- chago   чистка котлов и тепловых сетей   26.9.2011, 1:35
- - CNFHSQ   Цитата(chago @ 26.9.2011, 2:35) Здравству...   26.9.2011, 16:56
- - Kosten   Анализ воды нужен, пока не анализа это гадание на ...   27.9.2011, 10:02
- - CNFHSQ   Горнолыжный курорт и жесткая вода как-то не вяжутс...   27.9.2011, 13:36
|- - chago   ЦитатаГорнолыжный курорт и жесткая вода как-то не ...   28.9.2011, 1:42
- - Ludvig   Ошибки в хромосомном наборе встречаются часто. Тут...   28.9.2011, 8:04
- - chago   ЦитатаЧистить котел инструкцией, арригинально. во...   28.9.2011, 9:06
- - NikAS   По Виссманам должны быть инфы на сайте самого висс...   28.9.2011, 9:20
- - Евгений Буш   Уважаемый chago! Вам немедленно необходимо обр...   28.9.2011, 10:02
- - chago   да я так же думал что инфы должно быть достаточно....   28.9.2011, 11:27
- - Ludvig   Вот не знал, чтобы почистить котел нужен химанализ...   28.9.2011, 11:37
|- - chago   ЦитатаВот не знал, чтобы почистить котел нужен хим...   28.9.2011, 12:44
|- - CNFHSQ   Цитата(chago @ 28.9.2011, 13:44) ну тут н...   28.9.2011, 12:53
- - chago   ЦитатаВода супермягкая, кого щкрябать. х.з. хоть ...   28.9.2011, 14:16
|- - CNFHSQ   Цитата(chago @ 28.9.2011, 15:16) х.з. хот...   28.9.2011, 14:42
- - chago   ответ специалистов - вода почти что в норме только...   28.9.2011, 17:43
- - jota   Самое быстрое решение - отделить котлы от системы ...   28.9.2011, 20:41
- - Евгений Буш   Цитата(Ludvig @ 28.9.2011, 12:37) Вот не ...   28.9.2011, 21:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных