> Мониторинг ДГУ через Lonworks
Гость_5ye_*
сообщение 29.4.2011, 9:26
Сообщение #1





Guest Forum






Поставлена задача мониторинга ДГУ через модуль Lonworks
(Echelon® LonWorks®, twisted-pair 78 KBPS, FT-10)

Моя задача получить данные в OPC (дальше справлюсь).
Столкнулся с Lonworks впервые, перечитал кучу форумов и литературы, но полной понимания пока нет.
Поскольку узел всего один (и переменных всего 80), приобретать дорогостоящие средства конфигурирования не хотелось бы. Как я понимаю, можно обойтись и без LNS (а значит и без средств создания LNS).

Собственно, вопросы.
1. Будет ли работать такая конфигурация при условии, что никакое дополнительное ПО приобретаться не будет?
- Easylon Ethernet interface
- Easylon OPC Server "OPC Server M,150 Nv License; Lonworks"

2. Что нужно для создания сети FTT-10 между модулем ДГУ и адаптером Easylon Ethernet interface (какая-то спец. витая пара, терминаторы)? Буду признателен за указание ссылки для покупки в России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_5ye_*
сообщение 5.12.2011, 10:37
Сообщение #2





Guest Forum






Все успешно заработало.

Витая пара была взята самая обычная (не монтажник, марку назвать не могу, но провода были те же, которые использовались для прокладки Ethernet).

Расстояние до ДГУ порядка 15-20 метров. Терминальный резистор был встроен в плате устройства.

В качестве преобразователя все-таки взял Echelon iLon 10. Ни один опробованный мною OPC-шник без LNS его не зацепил. Пришлось качать демо версию NL 220 TE и в ней конфигурировать свое единственное устройство. Инструкцию как это сделать не читал, все получилось на уровне интуиции (правда дизель один раз у меня все-таки неожиданно заработал в процессе конфигурирования rolleyes.gif , пришлось спешно его гасить).

Из всех опробованных OPC для LNS моей клиентской части удалось зацепить только Newron System NLopcTE.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 13:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных