> Определение категории помещения
sergey-energo
сообщение 25.6.2010, 8:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



Есть цех водоподготовки площадь 540 м2, в нем находится 32 полипропиленовые емкости с водой. Вес одной емкости 0,8 т. Если считать формально по СП 12 то получим категорию В1 ( 800х32х47,1/540=2233МДж/м2) и потребуется делать автоматическое пожаротушение.
Но делать АУПТ резервуаров с водой как то не логично, может есть способ обосновать свое не желание делать АУПТ а ограничится только АУПС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Еленочка
сообщение 8.2.2012, 20:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102700



Здравствуйте, дали проект КОС на корректировку замечаний экспертизы. Выскажите своё мнение.!
Есть помещение канализационных очистных сооружений полным объёмом 1500куб.м. высота 5,5. Стоки отчищаются в модульной установке, в процессе выделяется водород 0,12м3/час и для отчистки используют реагент малоопасный (всё прописано в ТХ) осадок после очистки влажностью 80% складывают в мешках в спец.помещении с пож.перегородкой. Первоночально зданию присвоили кат.Д , но экспертиза указала на неправильное определение категории. По пособию к НПБ посчитала категорию получилось в основной части -В4., а в месте хранения осадка - Д. Всё равно Всё здание можно считать как -Д. Так?

Сообщение отредактировал Еленочка - 8.2.2012, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.2.2012, 9:37
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Еленочка @ 8.2.2012, 21:27) *
в процессе выделяется водород 0,12м3/час

Хм. а разве не "А"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergey-energo   Определение категории помещения   25.6.2010, 8:14
- - Никитос   СНиП 2.04.02-84* п.14.9. Цех водоподготовки не мож...   25.6.2010, 8:33
- - sergey-energo   Если брать по СНиП то да категория "Д" Н...   25.6.2010, 9:34
- - inPut   Да... помнится склад с минералкой тоже тушить заст...   28.6.2010, 4:38
- - Sindarkon   ЦитатаДа... помнится склад с минералкой тоже тушит...   28.6.2010, 8:58
- - inPut   Цитата(Sindarkon @ 28.6.2010, 9:58) Так э...   28.6.2010, 9:16
- - BUFF   Цитата(sergey-energo @ 25.6.2010, 9...   28.6.2010, 10:36
|- - Интересующийся   Цитата(BUFF @ 28.6.2010, 13:36) ...будет ...   28.6.2010, 11:27
|- - BUFF   Цитата(Интересующийся @ 28.6.2010, 12:27)...   28.6.2010, 11:47
- - inPut   Ну да кстати, что то мы все загнались :-)   28.6.2010, 11:23
- - sergey-energo   Чисто логически все получается хорошо, проблемы с ...   28.6.2010, 11:49
|- - BUFF   Цитата(sergey-energo @ 28.6.2010, 12...   28.6.2010, 12:01
- - Интересующийся   BUFF, Я не против... Просто улыбнуло!   28.6.2010, 11:50
- - sergey-energo   Да уж, вода холодная и зиимой и летом 6-8 градусов   28.6.2010, 11:51
- - Земский   посчитала категорию получилось в основной части -В...   9.2.2012, 8:26
- - Земский   а разве не "А"? Я полагаю, что уважаема...   9.2.2012, 11:29
- - Еленочка   1.Помещение не А, Б потому что давление взрыва мен...   9.2.2012, 16:09
|- - Serg Ivanov   Цитата(Еленочка @ 9.2.2012, 17:09) В СНиП...   9.2.2012, 18:53
- - Еленочка   Выскажитесь!!!!!Очень надо сро...   9.2.2012, 16:28
- - Земский   Если площадь размещения электрокоагулятора меньше ...   9.2.2012, 18:13
- - Еленочка   Спасибо, я так и решила, а в мешках влажные отходы...   10.2.2012, 11:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(Еленочка @ 10.2.2012, 11:03) Тольк...   10.2.2012, 11:24
- - Еленочка   Спасибо большое!!,Первый раз с этим столкн...   10.2.2012, 16:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных