Ответов
|
|
7.2.2008, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556

|
Нормы проектирования определяют категорийность Электроприемники I категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования. Электроприемники II категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. Электроприемники III категории - все остальные электроприемники, не подходящие под определения I и II категорий. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п. Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить необходимой непрерывности технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения. Электроснабжение электроприемников I категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление рабочего режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату. При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора. Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 сут. ПУЭ
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2008, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(зюс @ 7.2.2008, 13:51) [snapback]219444[/snapback] ... Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п. ... Собсно вопрос - должен ли третий независимый источник питания включаться автоматически или его можно запускать в ручную. Сам вопрос возник из-за того, что возникла задача установить дизель дополнительно к двум вводам - дизель должен быть с автозапуском или без, чтоб обеспечить 1-ю особую? (Хотят без автозапуска т.к. такой уже есть в наличии)
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2012, 0:32
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(HasBolla @ 12.12.2008, 17:17)  Собсно вопрос - должен ли третий независимый источник питания включаться автоматически или его можно запускать вручную. Сам вопрос возник из-за того, что возникла задача установить дизель дополнительно к двум вводам - дизель должен быть с автозапуском или без, чтоб обеспечить 1-ю особую? (Хотят без автозапуска т.к. такой уже есть в наличии) 1) только автоматически, причем не менее 3-й степени автоматизации. 2) время пуска не должно превышать времени, при котором не прерывается нормальный технологический процесс. Обычно для времени запуска применяют три порога: не более 120 сек., не более 15 сек. и менее 1 сек. Для аварийного освещения и пожарных насосов стоит руководствоваться 15 сек; а для котельной и т.п., оснащенной системами безопасности при пропадании напряжения - достаточно и 120 сек. (а "30 минут" у связистов - это обман, т.к. у них на самом деле "менее 1 сек", что обеспечивается ИБП в виде батарей аккумуляторов)
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2012, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1715
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(ailcat @ 15.3.2012, 4:32)  1) только автоматически, причем не менее 3-й степени автоматизации. 2) время пуска не должно превышать времени, при котором не прерывается нормальный технологический процесс. Обычно для времени запуска применяют три порога: не более 120 сек., не более 15 сек. и менее 1 сек. Для аварийного освещения и пожарных насосов стоит руководствоваться 15 сек; а для котельной и т.п., оснащенной системами безопасности при пропадании напряжения - достаточно и 120 сек. (а "30 минут" у связистов - это обман, т.к. у них на самом деле "менее 1 сек", что обеспечивается ИБП в виде батарей аккумуляторов) Вы думаете ему через три с лишним года этот вопрос еще актуален?
Сообщение отредактировал SVKan - 15.3.2012, 20:08
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
спец Категория электроснабжения. 6.2.2008, 18:36 zem Если в подвале насосная (типа теплопункта), то пра... 6.2.2008, 19:54 зюс да, правильно. Но ессное дело весь дом на первую с... 6.2.2008, 21:33 BUFF вторую нитку - и при второй категории тянуть. разн... 6.2.2008, 22:20 спец Господа Электрики. А можно подробнее? Насколько я ... 7.2.2008, 11:48 зюс Может кому надо. "Проектирование и монтаж эл... 9.2.2008, 1:00 Сергей В. Централизованных уточнений мне не попадалось, толь... 13.12.2008, 21:21 HasBolla К какой категории электроснабжения можно( обоснова... 15.12.2008, 17:37 dr-Sergey Цитата(HasBolla @ 15.12.2008, 21:37) 3287... 29.9.2009, 5:26 zerk должна быть двух трансформаторная ТП (или 2-е одно... 7.10.2009, 12:30 Alex395 Добрый вечер!
Буду признателен, если кто-нибуд... 26.10.2009, 22:57 HasBolla Цитата(Alex395 @ 26.10.2009, 22:57) Мне д... 11.3.2010, 22:34 Maksicus Уважаемык специалисты, подскажите пожалуйста.
Заду... 3.11.2009, 12:38 Ali-khan58 В ПУЭ ясно сказано: "два независимых взаимно ... 16.11.2009, 15:38 maxis66 А если устанавливаем дизель... для его запуска в а... 11.3.2010, 13:01 Usach Цитата(HasBolla @ 12.3.2010, 2:34) Тяжкий... 25.5.2010, 7:14 l-nikolaev Цитата(maxis66 @ 11.3.2010, 14:01) А если... 8.6.2010, 12:44 vladim от одной ТП конечно можно,но при условии наличия д... 1.7.2010, 2:05 HADI71 А кто определяет категории - заказчик, поставщик ... 13.8.2010, 9:16 Сергей В. Цитата(HADI71 @ 13.8.2010, 9:16) А кто оп... 13.8.2010, 12:14 HADI71 Не совсем так. В ТУ они повесят нам золотой хомут.... 13.8.2010, 14:57 Sharikov кому чего ответить))
2 - категория 2 ввода незави... 29.10.2010, 16:17 gsm_689 Экспертиза пишет насчет категории испарителя СУГ:
... 11.11.2010, 12:48 Sharikov может чего не догоняю,но
причем тут плиты, если он... 12.11.2010, 20:34 Wolf68 Всем доброго здоровья.
Дабы не плодить лишних тем... 22.7.2011, 10:19 Wolf68 Или может быть рассматривать МФЦ как предприятие т... 25.7.2011, 13:34 HasBolla Возник вопрос - по какой категории запитывать эска... 21.2.2012, 15:30 HasBolla Возник вопрос - по какой категории запитывать эска... 21.2.2012, 15:33 Конструктор1 Подскажите пожалуйста как ответить Заказчику!
... 12.2.2013, 14:43 SVKan Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 18:43) П... 12.2.2013, 14:57  Конструктор1 Цитата(SVKan @ 12.2.2013, 15:57) Наверное... 12.2.2013, 15:01   SVKan Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 19:01) М... 13.2.2013, 4:55    Конструктор1 Цитата(SVKan @ 13.2.2013, 5:55) Вы где то... 13.2.2013, 7:56     straus Цитата(Конструктор1 @ 13.2.2013, 7:56) В ... 13.2.2013, 15:40      Конструктор1 Цитата(straus @ 13.2.2013, 16:40) Обслужи... 15.2.2013, 8:32       ailcat Цитата(Конструктор1 @ 15.2.2013, 9:32) За... 15.2.2013, 9:40 Максимович Спец:
"25-ти этажный жилой дом. На крыше коте... 12.2.2013, 20:43 сибирь Категория электроснабжения объекта определяется ха... 13.2.2013, 7:30 HasBolla Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 14:43) Щ... 13.2.2013, 7:53 Конструктор1 Цитата(HasBolla @ 13.2.2013, 8:53) Наверн... 13.2.2013, 8:06 HasBolla 1. на КТП есть РУ НН, от него, двумя вводами, пита... 13.2.2013, 8:21 Конструктор1 Цитата(HasBolla @ 13.2.2013, 9:21) 1. на ... 13.2.2013, 8:32 ashim Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 15:01) М... 13.2.2013, 8:33 сибирь Если КТП встроенно в здание, то категорийность все... 13.2.2013, 8:58 Конструктор1 Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 9:58) Если КТП... 13.2.2013, 9:13 SVKan Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 12:58) Если КТ... 13.2.2013, 10:11  Конструктор1 2. В той же таблице есть еще один пункт согласно к... 13.2.2013, 10:38 сибирь Категорийность определяется категорией электроснаб... 13.2.2013, 11:40 Конструктор1 Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 12:40) Категор... 13.2.2013, 13:11 сибирь Конструктор ты все правильно понял. Я SVKan объясн... 13.2.2013, 13:30 Arkis165 Да они правы,ваш объект относится к первой категор... 17.2.2013, 19:59 Тигушкин Цитата(спец @ 6.2.2008, 19:36) 25-ти этаж... 26.2.2013, 16:06 Максимович Уважаемый ТИГУШКИН.
Спец, задавший вопрос темы, и... 28.2.2013, 15:01 AYP Добрый день, помогите пожалуйста с выбором количес... 11.4.2014, 13:53 ailcat Цитата(AYP @ 11.4.2014, 14:53) сколько ну... 18.4.2014, 8:59 civic Господа, такой вопрос,
Нет ли запрета на электросн... 3.12.2014, 14:04 energy_202 Цитата(civic @ 3.12.2014, 14:04) Господа,... 27.1.2015, 12:17 ailcat Нет, если это не аварийный ДГУ, а полноценная ДЭС.... 4.12.2014, 13:42 zem Цитата(civic @ 3.12.2014, 14:04) Господа,... 28.1.2015, 12:13 Katika. Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться... 22.6.2015, 5:09 boris55x Определитесь какие у вас есть потребители 1-ой кат... 22.6.2015, 7:13