tes
сообщение 12.5.2012, 14:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481



впервые проектирую 16 эт дом....Общие теплопотери получились 480кВт.
приняла поквартирную разводку. 6 магистральных вертикальных стояков (разнонагруженных). При вводе в квартиру ставлю ASV-PV,ASV-M, фильтр, счетчик и задаю перепад давления на ветку 10-15 кПа. Объединяю ветки (по 16 штук) в вертикальный магистральный стояк. Перепад давления на вертикальном магистральном стояке получается до 25кПа (это скорости до 0,5м/с). Далее объединяю вертикальные магистральные стояки в одну магистральную горизонтальную систему ( подвале, общая протяженность - метров 20, скорости <0.5). На ответвлениях к каждому магистральному вертикальному стояку опять же ASV-PV, в паре с ASV-M.... Требуемый перепад давления меньше 80кПа не получается... Понимаю что 50кПа дб достаточно .. Может кто-нибудь чего-нибудь подскажет)))) Может не ставить на поключениях вертикальных магистральных стояков ASV-PV,ASV-M (в этом случае достаточно 30кПа) и достаточно их в квартирных вводах? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Alex_
сообщение 15.5.2012, 11:43
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Для 16-этажки оптимальные потери давления в СО 90...130 кПа. На "двухтрубке" - меньше, на "однотрубке" - больше. Это не частный дом, где 50 кПа - нормальная цифра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 25.6.2012, 15:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Цитата(Alex_ @ 15.5.2012, 11:43) *
Для 16-этажки оптимальные потери давления в СО 90...130 кПа. На "двухтрубке" - меньше, на "однотрубке" - больше. Это не частный дом, где 50 кПа - нормальная цифра.

Ерунда полная. На 16-этажный дом при схеме автора 40-50 кПа не более, а частные дома вообще 20-30 кПа. Что вы там лепите в коттежди, что 50 кПа теряется в системе???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 27.6.2012, 10:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Цитата(Konstantin T. @ 25.6.2012, 18:35) *
Ерунда полная. На 16-этажный дом при схеме автора 40-50 кПа не более, а частные дома вообще 20-30 кПа. Что вы там лепите в коттежди, что 50 кПа теряется в системе???


Соглашусь, у меня, сколько не считал домов, в этих же пределах получается (40-60кПа).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tes   Оцените потери давления   12.5.2012, 14:36
- - Alex_   Цитата(tes @ 12.5.2012, 15:36) Перепад да...   12.5.2012, 16:19
- - exe.34   Надо проверить все данные для расчета. Программа ...   12.5.2012, 16:42
- - tes   не ручные балансиры картину не меняют   14.5.2012, 8:51
- - BIONDER   50 кПа это очень мало. На автоматических балансиро...   14.5.2012, 9:29
|- - Alex_   Цитата(Konstantin T. @ 25.6.2012, 16:35) ...   25.6.2012, 19:53
- - HARKOW   Цитата(tes @ 12.5.2012, 12:36) Может не с...   30.5.2012, 22:50
- - ESilyaev   80 кПа это много, согласен. Особенно при условиях ...   25.6.2012, 8:20
- - tes   Cпасибо))) Я добилась таки потерь давления 50кПа....   25.6.2012, 11:36
- - Егор   tes, в потоке поквартирка замысловато считается - ...   26.6.2012, 13:24
- - tes   на квартиру ставлю 15 кПа. ну да в потоке надо раз...   27.6.2012, 13:55
|- - exe.34   Цитата(tes @ 27.6.2012, 14:55) решение с ...   2.7.2012, 9:07
- - Konstantin T.   Какой смысл в ручнике то, он создает 3кПа и то при...   2.7.2012, 11:27
- - Alex_   Распределительная гребенка, узлы учета, стабилизат...   2.7.2012, 11:35
- - Konstantin T.   Какие там сложности в наладке? Выставить настройки...   2.7.2012, 15:01
- - Alex_   Цитата(Konstantin T. @ 2.7.2012, 16:01) Н...   2.7.2012, 17:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных