ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Наружное пожаротушение, суммарный расход на наружное п/т
Масяня
сообщение 9.8.2012, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59365



Добрый день!
Расход воды на наружное п/т принят 20л/с. Согласно СП 8.1330 п.8.6 пожаротушение осуществляется от 2-ух гидрантов. Водоканал утверждает что каждый гидрант должен обеспечить 20л/с...
Я всегда принимал что это суммарный расход...может кто сталкивался с этим...подскажите пожалуйста где это прописано...спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Водяной
сообщение 9.8.2012, 19:01
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



при расходе более 15л/с почему два гидранта? потому, что надёжность пожаротушения возрастает...ну так поделили...условно или нет, не понятно...это как дома выше 12 этажей с пожаротушением, а ниже - без....или ПК более 12 шт в здании...
что такое надёжность? это когда один вышел из строя по каким-то причинам, а один всё равно остаётся...поэтому логика водоканала понятна...
хотя и не явная...

Сообщение отредактировал Водяной - 9.8.2012, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 10.8.2012, 7:49
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Водяной @ 9.8.2012, 20:01) *
при расходе более 15л/с почему два гидранта? потому, что надёжность пожаротушения возрастает...ну так поделили...условно или нет, не понятно...это как дома выше 12 этажей с пожаротушением, а ниже - без....или ПК более 12 шт в здании...
что такое надёжность? это когда один вышел из строя по каким-то причинам, а один всё равно остаётся...поэтому логика водоканала понятна...
хотя и не явная...

Надежность - это когда 2 гидранта, 1 - раб, 1 - рез, и сеть расчитана на 15 л/с. А водоканал требует 2 гидранта рабочих и сеть с расчетом на 30 л/с.

В продолжение вашей цепочки про надежность
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=77675
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных