сообщение 17.8.2012, 10:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160115



В кабель канале лежат силовые и и профибас.... при остановке двигателя ложится связь на одну две сек,юзается частотник Альтивар 31.Что может быть в процессе торможения и что можно настроить???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
poludenny
сообщение 23.8.2012, 9:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Наверно вы ошибаетесь.
utp5 одесский имеет сечение 24AWG то есть 0,2 мм2
а описывается как 2х2х0,5 где под 0,5 подразумевают диамет

но в принципе конечно, работать будет одинаково что 0,2 мм2 что 0,5мм2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 23.8.2012, 18:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(poludenny @ 23.8.2012, 9:05) *
Наверно вы ошибаетесь.
utp5 одесский имеет сечение 24AWG то есть 0,2 мм2
а описывается как 2х2х0,5 где под 0,5 подразумевают диамет

но в принципе конечно, работать будет одинаково что 0,2 мм2 что 0,5мм2

Аааа, без разницы... Один "шланг" 6 датчиков давления вытягивает? Вытягивает... От наводок и помех экранирует? Экранирует. Один "шланг" 3 ТСМа вытягивает? Вытягивает. Погрешность не выходит за допустимый предел? Не выходит... От наводок и помех экранирует? Экранирует. Ну шо еще надо-то? Запредельная термостойкость? Та ну нафиг, теплоноситель не более 75 градусов, и то, ежли трубы не порвёт... А ежли и порвёт, так кабели по стенам, на отметке 3,5 проложены, скорее в окна-двери-дренаж выльется. Морозостойкость? Опять же, та ну нафиг - это ЦТП и котельные - какие нафиг морозы? Прочность? Та ну нафиг, гири к ним никто не привязывает... Изоляция? Та ну нафиг, при тотальном залитии это уже не будет иметь никакого значения - если утонет, так утонет всё, и сразу, секунд примерно, за 20. Посему, какой бы FTP не был, а для слабосигналки и модбасов всяческих - самое оно, и таки работает, и не один отопительный сезон...
Кстате, а почему именно 2х2х0,5? Мы пользуем исключительно 8-жильный, по 4 пары в одном шланге, шоб, например, одной кишкой - датчик давления и 2 ТСМа, или 3 датчика давления и ТСМ, или 2+2, сразу узел целиком, короче... Так удобнее, и "паутины" меньше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vahamod   Наводки   17.8.2012, 10:05
- - Alexander_I   Ну, с вашей стороны это был черезмерный оптимизм, ...   17.8.2012, 10:43
- - vahamod   Не совсем с нашей... Это все понятно перекладка и ...   17.8.2012, 11:11
- - poludenny   При торможении (инерционной нагрузки) амплитуда ши...   17.8.2012, 11:15
- - vahamod   какие посоветуете решения?? или тут только один ва...   17.8.2012, 12:14
- - poludenny   Смотря какая длина кабеля в лотках. Самый лучший...   17.8.2012, 13:50
- - Andrey_V   Цитата(vahamod @ 17.8.2012, 11:05) В кабе...   17.8.2012, 14:25
- - Pawel   Странный вывод "дело вовсе не в наводках...   17.8.2012, 18:41
- - Михайло   Я один раз столкнулся с механическими помехами. Ну...   19.8.2012, 15:49
- - BROMBA   Профибас, модбас - разница невелика... Про наводки...   20.8.2012, 22:40
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 20.8.2012, 22:40) Профиба...   21.8.2012, 9:09
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 21.8.2012, 9:09) А мне...   21.8.2012, 17:21
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 21.8.2012, 17:21) Та ладн...   22.8.2012, 8:49
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 22.8.2012, 8:49) FTP ...   22.8.2012, 22:46
- - BROMBA   В догонку: Котельная, контроллер в пирометрической...   20.8.2012, 22:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных