ЧП серии С100 |
|
|
|
|
26.1.2011, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998

|
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с частотными преобразователями отечественной сборки на оборудовании mitsubishi зеленоградской фирмы «ОптимЭлектро» серии С100 (векторное управления для вентиляторной нагрузки), есть опыт/отзывы? А то коммерческому отделу понравились их цены, настаивают на их использовании, а я не могу дать ни каких рекомендаций, так как ни чего про них не слышал …..
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
18.9.2012, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 12.7.2012
Из: Москва
Пользователь №: 156495

|
Да, много я тут как..(конструктивной критики) в "свой адрес" услышал. Надо подумать о том , чтобы устроить вам экскурсию ко мне. Чтобы вы увидели (как бы это сказать)--сколько у меня в ремонте лежит разных ПЧ. Если подумать, то на один мой прибор приходится десятки разных шнайдеров , митсов , весперов и т.д. По этой сылке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry809276 Мастак написал что боится большие НАШИ номиналы ,ни одного Нашего прибора от 30Квт не ремонтировалось, проблемы которые имели место быть -не соответсвие , напряжения на шине постоянного тока с данными драйверной платы, выскакивает ош. оС-3 (лечится легко), ВКОНЦЕ КОНЦОВ МЫ НЕ ГВОЗДИ ПРОДАЁМ (СОГЛАСЕН С КРИТИКОЙ ПО ЗАЩИТАМ). Но когда клиенту советуешь приобрести сетевой дроссель--нам это не нужно-- скачок напряжения--ош. POFF-- крики ВЫ НАМ ПЛОХОЙ ПРИБОР ПРОДАЛИ. У нас есть приборы 220в – сколько удивления у клиента когда он подключает прибор, а он на глазах горит (всего то фазу с нейтралью перепутал), а потом кричит на весь интернет что мы ПЛОХИЕ. Писать и защищаться могу бесконечно, вал скепцецизма не пробьёшь.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Цитата(krest777plekhan @ 18.9.2012, 12:54)  Да, много я тут как..(конструктивной критики) в "свой адрес" услышал. Надо подумать о том , чтобы устроить вам экскурсию ко мне. Чтобы вы увидели (как бы это сказать)--сколько у меня в ремонте лежит разных ПЧ. Если подумать, то на один мой прибор приходится десятки разных шнайдеров , митсов , весперов и т.д. По этой сылке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry809276 Мастак написал что боится большие НАШИ номиналы ,ни одного Нашего прибора от 30Квт не ремонтировалось, проблемы которые имели место быть -не соответсвие , напряжения на шине постоянного тока с данными драйверной платы, выскакивает ош. оС-3 (лечится легко), ВКОНЦЕ КОНЦОВ МЫ НЕ ГВОЗДИ ПРОДАЁМ (СОГЛАСЕН С КРИТИКОЙ ПО ЗАЩИТАМ). Но когда клиенту советуешь приобрести сетевой дроссель--нам это не нужно-- скачок напряжения--ош. POFF-- крики ВЫ НАМ ПЛОХОЙ ПРИБОР ПРОДАЛИ. У нас есть приборы 220в – сколько удивления у клиента когда он подключает прибор, а он на глазах горит (всего то фазу с нейтралью перепутал), а потом кричит на весь интернет что мы ПЛОХИЕ. Писать и защищаться могу бесконечно, вал скепцецизма не пробьёшь. Отвечу тебе на все по порядку. 1. Почему у тебя в ремонте лежит много шнайдеров, митсу, сименсов и прочих производителей? По скольку лет они отработали? Больше чем уверен половина из того что у тебя на ремонте, принисли ландухи, которые не правильно что то сделали. Посчитай сколько они продают приводов, а сколько ты? На то кол-во которое ими продвинуто, это мизер. С учетом кривых рук и мозгов, а также внештатных ситуаций типа затоплений, замыканий и прочего. 2.Мастак написал что боится большие НАШИ номиналы ,ни одного Нашего прибора от 30Квт не ремонтировалось, проблемы которые имели место быть -не соответсвие , напряжения на шине постоянного тока с данными драйверной платы, выскакивает ош. оС-3 (лечится легко), ВКОНЦЕ КОНЦОВ МЫ НЕ ГВОЗДИ ПРОДАЁМ (СОГЛАСЕН С КРИТИКОЙ ПО ЗАЩИТАМ). Где установленны ваши привода, приведите примеры? Насосы это не очень серьезно. -За исключением работы в цепях с обратной связью по току или напряжению. Ждем примеры. -Экструдеры, пресса, трубопрокатное производство, прокатные станы. -Работа с энкодерами либо ПЛК. Да ошибка просто мелочная. Я с такой ни разу ни сталкивался если применял все перечисленные вами привода. С условием того что они работали в штатном режиме не выходящем за рамки заводских характеристик привода. Защита по наличию фаз. Это одна из важнейших первейших защит которой оснащают привод. В этой теме BorisZV писал, что происходит с вашими приводами, если наступает подобная ситуация. 3.Но когда клиенту советуешь приобрести сетевой дроссель. По этому поводу скажу тебе так. Более половины приводов купленных не только мной работает без дросселей. Спроси у кого хочешь на форуме, тебе это подтвердят. Спокойно стоят и жужат. Зачем его пробивать то??? Выше описан подробный тест вашей продукции. Этим все сказанно. Никакой нормальный человек не станет покупать ваши привода и ставить их на серьезные обьекты.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 14:57
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 12.7.2012
Из: Москва
Пользователь №: 156495

|
Цитата(MASTAK @ 18.9.2012, 14:23)  Отвечу тебе на все по порядку. 1. Почему у тебя в ремонте лежит много шнайдеров, митсу, сименсов и прочих производителей? По скольку лет они отработали? Больше чем уверен половина из того что у тебя на ремонте, принисли ландухи, которые не правильно что то сделали. Посчитай сколько они продают приводов, а сколько ты? На то кол-во которое ими продвинуто, это мизер. С учетом кривых рук и мозгов, а также внештатных ситуаций типа затоплений, замыканий и прочего. 2.Мастак написал что боится большие НАШИ номиналы ,ни одного Нашего прибора от 30Квт не ремонтировалось, проблемы которые имели место быть -не соответсвие , напряжения на шине постоянного тока с данными драйверной платы, выскакивает ош. оС-3 (лечится легко), ВКОНЦЕ КОНЦОВ МЫ НЕ ГВОЗДИ ПРОДАЁМ (СОГЛАСЕН С КРИТИКОЙ ПО ЗАЩИТАМ). Где установленны ваши привода, приведите примеры? Насосы это не очень серьезно. -За исключением работы в цепях с обратной связью по току или напряжению. Ждем примеры. -Экструдеры, пресса, трубопрокатное производство, прокатные станы. -Работа с энкодерами либо ПЛК. Да ошибка просто мелочная. Я с такой ни разу ни сталкивался если применял все перечисленные вами привода. С условием того что они работали в штатном режиме не выходящем за рамки заводских характеристик привода. Защита по наличию фаз. Это одна из важнейших первейших защит которой оснащают привод. В этой теме BorisZV писал, что происходит с вашими приводами, если наступает подобная ситуация. 3.Но когда клиенту советуешь приобрести сетевой дроссель. По этому поводу скажу тебе так. Более половины приводов купленных не только мной работает без дросселей. Спроси у кого хочешь на форуме, тебе это подтвердят. Спокойно стоят и жужат. Зачем его пробивать то??? Выше описан подробный тест вашей продукции. Этим все сказанно. Никакой нормальный человек не станет покупать ваши привода и ставить их на серьезные обьекты. Сколько НЕ Я(я всего лишь обслуживаю оборудование), фирма продаёт оборудования- это я Вам не скажу, и уж тем более кому. Одно могу сказать есть серьёзные, а есть и такие как СНТ заказчики. Кривых рук хватает не только на митцы и данфосы, к сожалению заказчики пренебрегают услугами установки и настройки, в этом основная причина выгорания ПЧ(таких примеров,как с 220в хватает и на полноценные 380В) и когда приехав на объект Вы увидете что заказчик подключил на клеммы U; V; W 380 ,или не забив ном.ток пытается работать с двигателем, может вы и поменяли бы мнение о моих суждениях. При этом скажу что мануал у нас на сайте в свободном допуске, и всегда можно пнам позвонить в раб. время. Я так понял это для ВАС не серьёзно--на фото ПИД регул. с датчиком 4-20мА. БОЛЬШЕ ВЫЛОЖИТЬ НИЧЕГО НЕ МОГУ
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Цитата(krest777plekhan @ 18.9.2012, 15:57)  Сколько НЕ Я(я всего лишь обслуживаю оборудование), фирма продаёт оборудования- это я Вам не скажу, и уж тем более кому. Одно могу сказать есть серьёзные, а есть и такие как СНТ заказчики. Кривых рук хватает не только на митцы и данфосы, к сожалению заказчики пренебрегают услугами установки и настройки, в этом основная причина выгорания ПЧ(таких примеров,как с 220в хватает и на полноценные 380В) и когда приехав на объект Вы увидете что заказчик подключил на клеммы U; V; W 380 ,или не забив ном.ток пытается работать с двигателем, может вы и поменяли бы мнение о моих суждениях. При этом скажу что мануал у нас на сайте в свободном допуске, и всегда можно пнам позвонить в раб. время. Я так понял это для ВАС не серьёзно--на фото ПИД регул. с датчиком 4-20мА. БОЛЬШЕ ВЫЛОЖИТЬ НИЧЕГО НЕ МОГУ А почему скрываете? Наоборот реклама самая настоящая. Лучше сарафанного радио( народной молвы ничего нет). Все серьезные игроки этого рынка не скрывают своих лучших клиентов. Что значит в вашем понимании серьезные заказчики? газовики, нефтяники, металлурги, на худой конец: пищевая промышленность? все что вы приводите в пример выхода из строя это лузерские проблемы, а точнее не знание людей и все. Меня интересует более серьезная статистика. О да работа приводу судя по всему на кусте водозабора или где то в этой области. А чего это другого нет ничего??? От того что нет или очень секретно? Пид как настраивался, легко??? С таким гуано уже сталкивался, вместо того что бы потратить минут 20-30, тратил пару часов. для меня интересна качественная работа с любыми видами обратной связи, работа в векторном режиме, также в нештатных режимах( перегрузки 120-150%) Цитата(Alexander_I @ 18.9.2012, 16:08)  Дык это действительно достойно удивления... Правы кричащие. У приличных людей ничего экстраординарного не происходит, если на входе перевернуть N и L. Как-то так.... О кстати человек прав на все 100%. возьмите омрон например 3G3MV(снята с производства) ныне CIMR. Там ничего ужасно не происходило если переворачивали выше озвученные клеммы.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 12.7.2012
Из: Москва
Пользователь №: 156495

|
Цитата(MASTAK @ 18.9.2012, 16:14)  А почему скрываете? Наоборот реклама самая настоящая. Лучше сарафанного радио( народной молвы ничего нет). Все серьезные игроки этого рынка не скрывают своих лучших клиентов. Что значит в вашем понимании серьезные заказчики? газовики, нефтяники, металлурги, на худой конец: пищевая промышленность? все что вы приводите в пример выхода из строя это лузерские проблемы, а точнее не знание людей и все. Меня интересует более серьезная статистика. О да работа приводу судя по всему на кусте водозабора или где то в этой области. А чего это другого нет ничего??? От того что нет или очень секретно? Пид как настраивался, легко??? С таким гуано уже сталкивался, вместо того что бы потратить минут 20-30, тратил пару часов. для меня интересна качественная работа с любыми видами обратной связи, работа в векторном режиме, также в нештатных режимах( перегрузки 120-150%)
О кстати человек прав на все 100%. возьмите омрон например 3G3MV(снята с производства) ныне CIMR. Там ничего ужасно не происходило если переворачивали выше озвученные клеммы. это МОЁ ПИД, ПРОСТОЕ ИЛИ СЛОЖНОЕ ВАМ РЕШАТЬ. Я НАСТРАИВАЛ. пО ПИД ТУТ НЕ ВСЁ НО САМОЕ ОСНОВНОЕ А тратили много времени, потому что привыкли к другим частотникам. я могу на чужой частотник и день потратиь, потому что ни разу не настраивал, к сожалению у меня на настройку чужих частотников времени нет. Настройка ПИД регулирования Шаг.1 Производим подключение согласно рис.1 : Рис. 1 Схема соединений - питание сети 380В на клеммы R,S,T - двигатель на клеммы U,V,W - для датчика с выходным сигналом 4…20 mA ставим перемычку между клеммами GND и COM (клемма COM любая) - питание датчика (1) на клемму +24V, сигнал (3) на клемму ACI см. рис.2, вывод общий (GND) датчика на общий (GND) ПЧ. Рис.2 Схема подключения датчика ( в качестве примера , на других датчика используемые контакты могут быть под другими номерами). Шаг 2. Сбрасываем настройки на заводские: - вводим для функции F3.01 параметр 1 - далее проверяем параметры F0.00=1, F0.01=1, F0.03=50, F0.04=0(если они отличны от указанных, тогда меняем) Шаг 3. Вводим параметры датчика: - функция 5.02=4 (mA) - функция 5.03=20 (mA) Шаг 4. Проверяем сигнал с датчика: - смотрим функцию Fd12, есть ли показания токовый петли Шаг 5. Настраиваем параметры ПИД регулирования: - активируем ПИД регулирование функция F6.00=01 - определяем канал уставки (пути передачи данных ) ПИД регулятора функция F6.01=1 (настройка через цифровой вход, задается параметром F6.03) - F6.05 Выбор полярности обратной связи ПИД-регулирования: значение «01» – положительная полярность. - определение канала (пути) обратной связи F6.02=5 (сигнал 4…20 mA – внешний ток ACI) - задаём уставку ПИД регулятора F6.03=0…10 (подбирается опытным путем, например: если мы зададим уставку F6.03=5 тогда работа ЧП начнется если обратная связь менее 12 mA) - Значения других параметров оставляются по умолчанию. Соответствующие режимы ожидания и другие операции необходимо изменить в зависимости от фактических условий и требований.
Сообщение отредактировал krest777plekhan - 18.9.2012, 15:47
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Цитата(krest777plekhan @ 18.9.2012, 16:44)  это МОЁ ПИД, ПРОСТОЕ ИЛИ СЛОЖНОЕ ВАМ РЕШАТЬ. Я НАСТРАИВАЛ. пО ПИД ТУТ НЕ ВСЁ НО САМОЕ ОСНОВНОЕ А тратили много времени, потому что привыкли к другим частотникам. я могу на чужой частотник и день потратиь, потому что ни разу не настраивал, к сожалению у меня на настройку чужих частотников времени нет. Настройка ПИД регулирования
Шаг.1 Производим подключение согласно рис.1 : Рис. 1 Схема соединений
- питание сети 380В на клеммы R,S,T - двигатель на клеммы U,V,W - для датчика с выходным сигналом 4…20 mA ставим перемычку между клеммами GND и COM (клемма COM любая) - питание датчика (1) на клемму +24V, сигнал (3) на клемму ACI см. рис.2, вывод общий (GND) датчика на общий (GND) ПЧ.
Рис.2 Схема подключения датчика ( в качестве примера , на других датчика используемые контакты могут быть под другими номерами). Шаг 2. Сбрасываем настройки на заводские: - вводим для функции F3.01 параметр 1 - далее проверяем параметры F0.00=1, F0.01=1, F0.03=50, F0.04=0(если они отличны от указанных, тогда меняем) Шаг 3. Вводим параметры датчика: - функция 5.02=4 (mA) - функция 5.03=20 (mA) Шаг 4. Проверяем сигнал с датчика: - смотрим функцию Fd12, есть ли показания токовый петли Шаг 5. Настраиваем параметры ПИД регулирования: - активируем ПИД регулирование функция F6.00=01 - определяем канал уставки (пути передачи данных ) ПИД регулятора функция F6.01=1 (настройка через цифровой вход, задается параметром F6.03) - F6.05 Выбор полярности обратной связи ПИД-регулирования: значение «01» – положительная полярность. - определение канала (пути) обратной связи F6.02=5 (сигнал 4…20 mA – внешний ток ACI) - задаём уставку ПИД регулятора F6.03=0…10 (подбирается опытным путем, например: если мы зададим уставку F6.03=5 тогда работа ЧП начнется если обратная связь менее 12 mA) - Значения других параметров оставляются по умолчанию. Соответствующие режимы ожидания и другие операции необходимо изменить в зависимости от фактических условий и требований. Что ты всякую еренду несешь? Ответь на те вопросы что тебе задали и все всем станет ясно. Хотя и так понятно. ГАВНО. Не в обиду тебе, лучше посмотри вокруг и займись чем нибудь нормальным.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Auto ЧП серии С100 26.1.2011, 17:59 MASTAK Цитата(Auto @ 26.1.2011, 17:59) Здравству... 26.1.2011, 18:27 Auto ЦитатаО да. Но одно могу сказать это никакой не ми... 26.1.2011, 18:37 MASTAK Цитата(Auto @ 26.1.2011, 18:37) Ну там не... 26.1.2011, 19:11 Auto ЦитатаПо прайсу митсубиси можно посмотреть сколь с... 27.1.2011, 9:24 Alexander_I Ну, Дельта не сказать, чтобы уж такой дохленький. ... 27.1.2011, 9:41 Auto ЦитатаНу, Дельта не сказать, чтобы уж такой дохлен... 27.1.2011, 10:02 BorisZV Не знаю как С100 (кстати, у оптим-электро на сайте... 27.1.2011, 11:19 MASTAK Цитата(BorisZV @ 27.1.2011, 12:19) Не зна... 18.9.2012, 15:01 Auto ЦитатаНе знаю как С100 (кстати, у оптим-электро на... 27.1.2011, 13:05 Pawel По заключению хочу сказать что в таком исполнении ... 27.1.2011, 16:54 MASTAK Короче ГУАНО 27.1.2011, 17:34 Rammi На тему преобразователя частоты от Оптим Электро... 4.3.2011, 18:16 MASTAK Цитата(Rammi @ 4.3.2011, 18:16) На тему п... 7.3.2011, 17:15 BorisZV Тест-драйв крайне похожего китайского чуда описан ... 5.3.2011, 8:30 gansales За такие деньги можно и микрик от Данфосс взять. П... 5.3.2011, 11:36   Сергей Валерьевич Цитата(krest777plekhan @ 18.9.2012, 14:57... 19.9.2012, 9:50    krest777plekhan Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.9.2012, 10... 19.9.2012, 10:00 Alexander_I Цитата(krest777plekhan @ 18.9.2012, 11:54... 18.9.2012, 15:08 krest777plekhan Цитата(Alexander_I @ 18.9.2012, 16:08) Ды... 18.9.2012, 15:16  MASTAK Цитата(krest777plekhan @ 18.9.2012, 16:16... 18.9.2012, 15:32 Alexander_I Делают это не в расчете на то, чтобы "как тел... 18.9.2012, 15:33 krest777plekhan Цитата(Alexander_I @ 18.9.2012, 16:33) Де... 18.9.2012, 15:51  SVKan Цитата(krest777plekhan @ 18.9.2012, 19:51... 19.9.2012, 8:57 MASTAK Господин, продавец, китайских погремушек, вы куда ... 19.9.2012, 8:32 krest777plekhan Цитата(MASTAK @ 19.9.2012, 9:32) Господин... 19.9.2012, 8:58 SVKan Кстати о птичках.
Я правильно понимаю, что С100 эт... 19.9.2012, 9:02 krest777plekhan Какой тип не указан в инструкции? на сайте есть ин... 19.9.2012, 9:14 SVKan Цитата(krest777plekhan @ 19.9.2012, 13:14... 19.9.2012, 11:10  krest777plekhan Цитата(SVKan @ 19.9.2012, 12:10) А Вы сам... 19.9.2012, 11:28 krest777plekhan Модели преобразователя
частоты (С200: постоянная ... 19.9.2012, 11:36 MASTAK Цитата(krest777plekhan @ 19.9.2012, 12:36... 19.9.2012, 12:50 krest777plekhan Я вам ничего не доказываю. а ту критику которую ус... 19.9.2012, 13:10 MASTAK Цитата(krest777plekhan @ 19.9.2012, 14:10... 19.9.2012, 13:19 krest777plekhan инсрукцию зачем перечечатывать? из-за того что вы ... 19.9.2012, 13:43 MASTAK Цитата(krest777plekhan @ 19.9.2012, 14:43... 19.9.2012, 14:44 krest777plekhan да вижу что не манагер, не оперировали бы так техн... 19.9.2012, 15:01 MASTAK Цитата(krest777plekhan @ 19.9.2012, 16:01... 20.9.2012, 6:22 Sniper007 А меня в этих частотниках убил конструктив... Испо... 19.9.2012, 21:10 suchkov2004 Кстати, ещё один его брат-близнец. http://www.prst... 20.9.2012, 9:05 Сергей Валерьевич Цитата(suchkov2004 @ 20.9.2012, 9:05) Кст... 20.9.2012, 9:15  Sniper007 Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.9.2012, 10... 20.9.2012, 19:33   tiptop Цитата(Sniper007 @ 20.9.2012, 20:33) Норм... 20.9.2012, 21:35 gansales Экономичные! Результаты сравнительных испытан... 20.9.2012, 10:02 SVKan Цитата(gansales @ 20.9.2012, 14:02) Экон... 20.9.2012, 11:18 HasBolla Цитата(gansales @ 20.9.2012, 11:02) Экон... 20.9.2012, 11:38 suchkov2004 Что за флуд? Например для простого применения како... 4.10.2012, 8:51 MASTAK Цитата(suchkov2004 @ 4.10.2012, 9:51) Что... 4.10.2012, 12:12 SVKan Цитата(suchkov2004 @ 4.10.2012, 12:51) Чт... 4.10.2012, 13:15 suchkov2004 У меня на обьекте 8 лензов, 16 дельт и теперь уже ... 4.10.2012, 16:06 Alexander_I Вот никак в толк не возьму (хотя вопрос с моей сто... 4.10.2012, 20:37
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)