> Hitachi L300p и регулирование откачки воды из резервуара
Rasti
сообщение 20.9.2012, 6:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114052



Здравствуйте.
Стоят пч Hitachi L300p с подключенными к ним уровнемерами по 4-20мА. Необходимо поддерживать уровень воды в екости с помощью откачки воды из нее в пласт. Использовали аналоговый вход ОС (L-OI), задание с пульта оператора регистром F001, настроен PID-регулятор. ПЧ должен увеличивать скорость насоса пропорционально повышению уровня воды в резеруаре.
А пч работает наоборот, увеличивает скорость насоса при падении уровня в емкости.
Т.е. обратная связь имеет неправильный знак, и для правильной работы надо подавать сигнал не об уровне воды, а о незаполненном месте в емкости, но таких датчиков нет. В руководстве нет никаких намеков и инструкций, как-будто пч может работать только на закачку в емкость. И хоть ты тресни.

Как это изменить?

Сообщение отредактировал Rasti - 20.9.2012, 6:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ka3ax
сообщение 7.10.2012, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 992
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



с динамическим торможением так и не разобрался, не прокатило.
к справке, а может кто и скажет от чего, мелер сервис не смог ответить...
если время замедления (стандартная рампа) устанавливать менее 6 секунд, то включается динамическое тороможение. отследил это просто, ошибка с 2.2 на 07 меняется при деактивированом DB-
видать, так программа частотника устроена.

проблему решил просто, вначале вешним plc организовал обработку ошибок, что бы и частотнику защита была и устройство работало нормально. затем free run stop заюзал с самоподхватом (с00x=11, b088=1), помогло, но обработку ошибок оставил с возможностью отключать ее.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  fifrs.PNG ( 4,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 0:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных