Здравствуйте! rolleyes.gif У меня такая ситуация: В подвале16-ти этажной гостиницы помещение насосной площадью 17,9м2.
5 насосов:3 на хоз-пит (Q=10м3/ч), 2 на пожар (Q=72м3/ч).
Вопрос: обязательно ли делать дренажный приямок с насосом? Или можно обойтись трапом? Или можно совсем не предусматривать дренаж?
в одной книге прочитала,что если подача насосов меньше 3м3/с, то не надо ничего.
Раньше никогда, не сталкивалась с маленькими(встроенными) насосными
Подскажите пожалуйста, как быть. Заранее извиняюсь, если вопрос вам покажется глупым. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nasosnik25
сообщение 17.10.2012, 20:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Да гликоль вообще пить можно, размешивая с соком апельсиновым (Метил-оранЖ? smile.gif))....но только раз smile.gif). Тогузак, какие вы дренажники в ИТП применяете (может я не понимаю чего, без прикола спрашиваю)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 18.10.2012, 9:23
Сообщение #3


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Nasosnik25 @ 17.10.2012, 20:50) *
Да гликоль вообще пить можно, размешивая с соком апельсиновым (Метил-оранЖ? smile.gif))....но только раз smile.gif). Тогузак, какие вы дренажники в ИТП применяете (может я не понимаю чего, без прикола спрашиваю)?


Пить можно если это пропиленгликоль и "употребление было согласовано с биологически обоснованной дозировкой." wink.gif

Не применяю ещё насосов, для меня ИТП - тема новая, и (прошу прощения у профессионалов) как раз вчера получил замечания от экспертизы (всего два rolleyes.gif ):
- "Не представлены технические условия на теплоснабжение проектируемого объекта"...их изначально и не было, гемор ЗАКа)))
- "не предусмотрен спуск теплоносителя из коллекторов; на плане ИТП не указан приямок для слива теплоносителя"... tomato.gif

Сливные краны на коллекторах эксперты тупо не увидели, а на дренаж я давал задание разделу "ВК" ...приямок нарисую.

И, вот если ВК-шник поставит тудой простой ГНОМ, то с моей стороны никаких возражений не будет.

С другой стороны целесообразнее поставить технику из Германии типа "WILO-TM" поскольку по цене они одинаковы, а вот немцам как-то больше доверяю (эксплуатировал эти ГНОМы - горят на раз).

Или, я не прав? Зачем в ИТП "WILO-TMТ"

PS
Учусь на кошечках и сейчас фирма в которую устроился работать ведёт монтаж инженерки в поликлиннике. Проектировщики реально злые...все обратные клапана предусмотрели из нержавейки "402" и "812" (Danfoss)...вижу только одно обоснование - у них можно пружину вытащить если на вертикальный трубопровод поставить...но ведь они не там стоят и упоминания об этом нигде нет в "Общих указаниях"...

Интересно узнать для себя на будущее - обоснование применения насоса для агрессивных сред в дренажном приямке ИТП. в применении к объектам здравоохранения или других. со ссылками на нормы, предписания, ВСН, справочник проектировщика, рекомендации...и т.д. пока не нашел unsure.gif

Сообщение отредактировал tuguzak - 18.10.2012, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Мила   Дренажный приямок в насосной   31.7.2008, 13:18
- - BUFF   трубу входную порвало давлением... из насоса потек...   31.7.2008, 14:03
|- - kirkot   Цитата(BUFF @ 31.7.2008, 15:03) 277767тру...   31.7.2008, 14:19
- - kirkot   Цитата(Мила @ 31.7.2008, 14:18) 277738Здр...   31.7.2008, 14:27
- - Мила   Расчетный расход при пожаре 10 л/с. Все равно прия...   31.7.2008, 14:55
- - kirkot   Откачивать удобно в ливневку, так она в подвале ка...   31.7.2008, 15:08
- - Мила   До ливневки далековато будет. Да и сама ливневка и...   31.7.2008, 15:23
- - kirkot   Ну, производительность дренажного насоса выбираетс...   31.7.2008, 15:35
|- - Мила   Цитата(kirkot @ 31.7.2008, 16:35) 277845Н...   1.8.2008, 10:13
|- - kirkot   Цитата(Мила @ 1.8.2008, 11:13) 278177Спас...   1.8.2008, 10:26
|- - Мила   Цитатане. напорную подключаем к баку-гасителю напо...   1.8.2008, 10:56
- - BUFF   полный ездец... эта тема пойдет в аналы форума АВО...   31.7.2008, 16:08
- - Лизок   Размер приямка обычно берется не менее 0,8м глубин...   31.7.2008, 16:16
|- - kirkot   По производительности насоса есть конкретные указа...   1.8.2008, 9:49
- - sonsumerek   Цитата(Мила @ 31.7.2008, 14:18) 277738в о...   31.7.2008, 17:01
|- - Мила   Цитатат.е. вы раньше занимались исключительно насо...   1.8.2008, 10:03
- - Мила   Цитата(BUFF @ 31.7.2008, 17:08) 277861пол...   1.8.2008, 9:46
- - mocrassar   лучше сделайте выпуск отдельный.......   1.8.2008, 10:20
- - kirkot   а чего тут думать, хозбытовая через насосную идет....   1.8.2008, 10:47
- - sonsumerek   Цитата(Мила @ 1.8.2008, 10:46) 278159Межд...   1.8.2008, 11:08
|- - Мила   Цитатав общем то не мое дело, конечно, но: - а раз...   1.8.2008, 11:20
||- - sonsumerek   Цитата(Мила @ 1.8.2008, 12:20) 278222И ес...   1.8.2008, 11:28
|||- - Мила   Цитатапро стадию П: если строят не дождавшись рабо...   1.8.2008, 11:38
||- - slaventus   Цитата(Мила @ 1.8.2008, 8:20) 278222По по...   14.11.2008, 15:40
|- - Мила   -Цитатаа гидроаккумуляторы вы не признаете в принц...   1.8.2008, 11:49
||- - sonsumerek   Цитата(Мила @ 1.8.2008, 12:49) 278240У ме...   1.8.2008, 12:09
|- - Мила   Цитата- а что у вас в 15 помещении?, один водомерн...   4.8.2008, 8:44
- - Мила   вот выкладываю снова подвал. Думала, что раз реш...   1.8.2008, 11:29
- - Vladius   Обратные клапаны на насосах в другую сторону ...   1.8.2008, 11:54
|- - kirkot   Цитата(Vladius @ 1.8.2008, 12:54) 278241О...   1.8.2008, 12:12
- - kirkot   чето я написал про выбор размера приямка по включе...   1.8.2008, 12:45
- - Dreamer   На мой взгляд нельзя считать, что если площадь нас...   4.8.2008, 9:56
|- - kirkot   Цитата(Dreamer @ 4.8.2008, 10:56) 278808Н...   4.8.2008, 12:44
- - Dreamer   Ну тогда высота воды в насосной не превысит высоты...   6.8.2008, 14:23
|- - komdiv   Цитата(Dreamer @ 6.8.2008, 15:23) Ну тогд...   17.4.2011, 14:01
- - Hiro Nakamura   ЦитатаСомневаюсь wink.gif П 39 (это если водомер у...   14.11.2008, 16:11
- - tuguzak   Уважаемые, проконсультируйте пожалуйста - кто в те...   11.10.2012, 16:16
- - Nasosnik25   Вило ТМТ температуру 100 гр.С держит. Мало у кого ...   11.10.2012, 17:33
|- - tuguzak   Цитата(Nasosnik25 @ 11.10.2012, 17:33) Ви...   11.10.2012, 23:33
|- - Насосник   Цитата(tuguzak @ 12.10.2012, 2:33) ИТП. с...   12.10.2012, 14:17
|- - tuguzak   Цитата(Насосник @ 12.10.2012, 14:17) Поэт...   12.10.2012, 17:03
- - Hiro Nakamura   "Агрессивность среды" в данном случае пр...   11.10.2012, 21:45
- - Nasosnik25   Цитата(tuguzak @ 12.10.2012, 0:33) Дорогу...   12.10.2012, 17:03
|- - tuguzak   Цитата(Nasosnik25 @ 12.10.2012, 17:03) .....   15.10.2012, 8:23
- - Nasosnik25   Ответственность если кипяточком все зальет и насос...   15.10.2012, 10:06
- - Насосник   Цитата(tuguzak @ 15.10.2012, 11:23) ...   15.10.2012, 14:09
|- - tuguzak   Цитата(Насосник @ 15.10.2012, 14:09) В со...   17.10.2012, 20:19
|- - Leviafan2002   Цитата(tuguzak @ 17.10.2012, 19:19) Про в...   18.10.2012, 9:37
|- - tuguzak   Цитата(Leviafan2002 @ 18.10.2012, 9:37) ....   18.10.2012, 9:45
|- - Leviafan2002   Цитата(tuguzak @ 18.10.2012, 8:45) Вы не ...   18.10.2012, 10:02
- - Nasosnik25   Цитата(Насосник @ 15.10.2012, 15:09) В со...   15.10.2012, 20:29
- - Насосник   Добавки, а соответсвенно и состав перекачиваемой ж...   17.10.2012, 8:16
- - Nasosnik25   Цитата(Насосник @ 17.10.2012, 9:16) Добав...   17.10.2012, 18:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных