Здравствуйте.
Вопрос следующий: На объекте в системе вентиляции с водяным нагревателем, стоит оборудование компании Корф. Незнаю чья ошибка, но ситуация такая что воздух перегрет и контроллер постоянно закрывает регулирующий вентиль (трёхходовой), в результате вода в обратке остывает до аварийных границ (щас установил 17гр + 5гр дифференциал) при этом он по защите начинает открывать вентиль, прогревая каллорифер и повышая температуру в канале до 35гр. Но при этом временами срабатывает каппилярка настроенная на 7градусов, хотя объективных причин для этого я не вижу.
Резюмирую: Температура в канале больше 30градусов, температура обратки более 20градусов, при этом срабатывает капиллярка на 7градусов. Кто либо сталкивался с подобной проблемой, в чём искать засаду? Может ли воздух оставаться в системе и не вытесняться движением воды? Подвод и отток воды осуществляется в середине коллектора калорифера, а спускники на калорифере поставить нет возможности, поджат к потолку плотно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ssn
сообщение 17.12.2012, 0:39
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



тоже с таким сталкивались. устновка стоит, температура в канале где датчик большая (калорифер то все же горячий). пуск. контроллер видит эту большую температуру и закрывает подачу. а потом не успевает открыть.
если именно так - то это просто отсутствие наладки в плане установки значений пи (или пид) регулирования. надо увеличить время реакции системы на изменения. она будет дольше выходить на параметры, но зато стабильнее работать.
проверить эту гипотезу можно если пустить уствновку на принудительно открытом клапане по воде. если установка запускается и выходит на рабочую точку без аварии... то да, надо настраивать пид.

а если установка вылетает в работе, да ещё если вылеты происходят при изменении наружной температуры (было -15 стало -5) то скорее всего имеет место либо переразмеренный ТО, либо не настроенный расход в контуре ТО. (правда в этом случае рубит по низкой обратке)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 17.12.2012, 14:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(ssn @ 17.12.2012, 1:39) *
тоже с таким сталкивались. устновка стоит, температура в канале где датчик большая (калорифер то все же горячий). пуск. контроллер видит эту большую температуру и закрывает подачу. а потом не успевает открыть.
если именно так - то это просто отсутствие наладки в плане установки значений пи (или пид) регулирования. надо увеличить время реакции системы на изменения. она будет дольше выходить на параметры, но зато стабильнее работать.
проверить эту гипотезу можно если пустить уствновку на принудительно открытом клапане по воде. если установка запускается и выходит на рабочую точку без аварии... то да, надо настраивать пид.


Истину глаголите, ssn, были такое

А еще может быть и клапан переразмерен при этом. А еще и воздухообмен ниже проектного
Даже с переразмеренным оборудованием настройка ПИД поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Controls   Срабатывает капиллярка   15.12.2012, 17:27
- - Iroha   Цитата(Controls @ 15.12.2012, 19:27) 1.Н...   15.12.2012, 17:34
- - инж323   Проверьте по бланку зхаказа калорифера- какие поте...   15.12.2012, 18:14
- - kol360   Вчера только с этой проблемой разбирался. В устано...   16.12.2012, 6:43
|- - Controls   Цитата(kol360 @ 16.12.2012, 9:43) Вчера т...   16.12.2012, 20:11
- - Бойко   Температура в месте установки калорифера низка и т...   16.12.2012, 10:37
|- - Controls   Цитата(ssn @ 17.12.2012, 3:39) тоже с так...   17.12.2012, 20:15
- - kdu   Да, тут масса вариантов. Было при наладке у меня м...   17.12.2012, 6:51
|- - polyakov.mo   Цитата(kdu @ 17.12.2012, 7:51) Да, тут ма...   17.12.2012, 15:02
- - инж323   помочь то может,но потом быстро мехчасть оборудова...   17.12.2012, 14:52
- - antosha   Цитата(Controls @ 15.12.2012, 17:27) ... ...   17.12.2012, 15:15
- - kol360   А кстати , господа , а Вы ограничиваетесь обычно о...   17.12.2012, 15:19
|- - antosha   Цитата(kol360 @ 17.12.2012, 15:19) А кста...   17.12.2012, 15:31
- - kol360   Совет ТС по воздухоотводу , если места под воздухо...   17.12.2012, 15:27
|- - инж323   Цитата(kol360 @ 17.12.2012, 16:27) .. тож...   17.12.2012, 15:37
- - kol360   Капилярка , если Вы может не в курсе , самый быстр...   17.12.2012, 15:48
|- - инж323   Цитата(kol360 @ 17.12.2012, 16:48) Капиля...   17.12.2012, 15:54
- - kol360   ЦитатаПотери по давлению в калорифере сдадут инфу ...   17.12.2012, 16:02
|- - Controls   Цитата(kol360 @ 17.12.2012, 19:02) Т.е Вы...   17.12.2012, 20:23
- - инж323   Чушь не пишите задавая вопросы на непонятое вами,н...   17.12.2012, 17:25
- - kol360   Так Вы , Уважаемый тогда пишите понятнее , что бы ...   17.12.2012, 18:15
- - kol360   Напомню , на всякий случай , ТС задавал свой вопро...   17.12.2012, 18:21
|- - инж323   Цитата(kol360 @ 17.12.2012, 19:21) Напомн...   17.12.2012, 19:19
|- - Controls   Цитата(инж323 @ 17.12.2012, 22:19) Вам в ...   17.12.2012, 20:41
- - Хитрый Лис   Был случай. Переразмерен калорифер. Запуск вентсис...   17.12.2012, 18:40
- - Iroha   В субботу, подобное запускал, тоже без манометро...   17.12.2012, 21:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 16:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных