Как подобрать диаметр трубы на ГВС., Как подобрать диаметр трубы на ГВС. |
|
|
|
|
15.12.2012, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 153063

|
Ув.специалисты ВК подскажите как подобрать диаметр трубы на ГВС.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
18.12.2012, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(jota @ 17.12.2012, 14:03)  При расчёте теплообменников ГВ ОВшники принимают часовой расход и по нему мощность теплообменника, а ВКшники свои трубы считают по секундному расходу с учётом коэф. А. В резальтате расход у ВКшников получается значительно выше. Но теплообменник не пропускает такой расход. И обычно трубы ГВ из ИТП и трубы внутренней разводки ВКшников отличаются на 1-2 размера.... Проблема? Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2012, 9:17)  Просто у нас максимальный часовой рассход не равен произведению максимального секундного на 3600 (количество секунд в часе). А именно этим коэффициентом А учитывается вероятность работы сантехнического прибора в течение часа. Согласитесь, редко когда бывает, что тот же рукомойник непрерывно и с неизменным расходом работает в течение часа. Каждый человек может с помощью смесителя этот расход регулировать ("больше-меньше, холоднее-горячее"). Я уже писал раньше, что Вы слишком быстро читаете.....  Если бы ВКшники давли бы задание по расходу л/сек, а не в м3/ч, естественно с учётом коэф. использования, то разночтения небыло бы. Но тогда мощность и габариты теплообменников подготовки ГВ вырастут, т.к. они будут расчитываться на секундный расход. Это не касается ёмкостных теплообменников, которые надо считать по ср. часовому потреблению.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2012, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20710
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(jota @ 18.12.2012, 14:01)  Я уже писал раньше, что Вы слишком быстро читаете.....  Если бы ВКшники давли бы задание по расходу л/сек, а не в м3/ч, естественно с учётом коэф. использования Я даю в задании и л/с и куб.м/час. Кстати, часовой расход тоже учитывает вероятность срабатывания сантехники (см. п. 3.7-3.8 СНиП 2.04.01-85*).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.12.2012, 11:09
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2012, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2012, 10:08)  Я даю в задании и л/с и куб.м/час. Кстати, часовой расход тоже учитывает вероятность срабатывания сантехники (см. п. 3.7-3.8 СНиП 2.04.01-85*). Это Вы даёте, а у ОВшников мощность теплообменников выбирается по часовому расходу - таковы правила. Если же пересчитать на секундный расход, то теплообменники увеличаться, а это по существующим нормам оправдать не удасться. Вот где проблема, а не лично у Вас.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2012, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20710
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(jota @ 18.12.2012, 14:22)  Вот где проблема, а не лично у Вас. Я все это понимаю.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Vkshnik-PVL Как подобрать диаметр трубы на ГВС. 15.12.2012, 12:45 alexandrpjatkov Цитата(Vkshnik-PVL @ 15.12.2012, 15... 17.12.2012, 8:19 jota Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2012, 7:19... 17.12.2012, 15:03  alexandrpjatkov Цитата(jota @ 17.12.2012, 18:03) Есть раз... 18.12.2012, 10:17 Vkshnik-PVL Большое вам спосибо. Вы развеяли мои сомнения. Теп... 17.12.2012, 14:26 Vkshnik-PVL А Вы бы не могли разъяснить подробнее что за ... 17.12.2012, 15:15 Dima_UA так...к слову....не совсем по табл. Шевелева. надо... 17.12.2012, 15:58 alexandrpjatkov Цитата(Dima_UA @ 17.12.2012, 18:58) В СНи... 18.12.2012, 10:08 Nasosnik25 Цитата(jota @ 17.12.2012, 16:03) Есть раз... 18.12.2012, 10:39 Dima_UA Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2012, 11:0... 18.12.2012, 10:45 alexandrpjatkov Цитата(Dima_UA @ 18.12.2012, 13:45) пласт... 18.12.2012, 10:52 Dima_UA
это разьяснения к СНиП 2.04.01-85 18.12.2012, 11:29 alexandrpjatkov Цитата(Dima_UA @ 18.12.2012, 14:29) это р... 18.12.2012, 11:37 jota Кое-что здесь:
"...Применение нормы расхода г... 18.12.2012, 11:48 Dima_UA Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2012, 11:3... 18.12.2012, 12:02 alexandrpjatkov Цитата(Dima_UA @ 18.12.2012, 15:02) уже и... 18.12.2012, 12:06 Vkshnik-PVL и расчеты давал им, и снип цытировал, и литературу... 24.12.2012, 20:23  alexandrpjatkov Цитата(Vkshnik-PVL @ 24.12.2012, 23... 24.12.2012, 20:37 Водяной Цитата(Dima_UA @ 18.12.2012, 13:02) а чем... 1.2.2013, 14:26 ArtemChel Добрый день, Специалисты!
Прошу помочь с решен... 1.2.2013, 14:11 Водяной Цитата(ArtemChel @ 1.2.2013, 15:11) Добры... 1.2.2013, 14:34 Mr. GVS Друзья, доброго времени суток, скажите есть ли про... 7.3.2013, 17:34 Масюня Добрый день, как подобрать диаметр трубы ХВС котор... 28.10.2020, 8:28 Aerl Эммм, посчитать расход и подобрать по скорости, та... 28.10.2020, 8:37 nick2 Цитата(Масюня @ 28.10.2020, 10:28) Добрый... 28.10.2020, 8:51 Масюня Цитата(nick2 @ 28.10.2020, 8:51) объект к... 28.10.2020, 10:48 LordN Цитата(nick2 @ 28.10.2020, 12:51) объект ... 29.10.2020, 10:16 svoroponov Когда то встречал в литературе - прикидочный расч... 28.10.2020, 11:51 Aerl Цитата(Масюня @ 28.10.2020, 10:48) у тепл... 28.10.2020, 13:27 Масюня Цитата(Aerl @ 28.10.2020, 13:27) Ну расхо... 28.10.2020, 15:56
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)