> Проблема с вытяжной вентиляцией, Проблема с вытяжной вентиляцией
Rouse
сообщение 19.12.2012, 13:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 174942



Почему происходит задувание в помещение наружного воздуха из выключенной механической вытяжке: помещение на 1 этаже, выхлоп на высоте 11метров, диаметр воздуховода 500мм , установлен канальный вентилятор ? прошу помочь разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Skaramush
сообщение 19.12.2012, 14:24
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Секундочку... Вертикальный стояк диаметром 500 мм и высотой 11 метров? Канальный вентилятор?
Давайте подробности - что за система, явно не бытовая. И что есть в помещении кроме неё, какие ещё системы, работающие параллельно.
А "задувание" может, в частности, происходить по элементарной причине - "Природа не терпит пустоты" - работающая вытяжка в этом же или смежном помещении, отсутствие клапана на отключённой системе - здравствуй, свежий воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 7:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных