Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> ПЧ и насос ЭЦВ, Не работает
Andrey_V
сообщение 15.12.2012, 16:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Доброго дня, коллеги.
Хотел проконсультироваться вот в каком вопросе. Поставил на 9-ть скважин ПЧ DELTA VFD-F 5,5 кВт. Насосы ЭЦВ 6-6,5-110 по моему, мощность 4 кВт, потребляемый ток 8-9 А, где как пишут. Запустил пока 4 скважины. На 2-х все прекрасно работает, потребляемый ток не больше 9 А. На 2-х других ток 13 А и 16 А. Естественно срабатывает защита по току. Прозвонил насосы, обмотки в порядке. Прозвонили на землю мегомметром, сопротивление изоляции около 1 МОм. Понимаю, что должно быть ну как минимум 3 МОм. Но тут вот какая хитрость. Подключаем напрямую от сети и меряем ток клещами (китайскими) ток около 9 А по все 3-м фазам. И работает... Правда автомат АП с диким током ну и т.д., колхоз в общем. Хочется понять, что же врет ПЧ или китайские клещи? С другой стороны, факт на лицо - меняем насос раз в год то точно, а то и чаще - сгорел и т.п. И, соединение кабеля под водой выполнено изолентой. Это в наш то век. ППцц newconfus.gif . Так типо в инструкции по ЭЦВ написано и так делаем. Я бы понял, если бы везде не работало???!!! Понятно, что вытаскивать насос и менять кабель и делать все заливными муфтами вряд ли будут... Но и сдать системы как то хочется без проблемно. В общем, жду мудрых советов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey_V
сообщение 23.12.2012, 17:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(BROMBA @ 23.12.2012, 0:13) *
Ну, пренебрегать техникой не стоит, стоит пробовать работать с тем, что есть...
Изоленты, сращивание кабеля, водичка...
Короче, был такой случай с частотником Moeller (описывали сие неоднократно, но почти никто не читает)...
Работал насос, работал, недели 2, а потом, внезапно, частотник говорит: "баста, карапузики, кончилися танцы - пробой силового модуля у меня тут нарисовался"... Отключили кабель от частотника, толкнули его без мотора - работает; подтащили двигатель поменьше, подоткнули огрызками провода - работает; местный электрик приволок меггер, "крутнул" кабель/двигатель - всё в пределах нормы... Нифига не понятно... Заставили иего раскрутить борно... Глянули, и... Для вящей пущести и пущей вящести он напихал в борно транспортерной ленты, шоб, значит, изоляция была классная... Но, резина под воздействием высокочастотного тока частично деполимеризовалась, и в виде сажи ссыпалась в борно. Меггер нихрена "не увидел", а когда подоткнули частотник, вырубили свет, и врубили насос - отчетливо увидали, шо в борне маааленькие такие фейерверки, а у частотника через пару минут - мозги набекрень. Электрик приволок пузырь водки, зубную щетку, и полтора часа драил борно; до блеска; резину выкинул в окно. После этого включили - всё в порядке, и работает уже больше 7 лет. С того случая местные электрики предупреждены - за резину и резиновую ленту в борне - немедленно следует анальная кара, жестокая, бессмысленная, и беспощадная.
Это как бы намек на изоляцию кабеля, скрутки, изоленту, и всё такое...

Напрасно вы так, читаем-читаем и на ус мотаем rolleyes.gif . Огромное спасибо за еще один эпизод идиотизма. Но, не мой случай. Мотор то герметичный.



Цитата(vladun @ 23.12.2012, 12:31) *
Я сорри, своим рылом, но повышенный ток - неправильное направление вращения, как вы его контролируете ?
По сути - ЭЦВ - говно, один может работать. другой нет, один так заклинен, что двиг не может его провернуть - отправляют на завод...

Влад, так эта просто.... Есть манометр на выходе и собственно датчик давления. Задвижку на выходе закрываем и смотрим максимальное давление... Так и определяем направление вращения, тут все четко.
Насчет говна согласен. Если человеку говорят представители завода о невозможности работы с ПЧ... Бред... Причем все сделал вроде правильно (согласно буржуйским наставлениям на их скважинники) а именно:
1. Минимальная частота - 30 Гц.
2. Время разгона до минимальной - минимальное. Далее разгон - 3 сек.
А вообще, главное достоинство ЭЦВ - это цена... Серьезный скважинник, киловат на 11 стоит 30-35 тыс руб. От Вило или Грюнда в 2,5-3 раза дороже.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey_V   ПЧ и насос ЭЦВ   15.12.2012, 16:37
- - Andreiz   Я могу тоже поделится, мы тоже излируем изолентой ...   15.12.2012, 17:46
|- - Andrey_V   Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 17:46) Я мог...   15.12.2012, 20:15
|- - Andreiz   Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 21:15) Не х...   15.12.2012, 20:59
- - Andrey_V   Так, коллеги, никто с подобным не сталкивался. Есл...   17.12.2012, 16:15
|- - tiptop   Цитата(Andrey_V @ 17.12.2012, 17:15) Если...   17.12.2012, 17:56
|- - Andrey_V   Цитата(tiptop @ 17.12.2012, 17:56) 1 мОм ...   17.12.2012, 20:42
|- - SVKan   Цитата(Andrey_V @ 18.12.2012, 0:42) Конеч...   18.12.2012, 4:32
- - CS602   какая при этом производительность незапускающихся ...   18.12.2012, 1:50
- - Ka3ax   ЦитатаА длины кабелей какие? и тип. и во всех случ...   18.12.2012, 4:49
|- - BorisZV   Цитата(Ka3ax @ 18.12.2012, 5:49) вот, как...   18.12.2012, 7:38
- - Xiagda   Вал насоса не заклинен? Песок может попасть. Мы эк...   18.12.2012, 5:01
- - Ka3ax   ЦитатаВал насоса не заклинен? Песок может попасть....   18.12.2012, 5:12
- - Andrey_V   Цитата(CS602 @ 18.12.2012, 2:50) какая пр...   18.12.2012, 8:58
- - Andrey_V   UP! Коллеги, поактивнее, пожалуйста   19.12.2012, 21:23
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 19.12.2012, 21:23) UP...   20.12.2012, 20:43
- - agfl   Просмотрите внимательнее настройки привода. Если н...   20.12.2012, 23:03
- - Dimens   Опишу наши "геморои" со скважинными насо...   21.12.2012, 9:57
- - Andrey_V   Цитата(BROMBA @ 20.12.2012, 20:43) Ну, ды...   22.12.2012, 21:00
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 22.12.2012, 22:00) По у...   23.12.2012, 0:13
|- - kamos   Цитата(Andrey_V @ 22.12.2012, 23:00) 2. П...   9.1.2013, 9:11
|- - Andrey_V   Цитата(kamos @ 9.1.2013, 10:11) Однажды и...   9.1.2013, 9:14
- - vladun   Я сорри, своим рылом, но повышенный ток - неправил...   23.12.2012, 12:31
- - Dimens   Кстати Веспер рекомендует следующие частоты коммут...   23.12.2012, 17:24
- - vladun   все-таки попробуйте включить его в обратную сторон...   23.12.2012, 18:12
- - Andrey_V   Цитата(Dimens @ 23.12.2012, 17:24) Кстати...   23.12.2012, 18:29
- - По самые по...   Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 16:37) ... ...   25.12.2012, 9:48
|- - Andrey_V   Цитата(По самые по... @ 25.12.2012, 9:48)...   25.12.2012, 13:46
|- - tiptop   Цитата(Andrey_V @ 25.12.2012, 14:46) Но к...   25.12.2012, 16:28
||- - Andrey_V   Цитата(tiptop @ 25.12.2012, 16:28) Не пос...   25.12.2012, 16:52
|- - По самые по...   Цитата(Andrey_V @ 25.12.2012, 13:46) И та...   28.12.2012, 22:30
- - Andrey_V   Доброго времени суток, коллеги. Ну что , как и о...   28.12.2012, 21:40
- - Andrey_V   Цитата(По самые по... @ 28.12.2012, 23:30...   29.12.2012, 9:21
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 29.12.2012, 10:21) Стра...   31.12.2012, 17:55
|- - По самые по...   Цитата(BROMBA @ 31.12.2012, 17:55) Не, ну...   8.1.2013, 17:41
|- - BROMBA   Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 17:41) ...   8.1.2013, 18:41
|- - SVKan   Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41) ...   9.1.2013, 7:57
- - BROMBA   Кстате, чисто для общего развития - для начала орг...   8.1.2013, 18:56
- - Andrey_V   Все привет. С наступившим НГ. Я прикрепил выдержку...   9.1.2013, 8:50
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 9.1.2013, 9:50) Все при...   9.1.2013, 17:28
- - Xiagda   Про изоленту. Мы использовали любую ПВХ, какую при...   25.1.2013, 22:40
- - Akirra   To Andrey V... Извиняюсь, уважаемый, давно не появ...   2.2.2013, 21:17
|- - Andrey_V   Цитата(Akirra @ 2.2.2013, 21:17) To Andre...   3.2.2013, 14:33
- - oennn   2 Andrey_V в период 2004-20011 гг на пять однотип...   3.2.2013, 15:46
- - Александр1205   Причины выхода из строя насосов ЭЦВ, при работе с ...   4.3.2013, 9:31
- - vladun   вы не ошибаетесь, тут все понимают, что ЭЦВ это ка...   4.3.2013, 14:25
- - dani1978   Давненько эксплуатируем разные ПЧ с ЭЦВшками мощно...   13.7.2013, 14:00
- - Евген_380V   Собираю 2 шкафа управления на ЧРП Vacon 100Flow дл...   10.10.2016, 22:11
|- - Andrew_2610   Цитата(Евген_380V @ 10.10.2016, 22:11) Со...   11.10.2016, 13:28
|- - По самые по...   Цитата(Евген_380V @ 10.10.2016, 22:11) .....   11.10.2016, 19:36
- - Евген_380V   Цитата(По самые по... @ 11.10.2016, 20:36...   11.10.2016, 20:59
- - Евген_380V   Цитата(Евген_380V @ 11.10.2016, 20:59) со...   14.12.2016, 21:41
|- - BorisZV   Цитата(Евген_380V @ 14.12.2016, 21:41) пр...   15.12.2016, 11:52
- - IGR1   А в чем проблема понизить частоту?   14.12.2016, 22:35
- - Евген_380V   ну так это ж ЭЦВ. А если перегреются обмотки на ма...   14.12.2016, 23:21
|- - IGR1   Цитата(Евген_380V @ 14.12.2016, 17:21) ну...   15.12.2016, 19:23
- - По самые по...   Если насос должен обеспечивать водой технологическ...   15.12.2016, 10:49
- - Евген_380V   Цитата(По самые по... @ 15.12.2016, 10:49...   15.12.2016, 18:28
|- - По самые по...   Цитата(Евген_380V @ 15.12.2016, 18:28) бу...   15.12.2016, 20:21
- - Евген_380V   Цитата(По самые по... @ 15.12.2016, 20:21...   15.12.2016, 22:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных