Доброго дня, коллеги. Хотел проконсультироваться вот в каком вопросе. Поставил на 9-ть скважин ПЧ DELTA VFD-F 5,5 кВт. Насосы ЭЦВ 6-6,5-110 по моему, мощность 4 кВт, потребляемый ток 8-9 А, где как пишут. Запустил пока 4 скважины. На 2-х все прекрасно работает, потребляемый ток не больше 9 А. На 2-х других ток 13 А и 16 А. Естественно срабатывает защита по току. Прозвонил насосы, обмотки в порядке. Прозвонили на землю мегомметром, сопротивление изоляции около 1 МОм. Понимаю, что должно быть ну как минимум 3 МОм. Но тут вот какая хитрость. Подключаем напрямую от сети и меряем ток клещами (китайскими) ток около 9 А по все 3-м фазам. И работает... Правда автомат АП с диким током ну и т.д., колхоз в общем. Хочется понять, что же врет ПЧ или китайские клещи? С другой стороны, факт на лицо - меняем насос раз в год то точно, а то и чаще - сгорел и т.п. И, соединение кабеля под водой выполнено изолентой. Это в наш то век. ППцц  . Так типо в инструкции по ЭЦВ написано и так делаем. Я бы понял, если бы везде не работало???!!! Понятно, что вытаскивать насос и менять кабель и делать все заливными муфтами вряд ли будут... Но и сдать системы как то хочется без проблемно. В общем, жду мудрых советов.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
29.12.2012, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(По самые по... @ 28.12.2012, 23:30)  Только что вернулся по вызову из глухой тьмы-таракани... Там аналогичная ситуёвина! Заменили местные аборигены насос ЭЦВ6-10-80, изъеденный до дыр шахтерами ржавчиной, на аналогичный из Ливен, 4квт, 8А (по паспорту). Частотник стоял - Аква 7.5квт, U/f, 20сек разгон, энергосбережение и всё такое... После замены насоса стопорнулся на 12.2 Гц и показал 17,8А! Чего только не предпринимал! Менял режимы, пределы, разгоны, моменты... Ничего не помогло. А напрямую всё пучком! Ток 9А, качает воду. Короче, договорились с главой поставить после Нового года замену ПЧ на 11кВт.
Поднимать напряжение на запуске надо очень аккуратно, чтобы не "опрокинуть" двигатель. Фуджики, напрмер, по-дефолту для 5.5 квт насоса предлагают подъем крутящего момента на 3.4%... Ну а Ливны - х.з. ... Странно, Аква от Данфосс прекрасная машина. У меня разгон и торможение стоит 3 сек, чтобы нормально работала гидропята (подшипник) в моторе. При старте у меня тоже стразу ток до 15-16 А подлетает. ПЧ начинает судорожно снижать частоту и дойдя где то до 10-15 Гц, начинает бодро раскручивать насос. Как только выходит на режим, ток становится нормальным ~ 9 А. Попробуйте пойти по моему пути: 1. Разгон только по прямой. Никаких насосных характеристик при разгоне и работе. 2. Отключить все функции энергосбережения. 3. Ну и еще покопаться в настройках ПЧ. У Аквы их тама много всяких Удачи!!! Цитата(По самые по... @ 28.12.2012, 23:30)  Поднимать напряжение на запуске надо очень аккуратно, чтобы не "опрокинуть" двигатель. Фуджики, напрмер, по-дефолту для 5.5 квт насоса предлагают подъем крутящего момента на 3.4%... Ну а Ливны - х.з. ... Ну да, все дело в гребанном ЭЦВ. У меня тоже Ливновский (синее чудо). Мне кажется у него мотор чудной. И отношение пускового к номинальному току не 5-7 (как у нормальных машин), а все 10-15.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2012, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Andrey_V @ 29.12.2012, 10:21)  Странно, Аква от Данфосс прекрасная машина. У меня разгон и торможение стоит 3 сек, чтобы нормально работала гидропята (подшипник) в моторе. При старте у меня тоже стразу ток до 15-16 А подлетает. ПЧ начинает судорожно снижать частоту и дойдя где то до 10-15 Гц, начинает бодро раскручивать насос. Как только выходит на режим, ток становится нормальным ~ 9 А. Не, ну, нашли, чем удивить - это ж абсолютно нормальное явление: при векторе ли, при скаляре, при постоянном моменте, при переменном - всё едино: ток велик, напряжение при этом токе мало - момент для срыва с места чем-то создавать надо, шоб ротор хоть как-то синхронизировать с полем? Надо. А как это делать, ежли напряжение на обмотках в этот момент 5...12В? Правильно, током давить, иначе ротор не провернется, или будет люто проскальзывать. Это характерно не только для этих ваших ЭЦВ, но и для двухступенчатых сетевых с доканцура зажатыми сальниками, для вентиляторов и дымососов с тяжеленной болванкой на роторе... А вот накинуть бэ какой-нить вольтаж сразу, при старте - глядишь, и дело б легше пошло, "с вазелином"... Не верите? А вот:  И вот:  Это стандартные "Аквы" в стандартном "векторе", стандартный отчет по наладке, стандартные измерения, с набором частоты вручную по стандартной рампе, с выдержкой при каждой частоте не менее 15 стандартных секунд до серии измерений. Проделайте пару-тройку раз подобную работу, и навсегда перестанете удивляться, и задавать дураццкие вопросы...
Сообщение отредактировал BROMBA - 31.12.2012, 18:11
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2013, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3718
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(BROMBA @ 31.12.2012, 17:55)  Не, ну, нашли, чем удивить ... шоб ротор хоть как-то синхронизировать с полем? А как это делать, ежли напряжение на обмотках в этот момент 5...12В? Правильно, током давить, иначе ротор не провернется, или будет люто проскальзывать. Это характерно ... для этих ваших ЭЦВ, ... А вот накинуть бэ какой-нить вольтаж сразу, при старте - глядишь, и дело б легше пошло, "с вазелином"... Не верите? А вот:  И вот:  Это стандартные "Аквы" в стандартном "векторе", стандартный отчет по наладке, стандартные измерения, с набором частоты вручную ... ... Проделайте пару-тройку раз подобную работу, и навсегда перестанете удивляться, и задавать дураццкие вопросы... Вопросы вовсе не дураццкие, уважаемый... То что вы предлагаете - это пойти на почти прямой пуск НЕСТАНДАРТНОГО двигателя. Ничего другого здесь ни моя, ни ваша, светлые головы не придумают, ибо ток в обмотках определяется приложенным напряжением, а скорость его нарастания - индуктивностью обмотки, а эта индуктивность в свою очередь определяется технологией производства двигателя (марками используемых сталей, их отжигом, способами опрессовки сердечника и т.п.). "...Известен способ изготовления магнитопроводов широко распространенных асинхронных, синхронных и постоянного тока электродвигателей обычного радиального исполнения, т.е. таких электродвигателей, в которых воздушный зазор направлен (измеряется) в радиальном направлении. Этот способ основан на разрезании листовой горячекатаной или рулонной холоднокатаной электротехнической стали на полосы расчетных размеров с последующей штамповкой из них листов с пазами расчетных размеров будущих пакетов статора (ротора) машин переменного тока или якоря (в случае машин постоянного тока). Затем полученные листы стали подвергают отжигу в специальных муфельных печах с целью снятия остаточных деформаций, ухудшающих магнитные свойства стали. При отжиге вся поверхность листов покрывается оксидной пленкой, обеспечивающей точную и в то же время надежную изоляцию, столь необходимую для формирования стальных пакетов с уменьшенными магнитными потерями (потерями в стали магнитопровода) [Технология производства электрических машин. / М.В.Антонов - М., Энергоатомиздат, 1993 г., стр.195-225]..." Если не соблюдается банальная технология производства..., то даже при прямом пуске, токовые датчики в ключах ПЧ, успевают срабатывать и ограничивают нарастание магнитного потока. Не зря ливны и запрещают использование ПЧ в их изделиях.
Сообщение отредактировал По самые по... - 8.1.2013, 17:45
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2013, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1715
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41)  Вопросы вовсе не дураццкие, уважаемый... То что вы предлагаете - это пойти на почти прямой пуск НЕСТАНДАРТНОГО двигателя. Где Вы там прямой пуск увидели? Ток поднимается понемногу, никаких кратных токов нет. Частота тоже меняется. Ничего общего с прямым пуском не наблюдается. Поднять немного напругу перед пуском создав намагничивание это как раз общепринятый и распространенный метод запуска тяжелых механизмов. Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41)  Ничего другого здесь ни моя, ни ваша, светлые головы не придумают, ибо ток в обмотках определяется приложенным напряжением, а скорость его нарастания - индуктивностью обмотки, а эта индуктивность в свою очередь определяется технологией производства двигателя (марками используемых сталей, их отжигом, способами опрессовки сердечника и т.п.). И в чем противоречие? Вот мы и поднимаем напругу при пуске... Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41)  "...Известен способ изготовления магнитопроводов широко распространенных асинхронных, синхронных и постоянного тока электродвигателей обычного радиального исполнения, т.е. таких электродвигателей, в которых воздушный зазор направлен (измеряется) в радиальном направлении. Этот способ основан на разрезании листовой горячекатаной или рулонной холоднокатаной электротехнической стали на полосы расчетных размеров с последующей штамповкой из них листов с пазами расчетных размеров будущих пакетов статора (ротора) машин переменного тока или якоря (в случае машин постоянного тока). Затем полученные листы стали подвергают отжигу в специальных муфельных печах с целью снятия остаточных деформаций, ухудшающих магнитные свойства стали. При отжиге вся поверхность листов покрывается оксидной пленкой, обеспечивающей точную и в то же время надежную изоляцию, столь необходимую для формирования стальных пакетов с уменьшенными магнитными потерями (потерями в стали магнитопровода) [Технология производства электрических машин. / М.В.Антонов - М., Энергоатомиздат, 1993 г., стр.195-225]..." Ну а для больших двигателей/генераторов эти пластины еще и лакируют. Что обеспечивает много лучшую изоляцию... Что из этого то? Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41)  Если не соблюдается банальная технология производства..., то даже при прямом пуске, токовые датчики в ключах ПЧ, успевают срабатывать и ограничивают нарастание магнитного потока. Угу. Только движки делаются примерно одинаковыми для всего подряд, а проблемы вылазят в основном только на погружных насосах. Дело не в технологии, а в характере нагрузки и условиях эксплуатации. Это и повышенные токи и длина кабелей и фиговое охлаждение... Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41)  Не зря ливны и запрещают использование ПЧ в их изделиях. Вы думаете они знают как все это работает? Насосники вообще в двигателях дубы полные... Просто не хотят лишнего геморроя когда к ним пристают с дурацкими вопросами, с которыми они ничем не смогут помочь.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Andrey_V ПЧ и насос ЭЦВ 15.12.2012, 16:37 Andreiz Я могу тоже поделится, мы тоже излируем изолентой ... 15.12.2012, 17:46 Andrey_V Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 17:46) Я мог... 15.12.2012, 20:15  Andreiz Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 21:15) Не х... 15.12.2012, 20:59 Andrey_V Так, коллеги, никто с подобным не сталкивался. Есл... 17.12.2012, 16:15 tiptop Цитата(Andrey_V @ 17.12.2012, 17:15) Если... 17.12.2012, 17:56  Andrey_V Цитата(tiptop @ 17.12.2012, 17:56) 1 мОм ... 17.12.2012, 20:42   SVKan Цитата(Andrey_V @ 18.12.2012, 0:42) Конеч... 18.12.2012, 4:32 CS602 какая при этом производительность незапускающихся ... 18.12.2012, 1:50 Ka3ax ЦитатаА длины кабелей какие?
и тип. и во всех случ... 18.12.2012, 4:49 BorisZV Цитата(Ka3ax @ 18.12.2012, 5:49) вот, как... 18.12.2012, 7:38 Xiagda Вал насоса не заклинен? Песок может попасть. Мы эк... 18.12.2012, 5:01 Ka3ax ЦитатаВал насоса не заклинен? Песок может попасть.... 18.12.2012, 5:12 Andrey_V Цитата(CS602 @ 18.12.2012, 2:50) какая пр... 18.12.2012, 8:58 Andrey_V UP!
Коллеги, поактивнее, пожалуйста 19.12.2012, 21:23 BROMBA Цитата(Andrey_V @ 19.12.2012, 21:23) UP... 20.12.2012, 20:43 agfl Просмотрите внимательнее настройки привода. Если н... 20.12.2012, 23:03 Dimens Опишу наши "геморои" со скважинными насо... 21.12.2012, 9:57 Andrey_V Цитата(BROMBA @ 20.12.2012, 20:43) Ну, ды... 22.12.2012, 21:00 BROMBA Цитата(Andrey_V @ 22.12.2012, 22:00) По у... 23.12.2012, 0:13 kamos Цитата(Andrey_V @ 22.12.2012, 23:00) 2. П... 9.1.2013, 9:11  Andrey_V Цитата(kamos @ 9.1.2013, 10:11) Однажды и... 9.1.2013, 9:14 vladun Я сорри, своим рылом, но повышенный ток - неправил... 23.12.2012, 12:31 Dimens Кстати Веспер рекомендует следующие частоты коммут... 23.12.2012, 17:24 Andrey_V Цитата(BROMBA @ 23.12.2012, 0:13) Ну, пре... 23.12.2012, 17:25 vladun все-таки попробуйте включить его в обратную сторон... 23.12.2012, 18:12 Andrey_V Цитата(Dimens @ 23.12.2012, 17:24) Кстати... 23.12.2012, 18:29 По самые по... Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 16:37) ... ... 25.12.2012, 9:48 Andrey_V Цитата(По самые по... @ 25.12.2012, 9:48)... 25.12.2012, 13:46  tiptop Цитата(Andrey_V @ 25.12.2012, 14:46) Но к... 25.12.2012, 16:28   Andrey_V Цитата(tiptop @ 25.12.2012, 16:28) Не пос... 25.12.2012, 16:52  По самые по... Цитата(Andrey_V @ 25.12.2012, 13:46) И та... 28.12.2012, 22:30 Andrey_V Доброго времени суток, коллеги. Ну что , как и о... 28.12.2012, 21:40   BROMBA Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 17:41) ... 8.1.2013, 18:41 BROMBA Кстате, чисто для общего развития - для начала орг... 8.1.2013, 18:56 Andrey_V Все привет. С наступившим НГ. Я прикрепил выдержку... 9.1.2013, 8:50 BROMBA Цитата(Andrey_V @ 9.1.2013, 9:50) Все при... 9.1.2013, 17:28 Xiagda Про изоленту. Мы использовали любую ПВХ, какую при... 25.1.2013, 22:40 Akirra To Andrey V...
Извиняюсь, уважаемый, давно не появ... 2.2.2013, 21:17 Andrey_V Цитата(Akirra @ 2.2.2013, 21:17) To Andre... 3.2.2013, 14:33 oennn 2 Andrey_V
в период 2004-20011 гг на пять однотип... 3.2.2013, 15:46 Александр1205 Причины выхода из строя насосов ЭЦВ, при работе с ... 4.3.2013, 9:31 vladun вы не ошибаетесь, тут все понимают, что ЭЦВ это ка... 4.3.2013, 14:25 dani1978 Давненько эксплуатируем разные ПЧ с ЭЦВшками мощно... 13.7.2013, 14:00 Евген_380V Собираю 2 шкафа управления на ЧРП Vacon 100Flow дл... 10.10.2016, 22:11 Andrew_2610 Цитата(Евген_380V @ 10.10.2016, 22:11) Со... 11.10.2016, 13:28 По самые по... Цитата(Евген_380V @ 10.10.2016, 22:11) ..... 11.10.2016, 19:36 Евген_380V Цитата(По самые по... @ 11.10.2016, 20:36... 11.10.2016, 20:59 Евген_380V Цитата(Евген_380V @ 11.10.2016, 20:59) со... 14.12.2016, 21:41 BorisZV Цитата(Евген_380V @ 14.12.2016, 21:41) пр... 15.12.2016, 11:52 IGR1 А в чем проблема понизить частоту? 14.12.2016, 22:35 Евген_380V ну так это ж ЭЦВ. А если перегреются обмотки на ма... 14.12.2016, 23:21 IGR1 Цитата(Евген_380V @ 14.12.2016, 17:21) ну... 15.12.2016, 19:23 По самые по... Если насос должен обеспечивать водой технологическ... 15.12.2016, 10:49 Евген_380V Цитата(По самые по... @ 15.12.2016, 10:49... 15.12.2016, 18:28 По самые по... Цитата(Евген_380V @ 15.12.2016, 18:28) бу... 15.12.2016, 20:21 Евген_380V Цитата(По самые по... @ 15.12.2016, 20:21... 15.12.2016, 22:01