Andrey_V
сообщение 15.12.2012, 16:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Доброго дня, коллеги.
Хотел проконсультироваться вот в каком вопросе. Поставил на 9-ть скважин ПЧ DELTA VFD-F 5,5 кВт. Насосы ЭЦВ 6-6,5-110 по моему, мощность 4 кВт, потребляемый ток 8-9 А, где как пишут. Запустил пока 4 скважины. На 2-х все прекрасно работает, потребляемый ток не больше 9 А. На 2-х других ток 13 А и 16 А. Естественно срабатывает защита по току. Прозвонил насосы, обмотки в порядке. Прозвонили на землю мегомметром, сопротивление изоляции около 1 МОм. Понимаю, что должно быть ну как минимум 3 МОм. Но тут вот какая хитрость. Подключаем напрямую от сети и меряем ток клещами (китайскими) ток около 9 А по все 3-м фазам. И работает... Правда автомат АП с диким током ну и т.д., колхоз в общем. Хочется понять, что же врет ПЧ или китайские клещи? С другой стороны, факт на лицо - меняем насос раз в год то точно, а то и чаще - сгорел и т.п. И, соединение кабеля под водой выполнено изолентой. Это в наш то век. ППцц newconfus.gif . Так типо в инструкции по ЭЦВ написано и так делаем. Я бы понял, если бы везде не работало???!!! Понятно, что вытаскивать насос и менять кабель и делать все заливными муфтами вряд ли будут... Но и сдать системы как то хочется без проблемно. В общем, жду мудрых советов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey_V
сообщение 29.12.2012, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(По самые по... @ 28.12.2012, 23:30) *
Только что вернулся по вызову из глухой тьмы-таракани... Там аналогичная ситуёвина! Заменили местные аборигены насос ЭЦВ6-10-80, изъеденный до дыр шахтерами ржавчиной, на аналогичный из Ливен, 4квт, 8А (по паспорту). Частотник стоял - Аква 7.5квт, U/f, 20сек разгон, энергосбережение и всё такое...
После замены насоса стопорнулся на 12.2 Гц и показал 17,8А!
Чего только не предпринимал! Менял режимы, пределы, разгоны, моменты... Ничего не помогло.
А напрямую всё пучком! Ток 9А, качает воду. Короче, договорились с главой поставить после Нового года замену ПЧ на 11кВт.

Поднимать напряжение на запуске надо очень аккуратно, чтобы не "опрокинуть" двигатель. Фуджики, напрмер, по-дефолту для 5.5 квт насоса предлагают подъем крутящего момента на 3.4%... Ну а Ливны - х.з. ...


Странно, Аква от Данфосс прекрасная машина. У меня разгон и торможение стоит 3 сек, чтобы нормально работала гидропята (подшипник) в моторе. При старте у меня тоже стразу ток до 15-16 А подлетает. ПЧ начинает судорожно снижать частоту и дойдя где то до 10-15 Гц, начинает бодро раскручивать насос. Как только выходит на режим, ток становится нормальным ~ 9 А. Попробуйте пойти по моему пути:
1. Разгон только по прямой. Никаких насосных характеристик при разгоне и работе.
2. Отключить все функции энергосбережения.
3. Ну и еще покопаться в настройках ПЧ. У Аквы их тама много всяких rolleyes.gif

Удачи!!!

Цитата(По самые по... @ 28.12.2012, 23:30) *
Поднимать напряжение на запуске надо очень аккуратно, чтобы не "опрокинуть" двигатель. Фуджики, напрмер, по-дефолту для 5.5 квт насоса предлагают подъем крутящего момента на 3.4%... Ну а Ливны - х.з. ...


Ну да, все дело в гребанном ЭЦВ. У меня тоже Ливновский (синее чудо). Мне кажется у него мотор чудной. И отношение пускового к номинальному току не 5-7 (как у нормальных машин), а все 10-15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 31.12.2012, 17:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Andrey_V @ 29.12.2012, 10:21) *
Странно, Аква от Данфосс прекрасная машина. У меня разгон и торможение стоит 3 сек, чтобы нормально работала гидропята (подшипник) в моторе. При старте у меня тоже стразу ток до 15-16 А подлетает. ПЧ начинает судорожно снижать частоту и дойдя где то до 10-15 Гц, начинает бодро раскручивать насос. Как только выходит на режим, ток становится нормальным ~ 9 А.

Не, ну, нашли, чем удивить - это ж абсолютно нормальное явление: при векторе ли, при скаляре, при постоянном моменте, при переменном - всё едино: ток велик, напряжение при этом токе мало - момент для срыва с места чем-то создавать надо, шоб ротор хоть как-то синхронизировать с полем? Надо. А как это делать, ежли напряжение на обмотках в этот момент 5...12В? Правильно, током давить, иначе ротор не провернется, или будет люто проскальзывать. Это характерно не только для этих ваших ЭЦВ, но и для двухступенчатых сетевых с доканцура зажатыми сальниками, для вентиляторов и дымососов с тяжеленной болванкой на роторе... А вот накинуть бэ какой-нить вольтаж сразу, при старте - глядишь, и дело б легше пошло, "с вазелином"...
Не верите? А вот:



И вот:



Это стандартные "Аквы" в стандартном "векторе", стандартный отчет по наладке, стандартные измерения, с набором частоты вручную по стандартной рампе, с выдержкой при каждой частоте не менее 15 стандартных секунд до серии измерений. Проделайте пару-тройку раз подобную работу, и навсегда перестанете удивляться, и задавать дураццкие вопросы...

Сообщение отредактировал BROMBA - 31.12.2012, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.1.2013, 17:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3718
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(BROMBA @ 31.12.2012, 17:55) *
Не, ну, нашли, чем удивить ... шоб ротор хоть как-то синхронизировать с полем? А как это делать, ежли напряжение на обмотках в этот момент 5...12В? Правильно, током давить, иначе ротор не провернется, или будет люто проскальзывать. Это характерно ... для этих ваших ЭЦВ, ... А вот накинуть бэ какой-нить вольтаж сразу, при старте - глядишь, и дело б легше пошло, "с вазелином"...
Не верите? А вот:



И вот:



Это стандартные "Аквы" в стандартном "векторе", стандартный отчет по наладке, стандартные измерения, с набором частоты вручную ...
... Проделайте пару-тройку раз подобную работу, и навсегда перестанете удивляться, и задавать дураццкие вопросы...


Вопросы вовсе не дураццкие, уважаемый...
То что вы предлагаете - это пойти на почти прямой пуск НЕСТАНДАРТНОГО двигателя.
Ничего другого здесь ни моя, ни ваша, светлые головы не придумают, ибо ток в обмотках определяется приложенным напряжением, а скорость его нарастания - индуктивностью обмотки, а эта индуктивность в свою очередь определяется технологией производства двигателя (марками используемых сталей, их отжигом, способами опрессовки сердечника и т.п.).
"...Известен способ изготовления магнитопроводов широко распространенных асинхронных, синхронных и постоянного тока электродвигателей обычного радиального исполнения, т.е. таких электродвигателей, в которых воздушный зазор направлен (измеряется) в радиальном направлении. Этот способ основан на разрезании листовой горячекатаной или рулонной холоднокатаной электротехнической стали на полосы расчетных размеров с последующей штамповкой из них листов с пазами расчетных размеров будущих пакетов статора (ротора) машин переменного тока или якоря (в случае машин постоянного тока). Затем полученные листы стали подвергают отжигу в специальных муфельных печах с целью снятия остаточных деформаций, ухудшающих магнитные свойства стали. При отжиге вся поверхность листов покрывается оксидной пленкой, обеспечивающей точную и в то же время надежную изоляцию, столь необходимую для формирования стальных пакетов с уменьшенными магнитными потерями (потерями в стали магнитопровода) [Технология производства электрических машин. / М.В.Антонов - М., Энергоатомиздат, 1993 г., стр.195-225]..."
Если не соблюдается банальная технология производства..., то даже при прямом пуске, токовые датчики в ключах ПЧ, успевают срабатывать и ограничивают нарастание магнитного потока. Не зря ливны и запрещают использование ПЧ в их изделиях.

Сообщение отредактировал По самые по... - 8.1.2013, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 9.1.2013, 7:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1715
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41) *
Вопросы вовсе не дураццкие, уважаемый...
То что вы предлагаете - это пойти на почти прямой пуск НЕСТАНДАРТНОГО двигателя.

Где Вы там прямой пуск увидели?
Ток поднимается понемногу, никаких кратных токов нет.
Частота тоже меняется. Ничего общего с прямым пуском не наблюдается.
Поднять немного напругу перед пуском создав намагничивание это как раз общепринятый и распространенный метод запуска тяжелых механизмов.

Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41) *
Ничего другого здесь ни моя, ни ваша, светлые головы не придумают, ибо ток в обмотках определяется приложенным напряжением, а скорость его нарастания - индуктивностью обмотки, а эта индуктивность в свою очередь определяется технологией производства двигателя (марками используемых сталей, их отжигом, способами опрессовки сердечника и т.п.).

И в чем противоречие?
Вот мы и поднимаем напругу при пуске...

Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41) *
"...Известен способ изготовления магнитопроводов широко распространенных асинхронных, синхронных и постоянного тока электродвигателей обычного радиального исполнения, т.е. таких электродвигателей, в которых воздушный зазор направлен (измеряется) в радиальном направлении. Этот способ основан на разрезании листовой горячекатаной или рулонной холоднокатаной электротехнической стали на полосы расчетных размеров с последующей штамповкой из них листов с пазами расчетных размеров будущих пакетов статора (ротора) машин переменного тока или якоря (в случае машин постоянного тока). Затем полученные листы стали подвергают отжигу в специальных муфельных печах с целью снятия остаточных деформаций, ухудшающих магнитные свойства стали. При отжиге вся поверхность листов покрывается оксидной пленкой, обеспечивающей точную и в то же время надежную изоляцию, столь необходимую для формирования стальных пакетов с уменьшенными магнитными потерями (потерями в стали магнитопровода) [Технология производства электрических машин. / М.В.Антонов - М., Энергоатомиздат, 1993 г., стр.195-225]..."

Ну а для больших двигателей/генераторов эти пластины еще и лакируют. Что обеспечивает много лучшую изоляцию...
Что из этого то?

Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41) *
Если не соблюдается банальная технология производства..., то даже при прямом пуске, токовые датчики в ключах ПЧ, успевают срабатывать и ограничивают нарастание магнитного потока.

Угу. Только движки делаются примерно одинаковыми для всего подряд, а проблемы вылазят в основном только на погружных насосах. Дело не в технологии, а в характере нагрузки и условиях эксплуатации.
Это и повышенные токи и длина кабелей и фиговое охлаждение...

Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41) *
Не зря ливны и запрещают использование ПЧ в их изделиях.

Вы думаете они знают как все это работает?
Насосники вообще в двигателях дубы полные...
Просто не хотят лишнего геморроя когда к ним пристают с дурацкими вопросами, с которыми они ничем не смогут помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey_V   ПЧ и насос ЭЦВ   15.12.2012, 16:37
- - Andreiz   Я могу тоже поделится, мы тоже излируем изолентой ...   15.12.2012, 17:46
|- - Andrey_V   Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 17:46) Я мог...   15.12.2012, 20:15
|- - Andreiz   Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 21:15) Не х...   15.12.2012, 20:59
- - Andrey_V   Так, коллеги, никто с подобным не сталкивался. Есл...   17.12.2012, 16:15
|- - tiptop   Цитата(Andrey_V @ 17.12.2012, 17:15) Если...   17.12.2012, 17:56
|- - Andrey_V   Цитата(tiptop @ 17.12.2012, 17:56) 1 мОм ...   17.12.2012, 20:42
|- - SVKan   Цитата(Andrey_V @ 18.12.2012, 0:42) Конеч...   18.12.2012, 4:32
- - CS602   какая при этом производительность незапускающихся ...   18.12.2012, 1:50
- - Ka3ax   ЦитатаА длины кабелей какие? и тип. и во всех случ...   18.12.2012, 4:49
|- - BorisZV   Цитата(Ka3ax @ 18.12.2012, 5:49) вот, как...   18.12.2012, 7:38
- - Xiagda   Вал насоса не заклинен? Песок может попасть. Мы эк...   18.12.2012, 5:01
- - Ka3ax   ЦитатаВал насоса не заклинен? Песок может попасть....   18.12.2012, 5:12
- - Andrey_V   Цитата(CS602 @ 18.12.2012, 2:50) какая пр...   18.12.2012, 8:58
- - Andrey_V   UP! Коллеги, поактивнее, пожалуйста   19.12.2012, 21:23
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 19.12.2012, 21:23) UP...   20.12.2012, 20:43
- - agfl   Просмотрите внимательнее настройки привода. Если н...   20.12.2012, 23:03
- - Dimens   Опишу наши "геморои" со скважинными насо...   21.12.2012, 9:57
- - Andrey_V   Цитата(BROMBA @ 20.12.2012, 20:43) Ну, ды...   22.12.2012, 21:00
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 22.12.2012, 22:00) По у...   23.12.2012, 0:13
|- - kamos   Цитата(Andrey_V @ 22.12.2012, 23:00) 2. П...   9.1.2013, 9:11
|- - Andrey_V   Цитата(kamos @ 9.1.2013, 10:11) Однажды и...   9.1.2013, 9:14
- - vladun   Я сорри, своим рылом, но повышенный ток - неправил...   23.12.2012, 12:31
- - Dimens   Кстати Веспер рекомендует следующие частоты коммут...   23.12.2012, 17:24
- - Andrey_V   Цитата(BROMBA @ 23.12.2012, 0:13) Ну, пре...   23.12.2012, 17:25
- - vladun   все-таки попробуйте включить его в обратную сторон...   23.12.2012, 18:12
- - Andrey_V   Цитата(Dimens @ 23.12.2012, 17:24) Кстати...   23.12.2012, 18:29
- - По самые по...   Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 16:37) ... ...   25.12.2012, 9:48
|- - Andrey_V   Цитата(По самые по... @ 25.12.2012, 9:48)...   25.12.2012, 13:46
|- - tiptop   Цитата(Andrey_V @ 25.12.2012, 14:46) Но к...   25.12.2012, 16:28
||- - Andrey_V   Цитата(tiptop @ 25.12.2012, 16:28) Не пос...   25.12.2012, 16:52
|- - По самые по...   Цитата(Andrey_V @ 25.12.2012, 13:46) И та...   28.12.2012, 22:30
- - Andrey_V   Доброго времени суток, коллеги. Ну что , как и о...   28.12.2012, 21:40
|- - BROMBA   Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 17:41) ...   8.1.2013, 18:41
- - BROMBA   Кстате, чисто для общего развития - для начала орг...   8.1.2013, 18:56
- - Andrey_V   Все привет. С наступившим НГ. Я прикрепил выдержку...   9.1.2013, 8:50
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 9.1.2013, 9:50) Все при...   9.1.2013, 17:28
- - Xiagda   Про изоленту. Мы использовали любую ПВХ, какую при...   25.1.2013, 22:40
- - Akirra   To Andrey V... Извиняюсь, уважаемый, давно не появ...   2.2.2013, 21:17
|- - Andrey_V   Цитата(Akirra @ 2.2.2013, 21:17) To Andre...   3.2.2013, 14:33
- - oennn   2 Andrey_V в период 2004-20011 гг на пять однотип...   3.2.2013, 15:46
- - Александр1205   Причины выхода из строя насосов ЭЦВ, при работе с ...   4.3.2013, 9:31
- - vladun   вы не ошибаетесь, тут все понимают, что ЭЦВ это ка...   4.3.2013, 14:25
- - dani1978   Давненько эксплуатируем разные ПЧ с ЭЦВшками мощно...   13.7.2013, 14:00
- - Евген_380V   Собираю 2 шкафа управления на ЧРП Vacon 100Flow дл...   10.10.2016, 22:11
|- - Andrew_2610   Цитата(Евген_380V @ 10.10.2016, 22:11) Со...   11.10.2016, 13:28
|- - По самые по...   Цитата(Евген_380V @ 10.10.2016, 22:11) .....   11.10.2016, 19:36
- - Евген_380V   Цитата(По самые по... @ 11.10.2016, 20:36...   11.10.2016, 20:59
- - Евген_380V   Цитата(Евген_380V @ 11.10.2016, 20:59) со...   14.12.2016, 21:41
|- - BorisZV   Цитата(Евген_380V @ 14.12.2016, 21:41) пр...   15.12.2016, 11:52
- - IGR1   А в чем проблема понизить частоту?   14.12.2016, 22:35
- - Евген_380V   ну так это ж ЭЦВ. А если перегреются обмотки на ма...   14.12.2016, 23:21
|- - IGR1   Цитата(Евген_380V @ 14.12.2016, 17:21) ну...   15.12.2016, 19:23
- - По самые по...   Если насос должен обеспечивать водой технологическ...   15.12.2016, 10:49
- - Евген_380V   Цитата(По самые по... @ 15.12.2016, 10:49...   15.12.2016, 18:28
|- - По самые по...   Цитата(Евген_380V @ 15.12.2016, 18:28) бу...   15.12.2016, 20:21
- - Евген_380V   Цитата(По самые по... @ 15.12.2016, 20:21...   15.12.2016, 22:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных