Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> ПЧ и насос ЭЦВ, Не работает
Andrey_V
сообщение 15.12.2012, 16:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Доброго дня, коллеги.
Хотел проконсультироваться вот в каком вопросе. Поставил на 9-ть скважин ПЧ DELTA VFD-F 5,5 кВт. Насосы ЭЦВ 6-6,5-110 по моему, мощность 4 кВт, потребляемый ток 8-9 А, где как пишут. Запустил пока 4 скважины. На 2-х все прекрасно работает, потребляемый ток не больше 9 А. На 2-х других ток 13 А и 16 А. Естественно срабатывает защита по току. Прозвонил насосы, обмотки в порядке. Прозвонили на землю мегомметром, сопротивление изоляции около 1 МОм. Понимаю, что должно быть ну как минимум 3 МОм. Но тут вот какая хитрость. Подключаем напрямую от сети и меряем ток клещами (китайскими) ток около 9 А по все 3-м фазам. И работает... Правда автомат АП с диким током ну и т.д., колхоз в общем. Хочется понять, что же врет ПЧ или китайские клещи? С другой стороны, факт на лицо - меняем насос раз в год то точно, а то и чаще - сгорел и т.п. И, соединение кабеля под водой выполнено изолентой. Это в наш то век. ППцц newconfus.gif . Так типо в инструкции по ЭЦВ написано и так делаем. Я бы понял, если бы везде не работало???!!! Понятно, что вытаскивать насос и менять кабель и делать все заливными муфтами вряд ли будут... Но и сдать системы как то хочется без проблемно. В общем, жду мудрых советов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey_V
сообщение 22.12.2012, 21:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(BROMBA @ 20.12.2012, 20:43) *
Ну, дык, эта, насколько помнится, у Дельт по умолчанию частота модуляции то ли 4, то ли 6 кГц.
А высокая частота, да плюс ёмкость кабеля - вот и непонятки с током.
А вот взять, да и понизить частоту до 0,5 кГц...
Да и, эта, F - вроде бэ как вентиляторная серия, не?

По умолчанию стояло 6 кГц. Я поставил 4. Хороший совет, думаю понизить до 2-х или ниже, обязательно попробую.
F-ка, действительно насосная серия.

Цитата(agfl @ 20.12.2012, 23:03) *
Просмотрите внимательнее настройки привода. Если нет проблем в механике, гидравлике и т.д читайте мою тему про GRUNDFOS там много хороших советов. Про насос расскажу в своей теме после нового года, сейчас нет времени, извините, идет наладка аппарата.

Я тоже Вам давал советы по вашему случаю. Здесь немного другое. Но все равно спасибо rolleyes.gif


Цитата(Dimens @ 21.12.2012, 9:57) *
Опишу наши "геморои" со скважинными насосами.
Первоначально были приобретены насосы ЭЦВ-6-10-110 в количестве 3-х штук. Установили в 3-х скважинах. К ним купили ПЧ Веспер и выходные фильтры после ПЧ, т.к. линии большой протяженности, для сглаживания всплесков напряжения на клеммах двигателя при работе. Соединение кабеля насоса с питающим кабелем заизолировали изолентой, но сверху еще две термотрубки запаяли, и получилось очень греметично. При работе потребляемый ток был в норме, не выше 13.5 А, т.к. ЭЦВ 5.5 кВт. Через три дня сгорают два насоса, часостники при запуске выдают сообщение, что слишком быстро возрастает ток, а насос еще не успел разогнаться. Третий насос работает как ни в чём не бывало. Достаём два насоса, у обоих мегометром замерили изоляции нет на корпус. Сделали эксперимент налили в пластиковую бочку воды, подключили к ПЧ, насос работает, только стоит его заземлить, ПЧ выбивает аварию, и так с двумя насосами. Начали писать претензию на завод изготовитель, они заявляют насосы ЭЦВ нельзя использовать с ПЧ, вообщем так и не смогли обменять насосы по гарантии. Третий насос вышел из строя через год работы, не сгорел, подшипник двигателя сдох, насос не смог больше выдавать требуемый напор.
После этого приобрели насосы скважинные Pedrollo, и эти насосы работают уже год без проблем. Но менеджеры из Pedrollo сказали, что скважинные насосы всегда должны работать с выходными фильтрами, и никак больше.

Ага, спасибо за отзыв. Всегда с большим пренебрежением относился к насосам ЭЦВ и другой нашенской насосной технике.

Сейчас склоняюсь к следующим вариантам решения моей проблемы (буду пробовать, как потеплеет):
1. Снижение частоты модуляции.
2. Подъем стартового момента. Я выставил "насосную" характеристику (есть там такое). Там нарастание момента идет очень плавно.
3. Дальше жду ценных предложений bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamos
сообщение 9.1.2013, 9:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.3.2010
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409



Цитата(Andrey_V @ 22.12.2012, 23:00) *
2. Подъем стартового момента. Я выставил "насосную" характеристику (есть там такое). Там нарастание момента идет очень плавно.
3. Дальше жду ценных предложений bestbook.gif


Однажды из трех одинаковых насосов на ХВС, один, никак не хотел работать с ПЧ, вырубая его по перегрузу по току, пока в настройках пуска не поменял на компрессорный момент с заводского-насосного, ничего всё завелось и поехало. А что касаемо погружных, то сами знаете, заиливание, простои, песок итд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 9.1.2013, 9:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(kamos @ 9.1.2013, 10:11) *
Однажды из трех одинаковых насосов на ХВС, один, никак не хотел работать с ПЧ, вырубая его по перегрузу по току, пока в настройках пуска не поменял на компрессорный момент с заводского-насосного, ничего всё завелось и поехало. А что касаемо погружных, то сами знаете, заиливание, простои, песок итд.

У меня, увы, нет настройки под компрессорный момент, только насосные настройки. Но есть линейная характеристика, которую можно настроить по 3-м точкам. Вот и спрашиваю как это сделать грамотно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey_V   ПЧ и насос ЭЦВ   15.12.2012, 16:37
- - Andreiz   Я могу тоже поделится, мы тоже излируем изолентой ...   15.12.2012, 17:46
|- - Andrey_V   Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 17:46) Я мог...   15.12.2012, 20:15
|- - Andreiz   Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 21:15) Не х...   15.12.2012, 20:59
- - Andrey_V   Так, коллеги, никто с подобным не сталкивался. Есл...   17.12.2012, 16:15
|- - tiptop   Цитата(Andrey_V @ 17.12.2012, 17:15) Если...   17.12.2012, 17:56
|- - Andrey_V   Цитата(tiptop @ 17.12.2012, 17:56) 1 мОм ...   17.12.2012, 20:42
|- - SVKan   Цитата(Andrey_V @ 18.12.2012, 0:42) Конеч...   18.12.2012, 4:32
- - CS602   какая при этом производительность незапускающихся ...   18.12.2012, 1:50
- - Ka3ax   ЦитатаА длины кабелей какие? и тип. и во всех случ...   18.12.2012, 4:49
|- - BorisZV   Цитата(Ka3ax @ 18.12.2012, 5:49) вот, как...   18.12.2012, 7:38
- - Xiagda   Вал насоса не заклинен? Песок может попасть. Мы эк...   18.12.2012, 5:01
- - Ka3ax   ЦитатаВал насоса не заклинен? Песок может попасть....   18.12.2012, 5:12
- - Andrey_V   Цитата(CS602 @ 18.12.2012, 2:50) какая пр...   18.12.2012, 8:58
- - Andrey_V   UP! Коллеги, поактивнее, пожалуйста   19.12.2012, 21:23
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 19.12.2012, 21:23) UP...   20.12.2012, 20:43
- - agfl   Просмотрите внимательнее настройки привода. Если н...   20.12.2012, 23:03
- - Dimens   Опишу наши "геморои" со скважинными насо...   21.12.2012, 9:57
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 22.12.2012, 22:00) По у...   23.12.2012, 0:13
- - vladun   Я сорри, своим рылом, но повышенный ток - неправил...   23.12.2012, 12:31
- - Dimens   Кстати Веспер рекомендует следующие частоты коммут...   23.12.2012, 17:24
- - Andrey_V   Цитата(BROMBA @ 23.12.2012, 0:13) Ну, пре...   23.12.2012, 17:25
- - vladun   все-таки попробуйте включить его в обратную сторон...   23.12.2012, 18:12
- - Andrey_V   Цитата(Dimens @ 23.12.2012, 17:24) Кстати...   23.12.2012, 18:29
- - По самые по...   Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 16:37) ... ...   25.12.2012, 9:48
|- - Andrey_V   Цитата(По самые по... @ 25.12.2012, 9:48)...   25.12.2012, 13:46
|- - tiptop   Цитата(Andrey_V @ 25.12.2012, 14:46) Но к...   25.12.2012, 16:28
||- - Andrey_V   Цитата(tiptop @ 25.12.2012, 16:28) Не пос...   25.12.2012, 16:52
|- - По самые по...   Цитата(Andrey_V @ 25.12.2012, 13:46) И та...   28.12.2012, 22:30
- - Andrey_V   Доброго времени суток, коллеги. Ну что , как и о...   28.12.2012, 21:40
- - Andrey_V   Цитата(По самые по... @ 28.12.2012, 23:30...   29.12.2012, 9:21
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 29.12.2012, 10:21) Стра...   31.12.2012, 17:55
|- - По самые по...   Цитата(BROMBA @ 31.12.2012, 17:55) Не, ну...   8.1.2013, 17:41
|- - BROMBA   Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 17:41) ...   8.1.2013, 18:41
|- - SVKan   Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41) ...   9.1.2013, 7:57
- - BROMBA   Кстате, чисто для общего развития - для начала орг...   8.1.2013, 18:56
- - Andrey_V   Все привет. С наступившим НГ. Я прикрепил выдержку...   9.1.2013, 8:50
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 9.1.2013, 9:50) Все при...   9.1.2013, 17:28
- - Xiagda   Про изоленту. Мы использовали любую ПВХ, какую при...   25.1.2013, 22:40
- - Akirra   To Andrey V... Извиняюсь, уважаемый, давно не появ...   2.2.2013, 21:17
|- - Andrey_V   Цитата(Akirra @ 2.2.2013, 21:17) To Andre...   3.2.2013, 14:33
- - oennn   2 Andrey_V в период 2004-20011 гг на пять однотип...   3.2.2013, 15:46
- - Александр1205   Причины выхода из строя насосов ЭЦВ, при работе с ...   4.3.2013, 9:31
- - vladun   вы не ошибаетесь, тут все понимают, что ЭЦВ это ка...   4.3.2013, 14:25
- - dani1978   Давненько эксплуатируем разные ПЧ с ЭЦВшками мощно...   13.7.2013, 14:00
- - Евген_380V   Собираю 2 шкафа управления на ЧРП Vacon 100Flow дл...   10.10.2016, 22:11
|- - Andrew_2610   Цитата(Евген_380V @ 10.10.2016, 22:11) Со...   11.10.2016, 13:28
|- - По самые по...   Цитата(Евген_380V @ 10.10.2016, 22:11) .....   11.10.2016, 19:36
- - Евген_380V   Цитата(По самые по... @ 11.10.2016, 20:36...   11.10.2016, 20:59
- - Евген_380V   Цитата(Евген_380V @ 11.10.2016, 20:59) со...   14.12.2016, 21:41
|- - BorisZV   Цитата(Евген_380V @ 14.12.2016, 21:41) пр...   15.12.2016, 11:52
- - IGR1   А в чем проблема понизить частоту?   14.12.2016, 22:35
- - Евген_380V   ну так это ж ЭЦВ. А если перегреются обмотки на ма...   14.12.2016, 23:21
|- - IGR1   Цитата(Евген_380V @ 14.12.2016, 17:21) ну...   15.12.2016, 19:23
- - По самые по...   Если насос должен обеспечивать водой технологическ...   15.12.2016, 10:49
- - Евген_380V   Цитата(По самые по... @ 15.12.2016, 10:49...   15.12.2016, 18:28
|- - По самые по...   Цитата(Евген_380V @ 15.12.2016, 18:28) бу...   15.12.2016, 20:21
- - Евген_380V   Цитата(По самые по... @ 15.12.2016, 20:21...   15.12.2016, 22:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 4:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных