> Категория электроснабжения.
спец
сообщение 6.2.2008, 18:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



25-ти этажный жилой дом. На крыше котельная, в подвале насосная (типа теплопункта).
Котельная и насосная запроектированы по второй категории тепло- и электроснабжения, согласно действующих норм.
При прохождении экспертизы, эксперты требуют выполнить электроснабжение по первой категории, ссылаясь на многоэтажность. Правильно ли это???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Конструктор1
сообщение 12.2.2013, 14:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Подскажите пожалуйста как ответить Заказчику!

В ТЗ прописано запитать электроустановки по 2категории.
Мы в помещении ставим силовой щит и от него питаем оборудование. Щит питаем от КТП здания одним вводом. Степень надежности электроснабжения здания 2 категории.

Заказчик говорит силовой щит нужно питать 2 вводами, чтобы обеспечить 2 категорию!!!

На что можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 12.2.2013, 14:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1715
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 18:43) *
Подскажите пожалуйста как ответить Заказчику!

В ТЗ прописано запитать электроустановки по 2категории.
Мы в помещении ставим силовой щит и от него питаем оборудование. Щит питаем от КТП здания одним вводом. Степень надежности электроснабжения здания 2 категории.

Заказчик говорит силовой щит нужно питать 2 вводами, чтобы обеспечить 2 категорию!!!

На что можно сослаться?

Наверное ответить "Яволь майн фюрер".
Почитать нормативную документацию и выполнить требования заказчика.

Цитата(ПУЭ 7)
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.


Сообщение отредактировал SVKan - 12.2.2013, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 12.2.2013, 15:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(SVKan @ 12.2.2013, 15:57) *
Наверное ответить "Яволь майн фюрер".
Почитать нормативную документацию и выполнить требования заказчика.



Мы же 2 категорию обеспечиваем на КТП
Тогда получается каждую розетку и разьем мы должны питать двойным вводом=)))

Сообщение отредактировал Конструктор1 - 12.2.2013, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 13.2.2013, 4:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1715
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 19:01) *
Мы же 2 категорию обеспечиваем на КТП
Тогда получается каждую розетку и разьем мы должны питать двойным вводом=)))

Вы где то в ПУЭ видите про КТП? КТП может быть и на несколько зданий. Разве это означает, что ГРЩ на вводах в здания (все здания 2 категории) не должны иметь два ввода?
В ПУЭ написано про "электроприемники".
Естественно всегда есть куча разных уровней и делать дублирование до каждой розетки по меньшей мере не рационально. Надо где-то остановиться. Дык вроде про составные части никто такого требования не указывал...
1-2 категорию указывают для установки в целом и каких либо отдельных ее частей связанных с безопасностью или непрерывными производствами. А вспомогательные вещи уже пойдут по третьей категории.
То есть, электроустановка в целом и какие-то ее отдельные части, для которых это прописано, будут второй категории, а остальные составные части уже по третьей.

В данном конкретном случае, КТП это же не часть Вашей электроустановки?
А Вам в техтребования четко вписали, что Ваша электроустановка должна питаться по второй категории.
Значит у Вас два варианта:
1) Вы выполняете данное требование и обеспечиваете на вводном щите в минимальном варианте два ввода с ручным переключением между ними
2) Вы обосновываете заказчику, что данное требование избыточно ибо: КТП рядышком, на нем есть два ввода и ближайшие 500 лет она будет работать надежно, а Ваш бронированный кабель от КТП с пятикратным запасом по нагрузке и гарантированным сроком службы 127 лет залит в шахту тремя метрами бетона и повредить его можно только направленным ядерным взрывом.
Чтобы заказчик внес изменения в техтребования или письменно подтвердил, что он согласовывает такое отклонение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 13.2.2013, 7:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(SVKan @ 13.2.2013, 5:55) *
Вы где то в ПУЭ видите про КТП? КТП может быть и на несколько зданий. Разве это означает, что ГРЩ на вводах в здания (все здания 2 категории) не должны иметь два ввода?
В ПУЭ написано про "электроприемники".
Естественно всегда есть куча разных уровней и делать дублирование до каждой розетки по меньшей мере не рационально. Надо где-то остановиться. Дык вроде про составные части никто такого требования не указывал...
1-2 категорию указывают для установки в целом и каких либо отдельных ее частей связанных с безопасностью или непрерывными производствами. А вспомогательные вещи уже пойдут по третьей категории.
То есть, электроустановка в целом и какие-то ее отдельные части, для которых это прописано, будут второй категории, а остальные составные части уже по третьей.

В данном конкретном случае, КТП это же не часть Вашей электроустановки?
А Вам в техтребования четко вписали, что Ваша электроустановка должна питаться по второй категории.
Значит у Вас два варианта:
1) Вы выполняете данное требование и обеспечиваете на вводном щите в минимальном варианте два ввода с ручным переключением между ними
2) Вы обосновываете заказчику, что данное требование избыточно ибо: КТП рядышком, на нем есть два ввода и ближайшие 500 лет она будет работать надежно, а Ваш бронированный кабель от КТП с пятикратным запасом по нагрузке и гарантированным сроком службы 127 лет залит в шахту тремя метрами бетона и повредить его можно только направленным ядерным взрывом.
Чтобы заказчик внес изменения в техтребования или письменно подтвердил, что он согласовывает такое отклонение.



В ТЗ у нас прописано - Степень надежности электроснабжения здания 2 категории, разве этого не достаточно? Зачем нам тянуть два ввода на наш щит?

Силовой щит питает ни одну установку, а всю лабораторию и все электрооборудование в ней! и поэтому получается, что тогда нужно каждую розетку питать по 2 категории
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 13.2.2013, 15:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 804
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Конструктор1 @ 13.2.2013, 7:56) *
В ТЗ у нас прописано - Степень надежности электроснабжения здания 2 категории, разве этого не достаточно? Зачем нам тянуть два ввода на наш щит?

Обслуживающий персонал должен переключать резервируемые вводы на щите, а не в КТП.

Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 8:58) *
Если КТП встроенно в здание, то категорийность всего здания определяется электроснабжением РУНН данного КТП. И Конструктор прав.

Хм. Если КТП и электрооборудование здания обслуживаются разным обслуживающим персоналом? При аварии электрик потребителя просто не попадёт в КТП для переключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 15.2.2013, 8:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(straus @ 13.2.2013, 16:40) *
Обслуживающий персонал должен переключать резервируемые вводы на щите, а не в КТП.


Хм. Если КТП и электрооборудование здания обслуживаются разным обслуживающим персоналом? При аварии электрик потребителя просто не попадёт в КТП для переключения.



Где это прописано, что обслуживающий персонал должен переключать резервируемые вводы на щите?
Переключение делается на РУ-0,4

За 24часа я думаю он сможет попасть в КТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 15.2.2013, 9:40
Сообщение #9


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(Конструктор1 @ 15.2.2013, 9:32) *
За 24часа я думаю он сможет попасть в КТП

Попасть-то он, может, и сможет.
Вот только выполнить переключение - никогда.
Потому что работает совсем в другой организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- спец   Категория электроснабжения.   6.2.2008, 18:36
- - zem   Если в подвале насосная (типа теплопункта), то пра...   6.2.2008, 19:54
- - зюс   да, правильно. Но ессное дело весь дом на первую с...   6.2.2008, 21:33
- - BUFF   вторую нитку - и при второй категории тянуть. разн...   6.2.2008, 22:20
- - спец   Господа Электрики. А можно подробнее? Насколько я ...   7.2.2008, 11:48
- - зюс   Нормы проектирования определяют категорийность Эле...   7.2.2008, 13:51
|- - HasBolla   Цитата(зюс @ 7.2.2008, 13:51) 219444... Д...   12.12.2008, 16:17
|- - ailcat   Цитата(HasBolla @ 12.12.2008, 17:17) Собс...   15.3.2012, 0:32
|- - SVKan   Цитата(ailcat @ 15.3.2012, 4:32) 1) тольк...   15.3.2012, 20:03
- - зюс   Может кому надо. "Проектирование и монтаж эл...   9.2.2008, 1:00
- - Сергей В.   Централизованных уточнений мне не попадалось, толь...   13.12.2008, 21:21
- - HasBolla   К какой категории электроснабжения можно( обоснова...   15.12.2008, 17:37
|- - dr-Sergey   Цитата(HasBolla @ 15.12.2008, 21:37) 3287...   29.9.2009, 5:26
- - zerk   должна быть двух трансформаторная ТП (или 2-е одно...   7.10.2009, 12:30
- - Alex395   Добрый вечер! Буду признателен, если кто-нибуд...   26.10.2009, 22:57
|- - HasBolla   Цитата(Alex395 @ 26.10.2009, 22:57) Мне д...   11.3.2010, 22:34
- - Maksicus   Уважаемык специалисты, подскажите пожалуйста. Заду...   3.11.2009, 12:38
- - Ali-khan58   В ПУЭ ясно сказано: "два независимых взаимно ...   16.11.2009, 15:38
- - maxis66   А если устанавливаем дизель... для его запуска в а...   11.3.2010, 13:01
- - Usach   Цитата(HasBolla @ 12.3.2010, 2:34) Тяжкий...   25.5.2010, 7:14
- - l-nikolaev   Цитата(maxis66 @ 11.3.2010, 14:01) А если...   8.6.2010, 12:44
- - vladim   от одной ТП конечно можно,но при условии наличия д...   1.7.2010, 2:05
- - HADI71   А кто определяет категории - заказчик, поставщик ...   13.8.2010, 9:16
|- - Сергей В.   Цитата(HADI71 @ 13.8.2010, 9:16) А кто оп...   13.8.2010, 12:14
- - HADI71   Не совсем так. В ТУ они повесят нам золотой хомут....   13.8.2010, 14:57
- - Sharikov   кому чего ответить)) 2 - категория 2 ввода незави...   29.10.2010, 16:17
- - gsm_689   Экспертиза пишет насчет категории испарителя СУГ: ...   11.11.2010, 12:48
- - Sharikov   может чего не догоняю,но причем тут плиты, если он...   12.11.2010, 20:34
- - Wolf68   Всем доброго здоровья. Дабы не плодить лишних тем...   22.7.2011, 10:19
- - Wolf68   Или может быть рассматривать МФЦ как предприятие т...   25.7.2011, 13:34
- - HasBolla   Возник вопрос - по какой категории запитывать эска...   21.2.2012, 15:30
- - HasBolla   Возник вопрос - по какой категории запитывать эска...   21.2.2012, 15:33
- - Максимович   Спец: "25-ти этажный жилой дом. На крыше коте...   12.2.2013, 20:43
- - сибирь   Категория электроснабжения объекта определяется ха...   13.2.2013, 7:30
- - HasBolla   Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 14:43) Щ...   13.2.2013, 7:53
|- - Конструктор1   Цитата(HasBolla @ 13.2.2013, 8:53) Наверн...   13.2.2013, 8:06
- - HasBolla   1. на КТП есть РУ НН, от него, двумя вводами, пита...   13.2.2013, 8:21
|- - Конструктор1   Цитата(HasBolla @ 13.2.2013, 9:21) 1. на ...   13.2.2013, 8:32
- - ashim   Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 15:01) М...   13.2.2013, 8:33
- - сибирь   Если КТП встроенно в здание, то категорийность все...   13.2.2013, 8:58
|- - Конструктор1   Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 9:58) Если КТП...   13.2.2013, 9:13
|- - SVKan   Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 12:58) Если КТ...   13.2.2013, 10:11
|- - Конструктор1   2. В той же таблице есть еще один пункт согласно к...   13.2.2013, 10:38
- - сибирь   Категорийность определяется категорией электроснаб...   13.2.2013, 11:40
|- - Конструктор1   Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 12:40) Категор...   13.2.2013, 13:11
- - сибирь   Конструктор ты все правильно понял. Я SVKan объясн...   13.2.2013, 13:30
- - Arkis165   Да они правы,ваш объект относится к первой категор...   17.2.2013, 19:59
- - Тигушкин   Цитата(спец @ 6.2.2008, 19:36) 25-ти этаж...   26.2.2013, 16:06
- - Максимович   Уважаемый ТИГУШКИН. Спец, задавший вопрос темы, и...   28.2.2013, 15:01
- - AYP   Добрый день, помогите пожалуйста с выбором количес...   11.4.2014, 13:53
|- - ailcat   Цитата(AYP @ 11.4.2014, 14:53) сколько ну...   18.4.2014, 8:59
- - civic   Господа, такой вопрос, Нет ли запрета на электросн...   3.12.2014, 14:04
|- - energy_202   Цитата(civic @ 3.12.2014, 14:04) Господа,...   27.1.2015, 12:17
- - ailcat   Нет, если это не аварийный ДГУ, а полноценная ДЭС....   4.12.2014, 13:42
- - zem   Цитата(civic @ 3.12.2014, 14:04) Господа,...   28.1.2015, 12:13
- - Katika.   Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться...   22.6.2015, 5:09
- - boris55x   Определитесь какие у вас есть потребители 1-ой кат...   22.6.2015, 7:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных