ПЧ и насос ЭЦВ, Не работает |
|
|
|
|
15.12.2012, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Доброго дня, коллеги. Хотел проконсультироваться вот в каком вопросе. Поставил на 9-ть скважин ПЧ DELTA VFD-F 5,5 кВт. Насосы ЭЦВ 6-6,5-110 по моему, мощность 4 кВт, потребляемый ток 8-9 А, где как пишут. Запустил пока 4 скважины. На 2-х все прекрасно работает, потребляемый ток не больше 9 А. На 2-х других ток 13 А и 16 А. Естественно срабатывает защита по току. Прозвонил насосы, обмотки в порядке. Прозвонили на землю мегомметром, сопротивление изоляции около 1 МОм. Понимаю, что должно быть ну как минимум 3 МОм. Но тут вот какая хитрость. Подключаем напрямую от сети и меряем ток клещами (китайскими) ток около 9 А по все 3-м фазам. И работает... Правда автомат АП с диким током ну и т.д., колхоз в общем. Хочется понять, что же врет ПЧ или китайские клещи? С другой стороны, факт на лицо - меняем насос раз в год то точно, а то и чаще - сгорел и т.п. И, соединение кабеля под водой выполнено изолентой. Это в наш то век. ППцц  . Так типо в инструкции по ЭЦВ написано и так делаем. Я бы понял, если бы везде не работало???!!! Понятно, что вытаскивать насос и менять кабель и делать все заливными муфтами вряд ли будут... Но и сдать системы как то хочется без проблемно. В общем, жду мудрых советов.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
4.3.2013, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
вы не ошибаетесь, тут все понимают, что ЭЦВ это как ВАЗ и если хоть раз попробуешь иномарку, то в это ведро уже не сядешь
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Andrey_V ПЧ и насос ЭЦВ 15.12.2012, 16:37 Andreiz Я могу тоже поделится, мы тоже излируем изолентой ... 15.12.2012, 17:46 Andrey_V Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 17:46) Я мог... 15.12.2012, 20:15  Andreiz Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 21:15) Не х... 15.12.2012, 20:59 Andrey_V Так, коллеги, никто с подобным не сталкивался. Есл... 17.12.2012, 16:15 tiptop Цитата(Andrey_V @ 17.12.2012, 17:15) Если... 17.12.2012, 17:56  Andrey_V Цитата(tiptop @ 17.12.2012, 17:56) 1 мОм ... 17.12.2012, 20:42   SVKan Цитата(Andrey_V @ 18.12.2012, 0:42) Конеч... 18.12.2012, 4:32 CS602 какая при этом производительность незапускающихся ... 18.12.2012, 1:50 Ka3ax ЦитатаА длины кабелей какие?
и тип. и во всех случ... 18.12.2012, 4:49 BorisZV Цитата(Ka3ax @ 18.12.2012, 5:49) вот, как... 18.12.2012, 7:38 Xiagda Вал насоса не заклинен? Песок может попасть. Мы эк... 18.12.2012, 5:01 Ka3ax ЦитатаВал насоса не заклинен? Песок может попасть.... 18.12.2012, 5:12 Andrey_V Цитата(CS602 @ 18.12.2012, 2:50) какая пр... 18.12.2012, 8:58 Andrey_V UP!
Коллеги, поактивнее, пожалуйста 19.12.2012, 21:23 BROMBA Цитата(Andrey_V @ 19.12.2012, 21:23) UP... 20.12.2012, 20:43 agfl Просмотрите внимательнее настройки привода. Если н... 20.12.2012, 23:03 Dimens Опишу наши "геморои" со скважинными насо... 21.12.2012, 9:57 Andrey_V Цитата(BROMBA @ 20.12.2012, 20:43) Ну, ды... 22.12.2012, 21:00 BROMBA Цитата(Andrey_V @ 22.12.2012, 22:00) По у... 23.12.2012, 0:13 kamos Цитата(Andrey_V @ 22.12.2012, 23:00) 2. П... 9.1.2013, 9:11  Andrey_V Цитата(kamos @ 9.1.2013, 10:11) Однажды и... 9.1.2013, 9:14 vladun Я сорри, своим рылом, но повышенный ток - неправил... 23.12.2012, 12:31 Dimens Кстати Веспер рекомендует следующие частоты коммут... 23.12.2012, 17:24 Andrey_V Цитата(BROMBA @ 23.12.2012, 0:13) Ну, пре... 23.12.2012, 17:25 vladun все-таки попробуйте включить его в обратную сторон... 23.12.2012, 18:12 Andrey_V Цитата(Dimens @ 23.12.2012, 17:24) Кстати... 23.12.2012, 18:29 По самые по... Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 16:37) ... ... 25.12.2012, 9:48 Andrey_V Цитата(По самые по... @ 25.12.2012, 9:48)... 25.12.2012, 13:46  tiptop Цитата(Andrey_V @ 25.12.2012, 14:46) Но к... 25.12.2012, 16:28   Andrey_V Цитата(tiptop @ 25.12.2012, 16:28) Не пос... 25.12.2012, 16:52  По самые по... Цитата(Andrey_V @ 25.12.2012, 13:46) И та... 28.12.2012, 22:30 Andrey_V Доброго времени суток, коллеги. Ну что , как и о... 28.12.2012, 21:40 Andrey_V Цитата(По самые по... @ 28.12.2012, 23:30... 29.12.2012, 9:21 BROMBA Цитата(Andrey_V @ 29.12.2012, 10:21) Стра... 31.12.2012, 17:55  По самые по... Цитата(BROMBA @ 31.12.2012, 17:55) Не, ну... 8.1.2013, 17:41   BROMBA Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 17:41) ... 8.1.2013, 18:41   SVKan Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41) ... 9.1.2013, 7:57 BROMBA Кстате, чисто для общего развития - для начала орг... 8.1.2013, 18:56 Andrey_V Все привет. С наступившим НГ. Я прикрепил выдержку... 9.1.2013, 8:50 BROMBA Цитата(Andrey_V @ 9.1.2013, 9:50) Все при... 9.1.2013, 17:28 Xiagda Про изоленту. Мы использовали любую ПВХ, какую при... 25.1.2013, 22:40 Akirra To Andrey V...
Извиняюсь, уважаемый, давно не появ... 2.2.2013, 21:17 Andrey_V Цитата(Akirra @ 2.2.2013, 21:17) To Andre... 3.2.2013, 14:33 oennn 2 Andrey_V
в период 2004-20011 гг на пять однотип... 3.2.2013, 15:46 Александр1205 Причины выхода из строя насосов ЭЦВ, при работе с ... 4.3.2013, 9:31 dani1978 Давненько эксплуатируем разные ПЧ с ЭЦВшками мощно... 13.7.2013, 14:00 Евген_380V Собираю 2 шкафа управления на ЧРП Vacon 100Flow дл... 10.10.2016, 22:11 Andrew_2610 Цитата(Евген_380V @ 10.10.2016, 22:11) Со... 11.10.2016, 13:28 По самые по... Цитата(Евген_380V @ 10.10.2016, 22:11) ..... 11.10.2016, 19:36 Евген_380V Цитата(По самые по... @ 11.10.2016, 20:36... 11.10.2016, 20:59 Евген_380V Цитата(Евген_380V @ 11.10.2016, 20:59) со... 14.12.2016, 21:41 BorisZV Цитата(Евген_380V @ 14.12.2016, 21:41) пр... 15.12.2016, 11:52 IGR1 А в чем проблема понизить частоту? 14.12.2016, 22:35 Евген_380V ну так это ж ЭЦВ. А если перегреются обмотки на ма... 14.12.2016, 23:21 IGR1 Цитата(Евген_380V @ 14.12.2016, 17:21) ну... 15.12.2016, 19:23 По самые по... Если насос должен обеспечивать водой технологическ... 15.12.2016, 10:49 Евген_380V Цитата(По самые по... @ 15.12.2016, 10:49... 15.12.2016, 18:28 По самые по... Цитата(Евген_380V @ 15.12.2016, 18:28) бу... 15.12.2016, 20:21 Евген_380V Цитата(По самые по... @ 15.12.2016, 20:21... 15.12.2016, 22:01