> Siemens Midimaster РЫВКИ В РАБОТЕ, РЫВКИ В РАБОТЕ
bp tec
сообщение 10.3.2013, 15:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.3.2013
Пользователь №: 184528



Здравствуйте, прошу помощи в моем вопросе.Вал двигателя стал вращаться рывками. Это хорошо видно на малых герцах.
Стоит это все дело на экструдере собрал все сам. Частотник б/у . Два первых дня было все хорошо а вот вчера вкл. и капеццц вал крут. рывками. сбросил на завод. установки ничего не изменилось. Помогите надо работать отбивать деньги.
Может искать другой. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гервин
сообщение 10.3.2013, 19:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Скорее всего векторное управление выключено, а если включено-неправильно введены параметры двигателя или не проведена автонастройка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 10.3.2013, 21:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Гервин @ 10.3.2013, 19:43) *
Скорее всего векторное управление выключено, а если включено-неправильно введены параметры двигателя или не проведена автонастройка.

Да, Гервин, и это тоже. Пример - Ленза E82EV90 + ДН25. Отключен "вектор" (хотя какой на самом деле "вектор", с 2-мя-то трансформаторами тока), выставлено задание, Ленза с натугой разгоняет многотонную бованку до задания... и до последнего момента продолжает "вытягивать" частоту... но, инерция - она такая инерция, и последний "пинок" выгоняет болванку за задание (скольжение же)... Ленза в ступоре - как же ж так, болванка "улетела вперед", а не "вектор" же, на торможение всего-то 30% по току и моменту, вот она и "отпускает" двигатель, пока сам не затормозится от трения обо что попало... и вот он притормаживает, и у Лензы опять начинается баттхерт - как же ж так же ж, отстает болванка от задания, и туповатая Ленза с натугой начинает опять болванку разгонять...
Пример номер два: старая добрая VLT2800 + стендовый моторчик с полумуфтой на валу, включен "вектор" (тут свои тараканы в процессоре, ибо "вектор" у 2800 такой вектор (древняя же))... внешне выглядит похоже на Лензу, однако механизм совсем другой - собственно, погрешность отслеживания положения полюсов при малых оборотах, и собственно, скольжение; инерция-то у мелкого моторчика тоже ж того... Если чем-нить моторчик притормозить, рывки потионьку убывают в зависимости от нагрузки, и под околономинальным моментом двигатель идет рооовненько. На практике вполне достаточно момента от добряче затянутых сальников в насосе... Но, если начать ковырять коэффициент 100 в пункте "компенсация скольжения", рывки можно убрать и на холостом ходу... Более современные серии - там и мозги пошустрее, и прошивки посвежее, и вообще... А что Вы хотите от Мидимейстера, не новинка же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bp tec   Siemens Midimaster РЫВКИ В РАБОТЕ   10.3.2013, 15:37
- - Гервин   Неправильно вы выбрали ПЧ на экструдер-на экструде...   10.3.2013, 17:29
- - bp tec   Прошу прощения не правильно написал Siemens Midim...   10.3.2013, 18:52
- - Сергей Валерьевич   вот, нашел на просторах нета... в англ не шибко си...   10.3.2013, 18:57
- - bp tec   не могу писать в ЛС система больше 3х сообщений не...   10.3.2013, 19:33
- - bp tec   Звонил мастеру он в один голос не исправен силовой...   10.3.2013, 19:51
|- - BROMBA   Цитата(bp tec @ 10.3.2013, 19:51) Звонил ...   10.3.2013, 20:34
|- - Гервин   Цитата(bp tec @ 10.3.2013, 20:51) Звонил ...   11.3.2013, 7:43
|- - BorisZV   Цитата(bp tec @ 10.3.2013, 20:51) Звонил ...   11.3.2013, 10:43
|- - BROMBA   Цитата(BorisZV @ 11.3.2013, 11:43) Ну, во...   11.3.2013, 22:08
|- - BorisZV   Цитата(BROMBA @ 11.3.2013, 23:08) Есть бо...   13.3.2013, 7:30
- - BROMBA   Копать тут, лопатой:   10.3.2013, 21:26
- - bp tec   Ездил на работу проверил Р077 по умолчанию был1 (н...   10.3.2013, 22:07
- - zadvor   Цитата(Гервин @ 10.3.2013, 18:29) Неправи...   10.3.2013, 22:58
- - zadvor   Цитата(Гервин @ 11.3.2013, 8:43) zadvor-у...   11.3.2013, 9:03
- - Гервин   Согласен-эструдер эструдеру рознь...Но в любом слу...   11.3.2013, 9:47
- - bp tec   Большое спасибо всем кто откликнулся , хочу поправ...   11.3.2013, 20:51
|- - BROMBA   Цитата(bp tec @ 11.3.2013, 21:51) Большое...   11.3.2013, 22:03
- - bp tec   Подключал другой мотор тоже самое   12.3.2013, 10:04
- - bp tec   Всем доброе время суток, процесс наладки самостоя...   23.4.2013, 8:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 23:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных