> Сброс аварий на Fc202, превышение тока
lis74
сообщение 11.3.2013, 10:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Прошу помощи у опытных АКВАводов =)

Установлен привод 110 кВт на насос. Панель оператора находится на 4ом этаже ТЭЦ , на щите управления. Привод на 1-ом этаже. На секции питания частотника, бывают кратковременные просадки напряжения, вследствии чего происходит увеличение потребляемого тока двигателем, и возможен выход его за пределы, и последующим отключением чатсотника. После чего персоналу приходится спускаться и сбрасывать ошибку, скидывая питания с частотника. Чтобы облегчить жизнь персоналу натсроил автосброс ошибок.
14-20 : 10
14-21 : 15
14-22 : 0
Но частотник не хочет сбрасывать эту ошибку, только скидывание питания помогает.

Почему не работает автосброс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
lis74
сообщение 11.3.2013, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Обнаружил следующее.
Что для этой аварии -13 - существует отключение( возможен автосброс) и отключение с блокировкой ( не возможен автосброс), но в каком параметре можно менять это , пока не разобрался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamos
сообщение 11.3.2013, 14:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.3.2010
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409



Цитата(lis74 @ 11.3.2013, 14:15) *
Обнаружил следующее.
Что для этой аварии -13 - существует отключение( возможен автосброс) и отключение с блокировкой ( не возможен автосброс), но в каком параметре можно менять это , пока не разобрался.

автосброс 14-20 (13) 14-26 прим. 10-15 сек. Особо радует Ваша настройка 14-22-( 0 ) rolleyes.gif Вам немешало бы повнимательнее изучить мануал doc_MG20O250 VLT AQUA
Один из цифр. входов на "Сброс" и кнопку машинисту на пульт

Сообщение отредактировал kamos - 11.3.2013, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных