Прошу помощи у опытных АКВАводов =)
Установлен привод 110 кВт на насос. Панель оператора находится на 4ом этаже ТЭЦ , на щите управления. Привод на 1-ом этаже. На секции питания частотника, бывают кратковременные просадки напряжения, вследствии чего происходит увеличение потребляемого тока двигателем, и возможен выход его за пределы, и последующим отключением чатсотника. После чего персоналу приходится спускаться и сбрасывать ошибку, скидывая питания с частотника. Чтобы облегчить жизнь персоналу натсроил автосброс ошибок.
14-20 : 10
14-21 : 15
14-22 : 0
Но частотник не хочет сбрасывать эту ошибку, только скидывание питания помогает.
Почему не работает автосброс?