Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Отвод воды после пожаротушения, Гостиница высотой более 50 м
polegaeva
сообщение 7.4.2013, 10:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495



Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как организовать отвод воды после спринклерного пожаротушения гостиницы, высота которой более 50 м. Расход воды получается 30 л/с, а тушить надо 30 минут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Skorpion
сообщение 9.4.2013, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Young @ 7.4.2013, 17:04) *
для отвода глаз проектируете трапы в перекрытиях, по факту - само утечет через лестничные клетки.
2. Правильно рассуждаете
1. Проектировать для отвода глаз - не дело Инженера (многие должны заметить, что слово "инженер" я всегда пишу с большой буквы). Избежать лишние кап. затраты и неудобства в эксплуатации - Его святая святых.
Цитата(aminopower @ 8.4.2013, 18:51) *
Да вот не доказывалось, тычут пунктом в СП5 про мероприятия по удалению воды.
У меня к Вам просьба, выложьте этот пункт сюда, попробуем опровергнуть.
Цитата(Young @ 9.4.2013, 8:10) *
с другой стороны расход одного оросителя трап пропустит, так что смысл всё же есть. В пожарной ветке статистику выкладывали, там был довольно большой процент пожаров потушенных одним оросителем.
Чтобы осмыслить водоудаление после пожара, зайдите как-нибудь после пожара в некое здание. Вы увидите на полу доски, кирпичи, металл, обгоревшие трупы, компьютеры и прочее в виде хаоса и небольшие лужицы черной от сажи воды. Остальная вода утекла, как Вы правильно заметили выше. Водоудаление нужно предусматривать из мест, в которых уровень после пожара по щиколотку и выше. И не надо стремиться, чтобы трап справлялся или нет с расходом воды из спринклерных головок. Надеяться, что вскроется 1 головка, а не все 180 - не следует. Воду начнут удалять, как правило, через несколько часов (или даже суток), когда понадобится восстановление помещения после пожара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- polegaeva   Отвод воды после пожаротушения   7.4.2013, 10:52
- - Kopchello   А кто сказал что отвод воды надо организовывать?   7.4.2013, 14:59
- - polegaeva   Спецтехусловия требуют. А как это сделать ?   7.4.2013, 17:02
- - Young   для отвода глаз проектируете трапы в перекрытиях, ...   7.4.2013, 17:04
- - Skorpion   Выявить самые низкие помещения в подвале, куда сте...   7.4.2013, 18:57
- - aminopower   Цитата(polegaeva @ 7.4.2013, 18:02) А как...   7.4.2013, 20:40
|- - Skorpion   Цитата(aminopower @ 7.4.2013, 20:40) Став...   8.4.2013, 11:27
|- - aminopower   Цитата(Skorpion @ 8.4.2013, 12:27) Напрас...   8.4.2013, 14:03
|- - Skorpion   Цитата(aminopower @ 8.4.2013, 14:03) Став...   8.4.2013, 16:42
|- - aminopower   Цитата(Skorpion @ 8.4.2013, 17:42) Надо б...   8.4.2013, 18:51
|- - Young   Цитата(Skorpion @ 8.4.2013, 17:42) Надо б...   9.4.2013, 8:10
- - polegaeva   Спасибо всем!   8.4.2013, 10:47
- - MAverick   В Москве на Соколе в Бизнес центре ставили. требов...   9.4.2013, 8:49
|- - Young   Цитата(Skorpion @ 9.4.2013, 15:38) Чтобы ...   10.4.2013, 12:33
- - aminopower   Цитата(Skorpion @ 9.4.2013, 15:38) У меня...   9.4.2013, 20:11
- - Skorpion   Цитата(aminopower @ 7.4.2013, 20:40) Став...   11.4.2013, 16:02
- - Young   Цитата(Skorpion @ 11.4.2013, 17:02) По по...   11.4.2013, 16:22
- - aminopower   Цитата(Skorpion @ 11.4.2013, 17:02) Не во...   11.4.2013, 21:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 5:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных