> Паровая ИТП, Заполнение системы
Надежда2013
сообщение 20.5.2013, 19:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 185524



Впервые делаю ИТП на пару,возни к вопрос: чем заполняется и подпитывается контур отопления и вентиляции для паровых ИТП. Если у Вас есть пример паровой ИТП прошу выложите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
timofeyprof
сообщение 21.5.2013, 10:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Надежда2013 @ 21.5.2013, 5:17) *
Пар подается на пароводяной теплообменник отопления , почему возник вопрос с попиткой контура отопления, так как температура конденсата не превышает 95 град.С. Обычно подпитка контура отопления производится из обратки тепловых сетей. Поэтому и возник вопрос с подпиткой можно ли использовать конденсат после теплообменника в качестве подпитки. Если да , то температура 95 градсов предполагает установку регулятора температур , понижающий температуру до 70 град.С. Второй вопрос чем запитывают контур отопленияв таком случае изначально?

откуда такое предположение, что конденсат имеет температуру не более 95 градусов? пар в ИТП подается при абс. давлении 1 атм или еще меньше?
у вас должна быть 2-ступенчатая схема подключения теплообмеников системы отопопления, вот на 2 ступени сможете охладить кондесат до температуры ниже 100.
Причин против подпитки системы отопления конденсатом нет - конденсат чистый (на ТО лишней грязи при эксплуатации не появится). Если пар насыщенный, то качество воды для пароснабжения соответствует нормам для систем теплопотребления. А если перегретый - то качество на порядок выше.
PS лучще все таки схемку принципиальную ИТП разместить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.5.2013, 11:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(timofeyprof @ 21.5.2013, 10:53) *
Причин против подпитки системы отопления конденсатом нет - конденсат чистый

Вы бы поосторожнее с утверждениями.
Чистота его не вызыает сомнений.
Вот только "агресивный" он и трубки резво "кушает" smile.gif

Подпитку делайте с холодной воды (если нет другой возможности), механический фильтр, фильтр или установка смягчения воды, счетчик выды, и клапан давления после себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Надежда2013   Паровая ИТП   20.5.2013, 19:12
- - испытатель   Обычная проблема - куда девать конденсат, а не чем...   20.5.2013, 19:19
- - Надежда2013   Пар подается на пароводяной теплообменник отоплени...   21.5.2013, 5:17
- - ssn   я думаю, что подпитывать конденсатом это не правил...   21.5.2013, 10:33
- - jota   Чем городить конденсатный бак и насосы, дешевле по...   21.5.2013, 11:21
- - ssn   и скорее всего все же получится, что система подпи...   21.5.2013, 11:26
- - испытатель   Цитата(Ernestas @ 21.5.2013, 8:22) Вы бы ...   21.5.2013, 12:15
|- - Ernestas   Цитата(испытатель @ 21.5.2013, 12:15) Что...   21.5.2013, 12:41
- - Юрик   Привет Вот только такой пример теплового пункта...   21.5.2013, 12:42
- - Надежда2013   Спасибо,за оператиные ответы ) в качестве первонач...   21.5.2013, 15:15
- - gilepp   Регулирование по конденсатной стороне имеет целый ...   21.5.2013, 17:20
- - Надежда2013   В моем случае кроме контура отопления присутствует...   22.5.2013, 6:36
- - gilepp   Если хотите, то для отопления можете использовать ...   22.5.2013, 7:56
- - испытатель   Мы Вот такую чудо-штуку ставили http://metalopt.ru...   22.5.2013, 17:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных