Поддержание перепада давления перед элеваторным узлом, Предписание ОАО МОЭК |
|
|
|
29.5.2013, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 101966

|
Госопода специалисты, помогите! МОЭК выдал предписание: "Установить перед элеватором на подающем трубопроводе регулятор перепада давления для поддержания в автоматическом режиме необходимого перепада давления для работы элеватора системы отопления 12м вод. ст" Подскажите какого типа регулятор лучше подойдет для этих целей, желательно подешевле) Элеватор №1, подающая 7,5 атм, обратка 3,5 атм.
Сообщение отредактировал Kirnanog - 29.5.2013, 13:57
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
30.5.2013, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 101966

|
Цитата(KGP1 @ 30.5.2013, 12:23)  А чего шайба-то перед элеватором не походит? "И дешево и сердито". Расход на ввод постоянный, постоянным будет и напор на элеваторе. Мне проще выбить из начальства денег на регуляторы, чем постоянно подбирать шайбы под меняющиеся параметры теплосети. Да и потом я вряд ли потом объясню МОЭК как шайба будет автоматически поддерживать перепад)
Сообщение отредактировал Kirnanog - 30.5.2013, 12:19
|
|
|
|
|
30.5.2013, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Kirnanog @ 30.5.2013, 13:16)  Мне проще выбить из начальства денег на регуляторы, чем постоянно подбирать шайбы под меняющиеся параметры теплосети. Да и потом я вряд ли потом объясню МОЭК как шайба будет автоматически поддерживать перепад) Согласно СНиП ТСО обязан обеспечить давление с погрешностью 10%. Элеватор работает с постоянным расходом на ввод. Поэтому шайбу подбирать не надо. Шайба одновременно ограничит макс расход на ввод, а потому Вы не нарушаете условия договора об ограничении расхода. У МОЭК не будет законных оснований требовать иное.
Сообщение отредактировал KGP1 - 30.5.2013, 15:55
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Kirnanog Поддержание перепада давления перед элеваторным узлом 29.5.2013, 13:54 timofeyprof например
- Данфосс AVP, AFP/VFG2
- Самсон Тип 42-... 29.5.2013, 14:23 Kirnanog Цитата(timofeyprof @ 29.5.2013, 15:23) на... 29.5.2013, 14:31 KGP1 Цитата(Kirnanog @ 29.5.2013, 14:54) Госоп... 30.5.2013, 11:23  creek77 Цитата(KGP1 @ 30.5.2013, 16:54) Согласно ... 30.5.2013, 20:42 creek77 А если не секрет, от какого Филиала ОАО "МОЭК... 30.5.2013, 15:52 HeatServ Цитата(Kirnanog @ 29.5.2013, 13:54) Госоп... 30.5.2013, 21:25 creek77 Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 22:25) Попро... 30.5.2013, 21:35 J. Antonio Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 22:25) Попро... 30.5.2013, 21:45 Kirnanog Цитата(creek77 @ 30.5.2013, 21:42) Конечн... 3.6.2013, 11:04 creek77 Цитата(Kirnanog @ 3.6.2013, 12:04) Неболь... 3.6.2013, 20:30 Kirnanog Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 22:25) Попро... 3.6.2013, 11:09 Kirnanog Цитата(KGP1 @ 30.5.2013, 16:54) Согласно ... 3.6.2013, 11:17 KGP1 Цитата(Kirnanog @ 3.6.2013, 12:17) Бодать... 4.6.2013, 14:22 Kirnanog Цитата(creek77 @ 3.6.2013, 21:30) Террито... 4.6.2013, 13:52 Kirnanog Цитата(KGP1 @ 4.6.2013, 15:22) У нас в Ро... 4.6.2013, 14:31 инж323 Перед первым пуском СО вы обязаны провести промывк... 4.6.2013, 14:55 Kirnanog У меня перед элеваторами есть врезки на теплообмен... 6.6.2013, 9:28 creek77 Цитата(Kirnanog @ 6.6.2013, 10:28) У меня... 6.6.2013, 11:02 Kirnanog creek77: Спасибо! Теплообменники кожухотрубные... 6.6.2013, 11:27 creek77 Цитата(Kirnanog @ 6.6.2013, 12:27) creek7... 6.6.2013, 11:29  Kirnanog Цитата(creek77 @ 6.6.2013, 12:29) Ну, дум... 6.6.2013, 11:40   creek77 Цитата(Kirnanog @ 6.6.2013, 12:40) Ну вот... 6.6.2013, 12:07 Kirnanog Цитата(creek77 @ 6.6.2013, 13:07) Если в ... 6.6.2013, 13:26 creek77 Цитата(Kirnanog @ 6.6.2013, 14:26) Радиат... 6.6.2013, 14:41 Kirnanog Цитата(creek77 @ 6.6.2013, 15:41) Надо по... 6.6.2013, 15:51 creek77 Цитата(Kirnanog @ 6.6.2013, 16:51) Ну вот... 6.6.2013, 16:07 Kirnanog Цитата(creek77 @ 6.6.2013, 17:07) Договор... 6.6.2013, 16:30 Kirnanog creek77: Посмотрел еще для сравнения Danfoss AVP у... 6.6.2013, 16:40
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|